書上看到這么一段話“鉆孔灌注樁的護筒內徑的大小要比樁徑大200~400mm”,灌注樁灌注完成之后應該會(huì )充滿了護筒才對,直徑應該和護筒內徑大小相同啊!
請教下這樣的樁的質量如何?還有隔壁家有一條爛樁,不知道是不是混凝土漿不夠還是怎么回事,面上的全是粉末,用手捏都碎,現在已經破到設計標高了,有點石子,但還是一捏就碎,有什么經濟的辦法可以補救這條樁?
本人第一次施工鉆孔灌注樁,請各位大俠指教啊。近日在澆筑一個鉆孔灌注樁以后,發現鋼筋籠標高沒有控制好,鋼筋籠頂標高比設計低底了30公分,請問這種情況該怎么處理?PS:這個樁是30米長,因為場地標高限制,本次澆筑到29米,上面本來還要接樁1米。
我們這的工地樁基工程結束之后,基槽開挖時,發現一些成樁的強度達不到要求,必須補樁!我想請教關于補樁的施工工藝(之前的樁是鉆孔灌注樁)!下面的圖片是原來打樁的樁基公司補的樁,這樣的做法可以嗎?能滿足裝得強度要求嗎?
我所在工地鉆孔樁正在施工,有幾個非常頭痛的問題: 1、孔深不到位(入持力層深度不夠) 2、清孔不到位,一次清空可以說就沒有, 3、鋼筋籠墊塊我從來沒見過,有時候鋼筋籠還下不去 4、叫工人撈巖樣,去泥漿池里給搞來點,我們自己去撈也能撈出來,很少,(我聽一個有經驗的施工員說,我們撈的巖樣都是從泥漿池里出來的,孔深根本沒到位,他給我說了一方法我不清楚怎么撈,大家看看怎么樣,知道的最好解釋一下,)大泵開開泥漿循環10分鐘左右,樁機施工人員離開樁機,撈出來的巖樣自己用清水沖洗,有看懂的前輩出來解釋一下, 一個剛接觸鉆孔灌注樁的實習生,希望前輩對以上問題批評指正!
孔深一般從什么地方量起?是樁機平臺位置還是從護筒開始量起?為什么孔深比設計樁長要長點呢?例如設計樁長50m,孔深是50.5.這兩者之間有什么關系嗎樁頂超灌的部分的浮渣在什么時候清理呢?澆筑完之后立即清理還是等終凝之后?設計樁長算鉆頭尖尖的部分嗎
鉆頭直徑是指三翼刮刀外側之間的距離?
②對有抗震設防要求的框架結構,其縱向受力鋼筋的性能應滿足設計要求;當設計無具體要求時,對按一、二、三級抗震等級設計的框架和斜撐構件(含梯段)中的縱向受力鋼筋應采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E鋼筋,其強度和最大力下總伸長率的實測值應符合下列規定: a.鋼筋的抗拉強度實測值與屈服強度的實測值的比值不應小于1.25;—強屈比。 b.鋼筋的屈服強度實測值與屈服強度標準的比值不應大于1.3;—超曲比或超強比。 c.鋼筋的最大力下總伸長率不應小于9%。—均勻伸長率 檢查數量:同前。 檢驗方法:查復進場驗報告。 這是《混凝土結構設計規范》GB50010-2010;《建筑抗震設計規范》GB50011-2010的規定。框架含各類混
雨神你好,在長螺旋鉆孔灌注樁中工程量有個13.19,是不是該類樁不再考慮充盈系數。是不是按定額1.319的充盈系數計算。而這個量,在實際中往往不夠,有什么辦法可以簽證嗎?
