西安建筑科技大學基礎公司 王建平 某七層磚混結構住宅,基底埋深-2.8m。地基處理采用錘擊沉管灌注樁,樁徑400mm,樁長10m,樁距1.2m,呈梅花形布樁。該工程樁基于1998年5月竣工,共用樁1 500多根。樁端以承載力較高的粉質粘土層④為持力層。 地下水位埋深為4.20~4.65m。 隨機抽取5根有問題的樁進行開挖檢驗,發現有4根樁中間存在嚴重夾泥、斷裂和縮頸等缺陷。[ 本帖最后由 sccbjs 于 2011-7-25 06:26 編輯 ]
該工程位于北方,樁基礎在冬季施工,施工結束后,即按規定進行保溫覆蓋,沒有破樁頭。現在春季復工,發現標養試塊符合設計要求,但是同條件試塊強度只達到設計要求的50%以上。請問現在該怎么辦?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-8 22:30 編輯 18層房屋建筑,設計為人工挖孔灌注樁,設計砼強度等級為C30,因部分樁下部有溶洞,所以部分樁改為錘擊灌注樁,今天抽芯檢查發現直徑1500的樁8.6m下部有20cm左右粘土,然后才是石灰巖(持力層)。請問如何處理。請大大們指教。
見到一個工地破除鋼筋混凝土灌注樁頭用液壓振動錘,可以這樣干嗎?
鉆孔灌注樁施工過程中,遇孤石,現需進行變更索賠,請教下高手,這個中風化花崗巖孤石套什么定額?中風化花崗巖是IV類,那中風化花崗巖孤石應該按幾類算呢,或者說應該怎么進行索賠呢?我是個新手,求大家幫幫忙,謝謝啦!!!!!!!!:handshake
灌注樁需要入巖,實際施工中入巖的標高肯定有誤差,導致灌注樁的鋼筋底籠必須得判巖后方可開始制作,這樣就導致鋼筋籠的制作效率很低。有什么好的辦法。
后壓漿灌注樁沉降怎么計算?怎么確定后壓降對樁基礎的沉降起到了多大的作用?規范上沒有提啊 知道后壓降肯定對樁基礎的沉降有著有利的作用,可是作用多大?怎么量化呢?求高手賜教。
1 施工前的準備1.1鉆孔灌注樁施工方案的審核根據設計圖紙、地質報告、現行規范標準以及現場勘查結果,審查施工方案的編制依據、施工工藝流程、技術指標、安全措施等內容是否符合要求。同時還應審查施工方案中處置突發事件的應急預案是否符合要求。對于施工方案的審核應具有前瞻性,要善于提出問題、發現問題,避免在實施過程中處于被動境地。1.2根據施工方案檢查施工準備情況檢
在安徽做一個灌注樁工程,樁長15米。監理是個老人家,非要施工方準備15米長的振搗棒。在網上查到:“鉆孔灌注樁是不需要振搗的。它所用的混凝土為180~220mm坍落度的自密性混凝土,灌注后不需振搗。挖孔樁若為干灌樁則樁頭2米必須振搗,2米以下部位若混凝土坍落度較大可不振搗。”不知道依據在哪里?查那本規范?謝謝大家!
橋梁工程卻是較少使用預制樁(除去小的打入方樁),我只用過1次預應力管樁。個人理解灌注樁和預制樁(預應力管樁)有一下區別 1)樁頂承載力: 相同直徑、長度的預應力管樁比灌注樁樁頂承載力(不考慮樁本身強度)大。 2)施工角度:okok.org 預應力管樁施工,我覺得施工要求高,直徑越大,樁長越長,要求越高,其設備高度和占有空間要求也大。 而灌注樁相對要求沒有那么高,鉆10m和40m的設備差不多 3)價格方面: 80cm的預應力管樁,不包括設備費用,單單廠價和運輸安裝,大該在300元左右。 80cm的灌注樁,全部包括大概在1200元左右。 4)橋梁適用性 A)對于,預應力管樁直接接蓋梁的結構,由于打入時會(huì )有施工偏差,如果偏差大,做蓋梁時較難調整.而現澆柱子則調整方便。 對于,預應力管樁直接接橋梁承臺的結構,由于是樁頂直接埋入承臺,規范要求樁頂埋入深度較大(一般1.2m),那么這個承臺配筋和驗算就不那么簡單了。 C) 預應力管樁, 一般都存在接長樁問題
地基基礎規范-國標中對大于600mm的鉆孔灌注樁,構造鋼筋的長度不宜小于樁長的2/3。我們在做鉆孔灌注樁時,大多是按配筋率配的,我想知道的是:這些鋼筋全部屬于構造鋼筋嗎?還是指短的鋼筋是構造鋼筋????
我有一工地出現數量較多的斷樁(鉆孔灌注樁),現有人提出采用高壓灌漿的辦法補強.不知能否達到接樁和補強的目的?效果如何?哪位朋友做過?要注意那些問題?
關于樁基事故處理的論文,給我的施工及監理的朋友!是CAJ文件,要是打不開我另外傳一個WORD的文檔.
關于灌注樁規范4.2.1條對Q說明:泥面線以上取樁重的100%,泥面線以下取樁重的50%,水下取浮容重。我的疑問是:為什么泥面下樁自重的50%,有何含義?泥面以下、水面以下是不是取浮容重的50%?泥面以下、水面以上是不是取干容重的50%?請大家指教,謝謝!
本人第一次施工鉆孔灌注樁,請各位大俠指教啊。近日在澆筑一個鉆孔灌注樁以后,發現鋼筋籠標高沒有控制好,鋼筋籠頂標高比設計低底了30公分,請問這種情況該怎么處理?PS:這個樁是30米長,因為場地標高限制,本次澆筑到29米,上面本來還要接樁1米。
樁徑800mm,樁長60m。現在為了加強樁的單根承載力,要對樁地進行注漿。我想請問的是有關注漿的一些參數。比如,設備要達到多少兆pa能對這一深度進行注漿,注漿完成后樁的承載力能提高多少?請這方面的有經驗的前輩指教。。。
最近在弄鉆孔灌注樁施工,所以上網找了一些鉆孔灌注樁施工的文章,還是比較有用的,需要的朋友下去看看撒。。壓縮包里包括一些文章,截圖如下:
樁的終壓力值不小于5400KN,樁長大概40米左右,有孤石存在,地質變化不大,用混凝土預制樁尖是否可行,還是要用鋼樁尖?
錘擊沉管灌注樁