《室外排水規范》(GB50014-2006)對于曝氣沉砂池的設計有以下要求: A. 水平流速宜為0.1m/s。 B. 最高流量時的停留時間應大于2min。 有效水深宜為2.0m-3.0m,寬深比宜為1.0-1.5我的設計流量Qmax是0.5立方米每秒,設置一組曝氣沉砂池,兩格,計算如下 根據《室外排水規范》選擇以下參數: 水平流速v:0.1m/s 最大設計流量時的流行時間t:3min 設計有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空氣量d:0.15m3空氣/m3污水
各位前輩大家好,我最近正在學習給水排水工程師手冊,有一個例題有些疑問,希望大家指教:這個例題中設Nw=3g/L(kg/m3),這個數值是怎么來的?還有f=0.7,看公式的時候介紹說f=0.7~0.8,那么這里為什么要取0.7?有什么經驗公式嗎?希望各位不吝賜教,謝謝![ 本帖最后由 laozhang1987 于 2011-4-22 14:40 編輯 ]
曝氣生物濾池的設計計算
在設計曝氣沉砂池中,計算出沉砂池寬2.35米,減去隔墻厚度0.2米,那么按集油區寬度為沉沙區寬度的1/2,即為0.75米,沉沙區1.4米。但由于我設計是細格柵與曝氣沉砂池直連,細格柵寬度為1.5米。那么隔墻需要怎布置?是不理會(huì )部分格柵出水直接進集油區,按照集油區,沉沙區尺寸布置?還是遷就細格柵?把隔墻在近格柵端是偏外設,避免格柵出水直接進集油區(如下圖)?
求助有經驗的大俠:曝氣沉砂池:1)曝氣沉砂池的曝氣壓力一般為多少,曝氣孔的大小一般是多少毫米;2)有資料說曝氣池長寬比為4~5:1,有的是8:1,有的要求不小于10:1,國內的成功經驗是多少;3)按照后面參數計算出的沉砂量(3m3砂/10000m3水)的含水率是多少,密度是1600kg/m3嗎?4)如果采用氣提泵進行吸砂,氣提的空氣量如何計算,氣提的壓力是多少,氣提排砂管的流速一般是多少?厭氧池:1)請高手說明一下厭氧池中導流墻參數的確定參數,如果能提供過程或具體的參考資料最好(見圖紙,請提供圖紙中各個參數的選擇依據)2)在A(yíng)AO工藝中,厭氧池池容使用hrt(1.5~2hr)來確定,還是采用污泥負荷來確定,如果采用后者,請提供具體的工程參數,謝謝;
求助,曝氣沉砂池空氣管路的設計.1.穿孔管一般長度及管徑為多少?孔徑及孔距一般為多少.2.相臨兩個穿孔管的間距?3.穿孔管的壓力損失怎樣計算?或者一般壓力取多少?4.曝氣沉砂池的曝氣量一般為多少?
我正在做一個小區污水處理回用的設計,其中要用到旋流式沉砂池的設計計算,目前我還沒有這方面的經驗,哪位高手幫幫忙?設計流量是4000m3/d.
曝氣生物濾池技術應用及設計計算
曝氣池的設計計算與曝氣設備的選擇
論文簡介:曝氣生物濾池應用于城市污水處理過程中,由于其具有BOD容積負荷高、生化反應氣水比小、水力停留時間短、出水水質好的技術特點,受到人們的重視。從 投稿網友:lvlin2013 上傳時間: 2013-07-27
如題,我在網上只找到設計軟件,就是一個excel,可以算出來,但具體是怎么計算的搞不懂,不知在哪本設計手冊或參考資料上可以找到?
不多說什么了!
一、構件承載力驗算1.外包型鋼加固法1)外包型鋼加固混凝土柱時,型鋼構架承載力應按現行國家標準《鋼結構設計規范》GB50017規定的格構式柱進行計算,并乘以與原柱協同工作的折減系數0.9。 2)外包型鋼加固混凝土柱時,新增型鋼強度利用系數除抗震計算取為1.0外,其他計算均取為0.9。2.粘貼纖維復合材料加固法采用粘貼纖維復合材料加固梁時,實際應粘貼的纖維復合材截面面積應考慮纖維復合材厚度折減系數km。 二、體系抗震加固驗算1.多層砌體房屋抗震加固多層砌體房屋抗震加固整體驗算,可采用加固后的綜合抗震能力指數作為衡量多層砌體房屋抗震能力的指標,也可按設計規定方法對加固后的墻段用截面受剪承載力進行驗算。【綜合抗震能力指數法】加固后的樓層和墻段的綜合抗震能力指數,
最近要做個污水處理的小型實驗,用玻璃管做的,曝氣方式用的是脈沖曝氣,要設計脈沖曝氣參數,有脈沖曝氣強度,脈沖持續時間,脈沖周期等等。但是小弟對其不甚了解,希望各位能給些這方面的資料作為參考,謝謝! 也可以發我郵箱!不甚感激!wgao1002@126.com
這個設計計算有問題嗎?為什么?pe=350kwk=1.0pej=350kwcos=0.8ij=300A請教這電流300A計算是否正確?為什么?
關于曝氣沉砂池的一點問題小弟最近在做有關曝氣沉砂池的研發和改造,遇到一些問題希望向有經驗的前輩請教:1、關于曝氣沉砂池的進出水方式,手冊上推薦是進水方向要與池中旋流方向一致,單我所見過的幾個池子都是進水方向直接沿著池子縱向的方向。2、關于曝氣沉砂池的提砂方式,目前大多數旋流沉砂池均采用氣體的提砂方式,不知道這種方式是否適用于曝氣沉砂池
你們設計院要采暖計算書了嗎?反正我感覺沒必要拿計算器簡單酸下不就得了要計算書還要單獨錄入模型,跟畫圖根本就兩碼事加大我們的工作量不加錢,誰干?還有就是現在采暖負荷軟件不成熟,工作量太大 了……不現實其實建筑能耗控制住,就應該沒問題了
現在有一個“氣體加熱器”的設計問題,請有經驗的人幫忙設計一下,問題是這樣:加熱器的入口溫度是0度的冷氮氣,出口溫度是150度的熱氮氣,加熱器的流量是100升/min,加熱器要連續工作24小時,加熱器內介質是氮氣,氮氣是連續流動的,流過加熱器后即被加熱。加熱器的材料是奧氏體不銹鋼,對加熱器的外形和尺寸沒有特殊要求,只要達到上述功能就可以。
最近看了一些曝氣生物濾池方面的資料,整理出了一些有關BAF設計計算極工程實例。曝氣生物濾池一般分為DC曝氣生物濾池、N曝氣生物濾池、DN-P曝氣生物濾池。由于時間關系先上傳DC曝氣生物濾池設計計算與工程實例,還有一部分未整理出,以后會(huì )陸續上傳,希望對大家能有幫助吧。
曝氣沉砂池設計計算
曝氣沉砂池設計計算專題,為您提供曝氣沉砂池設計計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與曝氣沉砂池設計計算 相關的專業交流討論,更多曝氣沉砂池設計計算相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題