本人第一次施工鉆孔灌注樁,請各位大俠指教啊。近日在澆筑一個鉆孔灌注樁以后,發現鋼筋籠標高沒有控制好,鋼筋籠頂標高比設計低底了30公分,請問這種情況該怎么處理?PS:這個樁是30米長,因為場地標高限制,本次澆筑到29米,上面本來還要接樁1米。
我們這的工地樁基工程結束之后,基槽開挖時,發現一些成樁的強度達不到要求,必須補樁!我想請教關于補樁的施工工藝(之前的樁是鉆孔灌注樁)!下面的圖片是原來打樁的樁基公司補的樁,這樣的做法可以嗎?能滿足裝得強度要求嗎?
書上看到這么一段話“鉆孔灌注樁的護筒內徑的大小要比樁徑大200~400mm”,灌注樁灌注完成之后應該會(huì )充滿了護筒才對,直徑應該和護筒內徑大小相同啊!
有一26層的辦公樓,基礎采用鉆孔灌注樁,樁徑為1000~1600,發現其樁內配筋率一般為0.8~0.9%,在電梯井位置處群樁的陪筋率為1.2%.設計院曾說此為最小配筋率的要求.后看了一下樁基規范,說鉆孔灌注樁(樁徑為300~2000),最小配筋率一般為:0.2%~0.65%,樁徑小的取大值,樁徑大的取小值.雖我也知,現在配筋均有點保守,但這家設計院的配筋率也太高了點吧.我想問一下做過設計的朋友,鉆孔灌注樁你們的配筋率一般取多少?我沒怎么做設計,所以..
在鉆孔灌注樁施工(沖擊成孔)過程中,由于施工原因,鉆頭掉到鉆孔里,撈不上來了,造成無法繼續鉆進。但孔深距設計值還差7m,原設計樁徑1.5m,現在想把孔徑擴成1.8m,請教各位應該如何進行擴孔施工?注:樁基設計為摩擦樁。[ 本帖最后由 song_san 于 2010-8-30 09:28 編輯 ]
②對有抗震設防要求的框架結構,其縱向受力鋼筋的性能應滿足設計要求;當設計無具體要求時,對按一、二、三級抗震等級設計的框架和斜撐構件(含梯段)中的縱向受力鋼筋應采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E鋼筋,其強度和最大力下總伸長率的實測值應符合下列規定: a.鋼筋的抗拉強度實測值與屈服強度的實測值的比值不應小于1.25;—強屈比。 b.鋼筋的屈服強度實測值與屈服強度標準的比值不應大于1.3;—超曲比或超強比。 c.鋼筋的最大力下總伸長率不應小于9%。—均勻伸長率 檢查數量:同前。 檢驗方法:查復進場驗報告。 這是《混凝土結構設計規范》GB50010-2010;《建筑抗震設計規范》GB50011-2010的規定。框架含各類混
鉆頭直徑是指三翼刮刀外側之間的距離?
孔深一般從什么地方量起?是樁機平臺位置還是從護筒開始量起?為什么孔深比設計樁長要長點呢?例如設計樁長50m,孔深是50.5.這兩者之間有什么關系嗎樁頂超灌的部分的浮渣在什么時候清理呢?澆筑完之后立即清理還是等終凝之后?設計樁長算鉆頭尖尖的部分嗎
雨神你好,在長螺旋鉆孔灌注樁中工程量有個13.19,是不是該類樁不再考慮充盈系數。是不是按定額1.319的充盈系數計算。而這個量,在實際中往往不夠,有什么辦法可以簽證嗎?
現兩柱子中心間距為2.5m,基礎采用沖孔樁,一柱一樁,樁徑為1m,1.8m,有人說,沖孔樁凈距小于2.5m時,要間隔開挖,現在這種情況應該間隔開挖,還是可以直接開挖,還是不能做?
求大神們指教!大直徑鉆孔灌注樁,單柱單樁,持力層為中風化,現場最大的樁徑2.2m,現場好幾個樁鉆到5m已經鉆不下,問題如下: 1.有效樁長<6m,樁長/樁徑<3倍,按這個只能是墩基礎,承載力就得按淺基礎算,對吧。 2.施工隊沒有再大的磚頭,現場無法擴孔,加大直徑,擴大頭都做不了,還有其他方法嗎? 3.有相關的書籍或者資料可以供我學習參考的嗎? 另有一墻下單樁,直徑1400,單樁承載力7500KN,為了避開市政管道,造成樁心與上部重心偏移400mm,如何處理?
該工程位于北方,樁基礎在冬季施工,施工結束后,即按規定進行保溫覆蓋,沒有破樁頭。現在春季復工,發現標養試塊符合設計要求,但是同條件試塊強度只達到設計要求的50%以上。請問現在該怎么辦?
1、嵌巖端承樁,因持力層有一定起伏,導致樁長都不一樣,我在給樁編號時是否還要標注每根樁的樁長2、嵌巖端承樁的計算配筋是否還有特殊要求,我按受壓樁要求計算發現怎么算都是構造配筋啊,但圖集上卻說嵌巖端承樁是特殊要求的樁要另行計算配筋
請問,1、在水工施工鉆孔灌注樁時,鋼護筒能否、是否拔得出來,以便下次循環使用?2、關于混凝土現澆,定額分為陸上澆筑、水上澆筑,在編制概預算時具體應該怎么分?謝謝!
鉆孔灌注樁的計算鉆土孔時是“自自然地面至巖石表面之深度乘設計樁截面積以立方米計算”。請問這里所說的“自然地面至巖石表面深度的深度”是不是也就是樁頂標高自室外地坪的高度,再加上樁本身的長度啊?如果一棟房子使用預制管樁與使用鉆孔灌注樁的話(樁的數目相同),兩者的造價大概相差多少啊?
我所在工地鉆孔樁正在施工,有幾個非常頭痛的問題: 1、孔深不到位(入持力層深度不夠) 2、清孔不到位,一次清空可以說就沒有, 3、鋼筋籠墊塊我從來沒見過,有時候鋼筋籠還下不去 4、叫工人撈巖樣,去泥漿池里給搞來點,我們自己去撈也能撈出來,很少,(我聽一個有經驗的施工員說,我們撈的巖樣都是從泥漿池里出來的,孔深根本沒到位,他給我說了一方法我不清楚怎么撈,大家看看怎么樣,知道的最好解釋一下,)大泵開開泥漿循環10分鐘左右,樁機施工人員離開樁機,撈出來的巖樣自己用清水沖洗,有看懂的前輩出來解釋一下, 一個剛接觸鉆孔灌注樁的實習生,希望前輩對以上問題批評指正!
求高人指點!!!本工程的長螺旋鉆孔灌注樁鋼筋籠長度只有樁身長度的三分之二,錨固長度下沉至施工場地下40cm,要怎么控制鋼筋籠不發生下沉呢?2.長螺旋鉆孔灌注樁的浮空段怎么控制,盡量減小浮空段的長度??謝謝
鉆孔灌注樁問題
鉆孔灌注樁問題專題,為您提供鉆孔灌注樁問題相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鉆孔灌注樁問題 相關的專業交流討論,更多鉆孔灌注樁問題相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量