人防規范中3.7.2,下列各項應該工程施工、安裝時一次完成:現澆的鋼筋混凝土和混凝土結構構件.........按照這一條,是否說混凝土結構在人防施工的時候不能留施工縫?怎么理解“一次完成”?
混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則和構造詳圖(現澆混凝土樓板及屋面板)
各位高手,我做結構設計一直沒人知道,以前在一個小設計院做些私宅什么的,圖紙都很簡單,也沒有審圖之類的,畫圖也不知道好不好,好的圖紙要注意些什么,現在到了一個稍微大一點的設計院,那些老員工也忙不過來回答我的問題,所以圖紙這個東西一直不知道好還是壞,請問各位高手,繪制結構施工圖要注意些什么啊!以前我們在小設計院的時候都用pkpm計算分析然后用天正繪制施工圖,現在這個設計院的老員工說用pkpm計算,導入廣廈畫圖,我看廣廈里面自動成圖也不是很好。高手們分享一下你們繪圖的經驗啊。
水工建筑物混凝土澆筑時,為了保證其整體性良好,每個結構構件最好一次澆筑完畢,中間不停歇。如果因構件混凝土量大,中間需要停歇,則停歇的時間應盡量縮短,應在前層混凝土凝結前將次層混凝土澆搗完畢。規范規定一般停歇時間不得超過2小時,否則,應當待混凝土抗壓強度不低12千克每平方厘米時,才能繼續澆搗。因為混凝土拌和物中的水和水泥經拌和后2小時開始初凝,但還不具備強度,如繼續澆搗會(huì )使已澆搗好的混凝土因受震動而破壞凝結作用,所以必須待混凝土能夠抵抗外來震動時,允許繼續澆搗,這時兩層混凝土之間就產生了施工縫。 水工建筑物的構件混凝土工作量都比較大,一次澆筑的機會(huì )不多,特別是基礎與上部結構一般都分兩次澆筑,即先澆筑基礎混凝土,然后在基礎上支模再澆筑上部結構混凝土。因模板工作量大,支模時間較長,有的長達2天。這樣兩次澆筑的混凝土之間就產生了施工縫,如不加處理,勢必影響基礎與上部結構的整體性和防滲性。因此,施工規范規定:對施工縫應認真處理。 過去對施工縫的處理,都采取人工鑿毛、刷毛、沖毛、高壓水槍沖刷等辦法。這些辦法都行之有效,但是沖毛的時間隨氣溫而異,春秋季節,在澆筑完畢后10~1
1、針對整個結構而言,施工縫對整體結構的受力影響不大。 2、針對構件而言,施工縫的留置對構件還是有影響的。施工規范上給出了施工縫的留置位置均在受力較小的地方。
作者:邱玉深(遼寧省鐵嶺市第一建筑工程公司)摘要:混凝土澆筑應連續不間斷地進行,以免出現減弱結構受力性能及變形特征的施工縫。本文對慣用的“剪力較小”且“便于施工”的八字施工縫位置的留置原則提出商榷意見,并提出“便于施工”且“受力較小”的留縫原則。指出施工縫界面的技術處理方法和處理質量是保證施工縫能夠安全可靠工作的關鍵及決定因素,并提出水平構件的施工縫不應一律做成豎直縫。關鍵詞:施工縫;界面;受力較小;剪力較小;便于施工;抗剪強度
混凝土結構在使用期間,如出現裂縫、結構破損等病害,須及時進行修補,在不擾動原結構的基礎上進行補強是最常用的技術措施,我們整理了如下施工關鍵技巧,下面與您分享。
摘 要:本文利用新老混凝土接續實驗及理論分析的科研成果, 結合框架結構混凝土施工中存在的柱子施工縫, 提出施工縫設置及接續處理的新方法并討論其理論根據, 用于指導施工, 提高施工質量。 關鍵詞:混凝土施工縫粘結性能接續 引言 大量工程結構震害實例表明,框架結構節點普遍破壞較重,往往導致結構失效,中外學者分析表明,這是多方面的原因,包括設計失誤,沒有加強節點強度,實現強節點強錨固等原因。同時施工中也存在施工質量弱點, 難于保證設計預期目標。施工中新老混凝土施工間隔期,接續面方位,接續面處理方法,新老混凝土生熟配料及振搗控制質量都密切的影響著節點粘結強度,因此在框架結構工程施工過程中,由于每一層柱子施工中必然與下層柱子存在施工縫,怎樣留置施工縫,怎樣處理施工縫,使工程質量不受影響,保證砼結構的安全性,更顯得尤為重要。 1、當前框架結構梁柱節點施工方法及缺陷 (1)早期在一般的框架結構施工中,澆注完一層柱子后,進行支模,模板安裝完成后才進入下道工序澆注上層梁混凝土,因此根據施工工期及人,材,機等情況, 新老混凝土接續間隔期長短不一,
本帖最后由 小角色 于 2013-5-8 09:32 編輯 摘要 關鍵詞 引言 在我們日常的工程施工過程中,由于天氣、機械等因素的影響,不得不在建筑結構層上留設施工縫。如何處理
