這個設計計算有問題嗎?為什么?pe=350kwk=1.0pej=350kwcos=0.8ij=300A請教這電流300A計算是否正確?為什么?
現在有一個“氣體加熱器”的設計問題,請有經驗的人幫忙設計一下,問題是這樣:加熱器的入口溫度是0度的冷氮氣,出口溫度是150度的熱氮氣,加熱器的流量是100升/min,加熱器要連續工作24小時,加熱器內介質是氮氣,氮氣是連續流動的,流過加熱器后即被加熱。加熱器的材料是奧氏體不銹鋼,對加熱器的外形和尺寸沒有特殊要求,只要達到上述功能就可以。
你們設計院要采暖計算書了嗎?反正我感覺沒必要拿計算器簡單酸下不就得了要計算書還要單獨錄入模型,跟畫圖根本就兩碼事加大我們的工作量不加錢,誰干?還有就是現在采暖負荷軟件不成熟,工作量太大 了……不現實其實建筑能耗控制住,就應該沒問題了
有一個污水廠的設計,設計水量為100000立方米每天,污泥回流比為100%, 這些東西最終都是要進入二沉池的啊,那二沉池的水量豈不是變成了原來的兩倍了,請問這樣考慮對嗎? 求高手指點!!
一、構件承載力驗算1.外包型鋼加固法1)外包型鋼加固混凝土柱時,型鋼構架承載力應按現行國家標準《鋼結構設計規范》GB50017規定的格構式柱進行計算,并乘以與原柱協同工作的折減系數0.9。 2)外包型鋼加固混凝土柱時,新增型鋼強度利用系數除抗震計算取為1.0外,其他計算均取為0.9。2.粘貼纖維復合材料加固法采用粘貼纖維復合材料加固梁時,實際應粘貼的纖維復合材截面面積應考慮纖維復合材厚度折減系數km。 二、體系抗震加固驗算1.多層砌體房屋抗震加固多層砌體房屋抗震加固整體驗算,可采用加固后的綜合抗震能力指數作為衡量多層砌體房屋抗震能力的指標,也可按設計規定方法對加固后的墻段用截面受剪承載力進行驗算。【綜合抗震能力指數法】加固后的樓層和墻段的綜合抗震能力指數,
如題,第三版設計手冊上一般規定是最大流量,但是在輻流式部分計算公式和例題都用的是平均流量,新的標準也模糊了這個概念,提到了雨季平均流量,求懂哥指導
暗柱設計計算
現在正在做畢業設計,但是夯擴樁這方面的設計計算的實例和書籍太難找了。麻煩,那位前輩能夠給我介紹下這個東西的具體算法和樁基規范上面的有什么需要注意的地方,最好能給個整體的思路。 如果哪位手頭有這方面的實例,在這里感激咯!
小弟最近在搞有關飲料廠污水處理的畢業設計 但相關的UASB資料幾乎沒有 苦 想請教各位哥哥姐姐幫幫小弟 介紹一下UASB的設計和計算 謝謝了
用低溫地下輻射供熱系統給北京某一足球場草坪(2萬平米)做防凍設計,請問這個草坪的熱量該如何計算? 非常需要各位的不賜吝教!
發一個我很感興趣的軟件,是孫廣華編寫的,有很高是實用和學習價值,希望大家喜歡
分為2卷壓縮,下載到同一個目錄再解壓
我手上有個現有一個460m2的電子廠房的凈化設計,分隔成兩間,一間200m2,萬級,另一間10萬級,296m2.吊頂高度為2.70m,生產液晶片的,共有十四臺設備,四五個人員,要求夏季室內溫度23.5±1,冬季20,濕度55±5%;換氣次數滿足設計規范就行,請各位專家幫個忙計算一下所需冷熱負荷、總送風量和新風量和排風量。急需!謝謝各位的幫忙和指點!
1.根據工藝要求確定潔凈室的潔凈度等級,并決定利用全室空氣凈化還是局部空氣凈化,根據表選型表確定空氣氣流型式; 2.計算新風量,取下列兩項中的大者,計算方法略; (1)補償室內排風量和保持正壓值所需新鮮空氣量之和. (2)保證潔凈室內每人每小時的新鮮空氣量不小于40m3/小時 3.計算潔凈室的冷熱負荷; 4.計算送風量,取下列三項中的最大值,計算方法略; (1)為保證空氣潔凈度等級的送風量. (2)根據熱.濕負荷計算確定的送風量 (3)向潔凈室內供給的新鮮空氣量(新風量). 5.根據送風量,冷熱負荷和選擇的氣流組織形式,計算氣流組織各參數; 6.確定空氣加熱冷卻的處理方案,用一次回風還是二次回風; 7.根據工業要求或氣流組織計算時確定的送風溫差及室內外計算參數,在i-d圖上確定各狀態點,計算空調器處理風量,潔凈室循環風量; 8.計算總冷熱負荷,選擇空氣處理設備; 9.校核潔凈室內的微粒濃度和細菌濃度.
上傳一份文章,希望對大家有幫助
我廠無污泥濃縮池,只有儲泥池,容積約700立方米,每天處理10萬立方米污水,脫水機每小時只能脫含水率98%的污泥75立方米(從儲泥池進的)所以感覺儲泥池容量不夠,排泥不流暢,請教儲泥池設計是否合理,是否應該有濃縮池
我收集的一些設計荷載計算的資料,希望對大家有用
各位大哥大姐: 由于現在的<<橋規>>是04新規范的! 小弟我在網上找了好久,但都沒找到相關資料!!! (小弟我現在是讀路橋專業的,正在學鋼筋混凝土及預應力混凝土橋梁設計原理!) 現在希望有相關資料的大哥或者大姐幫幫小弟!
耳板-墊板-拉桿〕設計計算
二沉池設計計算
二沉池設計計算專題,為您提供二沉池設計計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與二沉池設計計算 相關的專業交流討論,更多二沉池設計計算相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度