我正在做一個小區污水處理回用的設計,其中要用到旋流式沉砂池的設計計算,目前我還沒有這方面的經驗,哪位高手幫幫忙?設計流量是4000m3/d.
《室外排水規范》(GB50014-2006)對于曝氣沉砂池的設計有以下要求: A. 水平流速宜為0.1m/s。 B. 最高流量時的停留時間應大于2min。 有效水深宜為2.0m-3.0m,寬深比宜為1.0-1.5我的設計流量Qmax是0.5立方米每秒,設置一組曝氣沉砂池,兩格,計算如下 根據《室外排水規范》選擇以下參數: 水平流速v:0.1m/s 最大設計流量時的流行時間t:3min 設計有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空氣量d:0.15m3空氣/m3污水
一、構件承載力驗算1.外包型鋼加固法1)外包型鋼加固混凝土柱時,型鋼構架承載力應按現行國家標準《鋼結構設計規范》GB50017規定的格構式柱進行計算,并乘以與原柱協同工作的折減系數0.9。 2)外包型鋼加固混凝土柱時,新增型鋼強度利用系數除抗震計算取為1.0外,其他計算均取為0.9。2.粘貼纖維復合材料加固法采用粘貼纖維復合材料加固梁時,實際應粘貼的纖維復合材截面面積應考慮纖維復合材厚度折減系數km。 二、體系抗震加固驗算1.多層砌體房屋抗震加固多層砌體房屋抗震加固整體驗算,可采用加固后的綜合抗震能力指數作為衡量多層砌體房屋抗震能力的指標,也可按設計規定方法對加固后的墻段用截面受剪承載力進行驗算。【綜合抗震能力指數法】加固后的樓層和墻段的綜合抗震能力指數,
現在有一個“氣體加熱器”的設計問題,請有經驗的人幫忙設計一下,問題是這樣:加熱器的入口溫度是0度的冷氮氣,出口溫度是150度的熱氮氣,加熱器的流量是100升/min,加熱器要連續工作24小時,加熱器內介質是氮氣,氮氣是連續流動的,流過加熱器后即被加熱。加熱器的材料是奧氏體不銹鋼,對加熱器的外形和尺寸沒有特殊要求,只要達到上述功能就可以。
這個設計計算有問題嗎?為什么?pe=350kwk=1.0pej=350kwcos=0.8ij=300A請教這電流300A計算是否正確?為什么?
你們設計院要采暖計算書了嗎?反正我感覺沒必要拿計算器簡單酸下不就得了要計算書還要單獨錄入模型,跟畫圖根本就兩碼事加大我們的工作量不加錢,誰干?還有就是現在采暖負荷軟件不成熟,工作量太大 了……不現實其實建筑能耗控制住,就應該沒問題了
本帖最后由 k258852 于 2013-4-15 15:56 編輯 此文檔總結了關于給排水設計的詳細計算步驟,很適合新手學習!包含以下內容:舉個例子:下載鏈接:
小弟是做市政道路設計的,現在有個道路跟鐵路平交,要做一個箱涵給排水的從鐵路下面穿過,哪位大俠有鐵路箱涵的計算書啊?發一份給我嘞,491217613@qq.com 希望得到前輩的指導、教育。謝謝
圖紙簡介: 細格柵與沉砂池設計很好,很給力,作為參考還是很不錯的。 投稿網友: w13376362063 上傳時間: 2013-07-09
論文簡介:主要介紹,箱梁設計、配筋的計算問題,還有其他一些關于橋梁計算的問題 投稿網友:ligang15991622618 上傳時間: 2013-05-06
負荷計算的方法有需要系數法,利用系數法、單位面積功率法等幾種。 (1)需要系數法:設備功率乘以需要系數和同時系數,直接求出計算負荷,這種方法比較簡便,應用廣泛,適用于配、變電所的負荷計算。 (2)利用系數法:采用利用系數求出最大負荷班的平均負荷,再考慮設備臺數和功率差異的影響,乘以與有效臺數有關的最大系數得出計算負荷。這種方法的理論根據是概率論和數理統計,因而計算結果比較接近實際,適用于范圍的負荷計算過程稍繁。由于計算器的普遍使用,本方法必將被廣泛采用。 (3)單位面積功率法、單位指標法和單位產品耗電量法。前兩者多用于民用建筑,后者適用于某些工業。 (4)對于臺數較少(4臺及以下)的用電設備,3臺及2臺用電開關柜設備的計算負荷,取各設備功率之和,4臺用電設備 的計算負荷,取設備功率之和乘以0.9的系數。 (5)除采用以上的方法外,還有二項式法以及近年國內出現的ABC法,變值需要系數法等。
曝氣生物濾池的設計計算
方方正正的好設計,但是這種2邊都是弧形的怎么計算,用Morgain能算嗎,哪位大神說下。。急
平時看到很多的PAC、PAM溶藥桶、溶藥池等,還有相對應的溶藥攪拌機,不知道這些溶藥桶、溶藥池還有攪拌機是怎樣設計計算的,求指導
(一)連接各風口與機組,繪制系統軸測圖,標注各段長度和風量。布置風管時,應考慮以下因素: 1、盡量縮短管線,減少分支管線 2、避免復雜的局部構件 3、恰當的處理與空調水系統、消防水管系統以及其他管道系統的關系 (二)選擇最不利環路(一般時指最長或者局部構件最多的分支管路) (三)選定流速,確定斷面尺寸(參考下列表格) 《高層民用建筑空調設計》推薦流速表 中央空調設計實訓教程推薦流速表
JTS165-2013 《海港總體設計規范》中6.4.8條:航道設計通航水位應根據各類船型對通航保障率的要求。。。等因素分析確定。通常情況下取設計低水位或者乘潮累計頻率90%以上的乘潮水位;請教各位,這航道設計通航水位 在不考慮乘潮的時候 是否可以去設計低水位?
本帖最后由 a024015 于 2016-6-28 18:14 編輯 這樣的結果也符合規范要求?就算燈數小于10只,那也只能比10%適當超出一點,這結果都超了50%了。再說了燈具數都已經20只,也超過10只了。還符合規范?
一款實用的噴灌設計軟件,可快速選擇噴頭并自動計算管徑水損;可以對相關噴灌設備進行選型,如控制器、電磁閥等,大大提高噴灌設計效率。
一款實用的噴灌計算工具。可快速選擇噴頭并自動計算管徑水損。還可對控制器及電磁閥、控制線路進行選型。大大提高噴灌設計效率。
原老路面為瀝青路面,初次改造為老路面上面加鋪混凝土板,現在再次改造,準備再在上面加鋪瀝青,請問這種三層結構,如何計算,用HPDS能算嗎
沉砂池設計計算
沉砂池設計計算專題,為您提供沉砂池設計計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與沉砂池設計計算 相關的專業交流討論,更多沉砂池設計計算相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題