針對現代人們對環境的要求,環保越來越受到重視。施工也不例外,倡導綠色施工,是施工單位努力的目標:) 。
鐵路混凝土與砌體結構施工規范
施工中,防水混凝土應連續澆筑,少留施工縫。必須留設施工縫時,應埋設好止水條或止水帶,以提高混凝土抗滲能力,保證建筑物的使用功能。 目前,施工縫防水的構造作法主要有三種:(1)在施工縫處的迎水面外貼止水帶或刷防水涂料、抹防水砂漿;(2)在墻中固定遇水膨脹止水條;(3)在墻體中部埋設止水帶。其中第一種作法屬外作法,施工較容易,后兩種作法固定止水條和止水帶比較困難。本文主要介紹在實際工程中總結的固定止水條和鋼板止水帶的兩個小技巧。 一、遇水膨脹水條固定方法 通常在施工縫處固定膨脹止水條的難點主要有兩個,第一是在固定止水條時。下層混凝土強度已經非常高了,釘鋼釘非常困難;第二是在固定止水條時上部墻體鋼筋已經綁扎成型,用錘子固定不易操作。 解決方法非常簡單,就是在下層混凝土剛剛澆筑完成時,將鋼釘插入混凝土,待固定止水條時只要用力一按,就可以固定牢固了。具體操作時應注意以下幾點。 (1)鋼釘間距在800-1000mm之I司,不宜過大。埋設時釘尖應該向上。 (2)鋼釘應埋人新澆混凝
誰施工過無粘結預應力混凝土結構,能推薦一些好的相關文章嗎?,能提供一些規范嗎?例如:無粘結預應力混凝土結構技術規程JGJ/T92,和無粘結預應力鋼絞線JG161-2004......
好書,希望對大家有用!
型鋼混凝土結構現場施工
樓梯施工縫按照規范應該留置在梯段的跨中三分之一處,但是為了方便裝模,電梯井剪力墻內的消防樓梯施工縫是否可以留置在平臺板內?
希望對新手有所幫助
隨著建筑業的發展,鋼筋混凝土結構應用越來越普遍,在現澆混凝土施工 過程中不可避免地會(huì )遇到施工縫的設置和處理問題。施工縫的質量、位置 直接影響整個建筑結構的質量與安全,因此必須嚴格控制施工縫的質量。 現 行 施 工 規 范 雖 然 規 定 了 混 凝 土 梁 、柱 、板 的 施 工 縫 留 置 位 置 和 處 理 方 法 , 但是不夠具體,無法滿足實際施工的需要。筆者根據平時的施工經驗,現 對施工規范中有關施工縫的規定并結合實際情況談幾點看法: 一、嚴格控制施工縫的留置位置正確 由 于 混 凝 土 抗 拉 強 度 低 ,僅 為 抗 壓 強 度 的 7%-14%( 平 均 約 為 10%)最 合 理,施工縫宜留在結構受剪力較小且便于施工的部位。 1、 施 工 規 范 中 規 定 的 “ 柱 應 留 水 平 縫 、 梁 板 墻 應 留 垂 直 縫 ” 比 較 片 面 , 沒有對混凝土構件作出統一規定,例如,混凝土樓梯如果說留水平縫或垂 直縫都是不合適的。應規定為:使施工縫接縫面與結構的縱向軸線垂直。 2、 對 于 大 體 積 混 凝 土 , 由 于 澆 注 數 量 大 , 整 體
混凝土結構施工圖模塊Design 1.建立在二次建模、特殊構件判斷機制上的施工圖。正確處理主次梁相交、復雜結構平面梁編號。按規范要求處理框支梁、框支柱等特殊構件的配筋構造。 2.開發人員有著豐富的工程設計經歷,處理結果符合工程習慣。同一位置鋼筋類型不超過兩類,配筋盡量不超過兩排,考慮相鄰長跨的負筋伸長,考慮懸臂梁負筋伸長,連梁保護層扣除暗柱縱筋寬度,等等。 3.梁根據用戶設定多樓層歸并,同層自動歸并。柱、墻自動歸并,豎向根據截面、配筋、框支/角柱等變化分段。 4.單邊平齊、柱邊平齊等多種設置構件偏心。利用樓層關聯功可同時設置全部樓層的構件偏心。 5.具備字符規避功能,圖面簡潔、規范,達到直接使用的要求。生成Dwg文件。 6.程序處理與人工干預相結合的機制。用戶可調整梁、柱、墻暗柱鋼筋規格、數量、分布方式,可調整標注字符改善圖面。
論文簡介:[內容提要]:后澆帶是一種現澆鋼筋混凝土結構施工過程中,克服由于溫度收縮和結構主體沉降而可能產生的有害伸縮和沉降的一種臨時施工縫。 投稿網友:arris520 上傳時間: 2013-07-30
混凝土結構施工縫
混凝土結構施工縫專題,為您提供混凝土結構施工縫相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與混凝土結構施工縫 相關的專業交流討論,更多混凝土結構施工縫相關內容請訪問