工作井采用沉井施工,沉井壁上被頂管處孔洞采用沉井下沉到設計標高后,再用切割方法。請問采用什么方法切割才能把砼和鋼筋切割成圓形孔洞,有這樣的切割機嗎,被切割的洞口處如何處理?
圖紙簡介: 110KV電力隧道頂管深度3.5米,管徑1600,頂管長度65米。完整的電力現澆豎井、頂管大樣圖。 投稿網友: yk32942177 上傳時間: 2013-08-13
請問有電力頂管施工方面的資料嗎?引入小區的一段電力頂管2000米,想找些常規施工收費標準和選用材料方面的相關資料。謝謝啦~~
請問,DN1000的鋼管頂管需要用鋼筋混凝土套管嗎,如果需要,套管一般采用多大的內徑?為什么我在規范和網上的施工文件上都沒有看到用鋼筋混凝土套管?
100多頁,較完整的頂管施工方案,同時還配有圖
1 工程概況 上海軌道交通10號線伊犁路站3號出入口為地下連接通道,位于長寧區古北路以東、伊犁路以西,橫跨虹橋路,連接古北商務區9-3地塊建筑;采用大截面(4.2m×6.9m)矩形頂管法施工,在古北集團財富中心地下室北側設置始發井,車站南側設置接收井;虹橋路交通繁忙、地下管線眾多。虹橋路下的110kV電力井及箱涵,緊鄰3號出入口接收井基坑,水平間距最近處為0.7m,東西走向的電力井為鋼筋混凝土現澆結構(長8m、寬2.4m、井高2.8m)埋深約為0.7m;與頂管最小間距為2.9m的箱涵內有13根電纜:1根為10kV電纜;6根為110kV電纜,全部貫穿電力井;6根為35kV電纜,其中5根有接點,1根貫穿電力井。箱涵也是鋼筋混凝土現澆結構,頂板埋深約為1.2m,箱涵高1~1.2m,寬約2m,見圖1。
電力施工的安全管理就是在電力工程項目施工過程中,通過一系列的管理活動保障電力工程施工安全進行。由于電力施工現場存在很多安全隱患,施工過程中要多種工種進行動態的立體作業,作業環境非常復雜,很多生產的設施需要臨時調動,這些方面都是非常容易發生事故的。在以往的電力施工事故中,很多就是由于項目部門管理工作者的疏忽大意或者管理不力造成的。因此,作為電力施工的管理人員,必須高度重視在電力施工過程中的安全管理,施工項目的安全管理要貫穿在整個工程中。 一、當前電力工程施工安全管理問題分析 在對當前電力工程施工過程中出現的問題進行分析時發現,盡管各種電力施工事故的出現存在不同的原因,但沒有認真執行落實施工現場的安全措施是很多事故發生的主要原因。 電力施工本身是一項
一、原因分析:
本PPT詳細介紹了頂管施工的各階段所遇到的問題及相應的防治對策,包括工作井、頂管、檢查井以及其經濟性的內容。
談電力施工如何保證安全談電力施工如何保證安全
倒虹管頂管施工組織設計
頂管頂進方式的選擇對頂管工程的成敗是非常直接的影響因素。采用哪種工藝,應根據具體情況就技術、經濟、安全、環保等因素進行比較分析,優化出最好、最適宜的方案。具體選擇的原則可以按下所述。首先,對工程概況的了解必須詳盡,如:覆土深度、頂管管徑、地下水位、地下水位,及其附近地上或地下建筑物、構筑物和各種設施,架空電線等情況。其次,從技術角度出發,當頂管管徑小的時候,因管內無法進入人去施工,一般都采用泥水頂進施工。當長度較短且管徑小的金屬管頂進時,宜使用擠壓式頂管法一次頂進。當管道埋深較大,分兩種情況來考慮,第一,如地下水位較低,土層比較穩定,可使用手掘式頂管;第二,如地下水位高、變化大及土質較松軟時,最好使用掘進法施工。當土層障礙物如石子等較多的情況,應使用有除障礙功能的機械式掘進機或手掘事頂管。當在砂性或粘性土層且地下水不多的情況下,手掘式或機械式頂管都可使用,但當粘性土層中需要控制地面沉降時,應使用土壓平衡頂管法。當土層為松散的砂粒土時,就應采用有支撐功能的工具管或對土層采取加固措施。當需控制地面沉降且為粉砂土層時,加泥式土壓平衡或泥水平衡頂管法最宜采用。土層軟弱,可以
1頂管施工中頂力計算模型1.1管道上層土壓力一、模型假設1、當工具管前面刃腳切入土中,會(huì )引起前方土體松動而坍塌,周嚵體也會(huì )松動。2、每一次土體的取出,都是同過挖除工作面范圍內的土體。3、換出土體,置入工具管。4、最后由管道替換工具管支撐上面土體。5、周嚵體與管道一起形成一個超靜定系統。在研究管道頂進阻力時候,按靜力組合模式來分析管道周?chē)翆訉艿赖挠绊懥ΑS绊懼車翆雍奢d的因素有:a)管道外徑;b)土、管道的剛性;c)土壤的性質;d)管道埋深;e)地下水位及流動狀況;f)頂管項進土層時間等。頂進管道與周嚵層謌的作用關系復雜,簡單通用的公式無法敘述其中的關系。但為說明他們之問的關系,我們可以構造一些近似的解決問題的模型。太沙基(Terzagtfi)等曾經將頂管工程的模型與隧道工程的模型等同,得出了一系列理論。如下:
本帖最后由 bianjie1983 于 2017-11-2 09:51 編輯 各位大俠看看,我寫的對不1:開挖 反鏟挖掘機(斗容量1.0m3)不裝車 四類土2:水平導向鉆進3:擴孔4:回托布管5:人工填土夯實、槽、坑
本工程污水管埋深7米左右,在填海區,淤泥層厚度20-30米,想采用頂管施工,請問 在淤泥層中進行頂管,用什么頂進方法比較好,需要采取什么措施?希望大家踴躍商討,大神們解答一下,謝啦
電力頂管施工
電力頂管施工專題,為您提供電力頂管施工相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電力頂管施工 相關的專業交流討論,更多電力頂管施工相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量