在鉆孔灌注樁施工(沖擊成孔)過程中,由于施工原因,鉆頭掉到鉆孔里,撈不上來了,造成無法繼續鉆進。但孔深距設計值還差7m,原設計樁徑1.5m,現在想把孔徑擴成1.8m,請教各位應該如何進行擴孔施工?注:樁基設計為摩擦樁。[ 本帖最后由 song_san 于 2010-8-30 09:28 編輯 ]
有一26層的辦公樓,基礎采用鉆孔灌注樁,樁徑為1000~1600,發現其樁內配筋率一般為0.8~0.9%,在電梯井位置處群樁的陪筋率為1.2%.設計院曾說此為最小配筋率的要求.后看了一下樁基規范,說鉆孔灌注樁(樁徑為300~2000),最小配筋率一般為:0.2%~0.65%,樁徑小的取大值,樁徑大的取小值.雖我也知,現在配筋均有點保守,但這家設計院的配筋率也太高了點吧.我想問一下做過設計的朋友,鉆孔灌注樁你們的配筋率一般取多少?我沒怎么做設計,所以..
鉆孔灌注樁質量監理初探
隨著經濟技術的快速發展、社會(huì )的不斷進步,為了方便日常生活而建造的跨海大橋,為了享受而建造的水上別墅,這些建筑都要以在水中的地樁為基礎進行建筑[1]。現階段,常用的水利管樁技術為鉆孔灌注樁,其具有施工方便,程序簡單,對于設備的要求不高以及較強的適應性等優點。但是鉆孔灌注樁也因為其施工狀況因為在水下或地下而無法用肉眼進行觀察,建成后也不能用常規方式進行檢測,所以其建造質量的控制一直是一個難以解決的問題。本文通過調查研究,發現鉆孔灌注樁在水利施工中的一些問題,并提出了相應的解決措施[2]。 一、鉆孔灌注樁的方法及其特點 1.1 鉆孔灌注樁的方法[3] 鉆孔灌注樁是一種新型的樁基建造方法,是通過機械鉆孔設備在樁基位置進行鉆孔而形成的樁孔,然后利用鋼筋制作的骨架放入到孔洞之中,然后根據施工工藝的要求,將合成好的混凝土倒入內外護筒之間,與鋼筋支架形成的樁基。 1.2 鉆孔灌注樁的特點[4] (1)鉆孔灌注樁的噪音較小。由于其鉆孔直接在地下進行,孔洞形成后直接進行混凝土灌注,與其他將樁錘擊進地下的方式相比,其噪音和振動都很小。
鉆孔灌注樁鋼筋籠施工問題及質量控制
求教鉆孔灌注樁施工質量問題 急切!最近設計的一28層商住樓鉆孔灌注嵌巖樁施工結束,檢測時第一級荷載還沒加一會(huì ),沉降就很大,承載力遠達不到設計要求,換根樁檢測基本也是這樣情況。后來經商討決定取芯(7根),結果沉渣厚均超(20cm)未揭穿;對每根樁小應變檢查結果,推算樁長好多達不到設計有效樁長。現在該怎么辦???請哪位高手給些指導和處理意見辦法!!謝謝!!
17根樁,砼強度及樁位都存在一定問題。問:如何處理從經濟及質量上最佳!!假如補樁,做法又該如何?(非常希望得到您的意見)
某工程基礎采用800灌注樁,樁長50米,施工過程中質量失控,(澆筑未采用泵送、全自落;樁砼強度、密實度均達不到要求),補樁質量也達不到要求,請問各位大蝦,如何處理?
各位大俠,關于灌注樁的施工質量控制,我一直認為是個難點,除了后期的大小應變檢測能得知其樁身質量,時候有更有效的方法在過程中控制其施工質量。過程中除了文件的控制,比如施工組織設計的審批,成孔清孔的報驗,混凝土澆灌過程的報驗。這些經常是文字上的程序,很難對工程的實際過程起到實質性的控制。有多少隊伍會(huì )真正按照這些去做。那我們在現場能如何利用簡單的工具和自己的目測去衡量這個工藝是否在規范許可范圍內?這是一個讓我很迷茫的問題。請各位各抒己見。讓我學習學習!
鉆孔灌注樁質量問題
鉆孔灌注樁質量問題專題,為您提供鉆孔灌注樁質量問題相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鉆孔灌注樁質量問題 相關的專業交流討論,更多鉆孔灌注樁質量問題相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量