狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教下樓梯的話怎么在PKPM里計算

    PKPM2010里關于樓梯應該用什么方法計算?直接算成板面荷載?或者算成線荷載加載到梁上?還是用PKPM里的那個LTCAD來算?請假下各位前輩,哪個方法比較準確以及怎么算。還有就是哪里有LTCAD的教程,自己摸索了很久,還是以失敗告終。謝謝了啊......

  • 樓梯程序~~~~~~~~~~~~~~

    能省很多事!!!

  • 弧形樓梯做鋼的好還是鋼混好

    弧形樓梯做鋼的好還是鋼混好

    本人做的一個辦公樓結構,底層六米高,弧形樓梯,我覺得這個弧形樓梯用混凝土做太不經濟了,自重大,配筋多。想改用鋼梯,不知如何計算,希望各位大俠指導一下用什么軟件好一點,謝了

  • 關于地下樓梯的消防設置問題

    請教:規范上對于地下室樓梯間的消防設置問題不是很明確。(誠心希望各位大蝦大神們給出準確答案,不勝感激)1. 地上設置開敞樓梯間(11層單元式住宅),地下樓梯間該如何設置?需設置通風采光井嗎?采光井截面面積滿足多少平米?有相關規范嗎?2. 地上設置封閉樓梯間,地下樓梯間是否也需按照封閉樓梯間的條件設置,如不滿足得按防煙樓梯間設置?或者同上設置通風采光井,此時的采光井設置條件與第1條是否一致?請注明出處。

  • 高規上樓梯加壓送風問題

    8.2.1 除建筑高度超過50m的一類公共建筑和建筑高度超過100m的居住建筑外,靠外墻的防煙樓梯間及其前室、消防電梯間前室和合用前室,宜采用自然排煙方式。上面為高規的一條現在我的工程是77米的公共建筑,我的公共建筑有一防煙樓梯間及其前室(不是合用前室)如果按高規范,我的防煙樓梯間內和防煙樓梯間前室都得加壓送風了,但規范上又沒有說明防煙樓梯間及其前室分別加壓送風的送量只有防煙樓梯間及合用前室分別加壓送風時的送風量不知大家是怎么理解的

  • 地上樓梯與地下樓梯間合用加壓送風系統的問題

    新版技術措施上面關于地上樓梯與地下樓梯間合用加壓送風系統,當合用一個風道時,風量應疊加,且均應滿足地上、地下加壓送風系統的要求,有個小高層樓梯間設置加壓送風,地上地下樓梯間合用一個風道,風機設在屋頂上,風量疊加選擇的,但是審圖提了一個問題,如何保證各自風量,有遇到這種問題的嗎?有什么措施可以保證地上、地下樓梯間各自的加壓送風量[ 本帖最后由 wmm6375 于 2011-5-12 16:16 編輯 ]

  • 這種樓梯怎么辦,如何處理

    這種樓梯怎么辦,如何處理

    求救,相關要點

  • 樓梯的3d模型---------

    要的速度下了哦

  • 關于樓梯計算的一些問題?

    關于樓梯計算的一些問題?

    在結構計算中怎么樣解決左右不等長,上下不等高的樓梯計算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,該怎么布置?請大家叫我,不勝感謝!!

  • 向上,再向上樓梯靈感設計

    當形式在建筑中發揮作用時,美麗的事物就此產生。樓梯經常被看做為任何空間的焦點,許多建筑師將樓梯的設計和建造視為其建筑內的塑造機會(huì )。跨越地板,連通室和平分中庭,這些過渡結構經過數百年的發展和點綴,為我們提供了無數獨特的樓梯設計。 以下系列以當代設計中一些最精美的樓

  • 地上樓梯間和“前室”自然排煙,地下樓梯間和“前室”如何處理

    經常在論壇上看見有人討論這個問題:地上樓梯間自然排煙,地下樓梯間和“前室”如何處理的問題。高規6.2.8說了,地上地下不應共用樓梯間,當必須共用時,需要防火門隔開,事實上形成了兩個獨立的防煙樓梯間。這個問題多年以前很多地方都沒有注意到,這幾年新的圖集、技術措施、手冊都說的很清楚。地上樓梯間自然排煙,地下樓梯間和“前室”如何處理?有些地下室是不是一定要做防煙樓梯間,消防電梯是不是一定要下地下室,首先需要建筑專業給出準確定性。

  • 以下樓梯間,前室加壓送風依據在哪里?

    建筑的這樣說:1、地下車庫有2層,超過10m,樓梯間,消防前室均需要加壓送風,單獨給樓梯間送風都不行。2、地下只有一層車庫的話,只要不寫消防前室,只寫前室,就不需要加壓送風,樓梯間的話在首層開夠2㎡的窗或者開有對室外的門,自然排煙就行。真是這樣么?在哪頁寫的?

  • 請教一下樓梯配筋的規范問題!

    最近在審圖上有出現新的問題,告知說高層樓梯的面筋需要拉通。說是樓梯屬于薄弱區域。其實都知道樓梯是薄弱的,但是規范哪些地方有提及,樓梯的薄弱能是加強面筋配筋就能解決的嗎?請教大俠們!

  • 地下樓梯間前室加壓送風問題

    請問大家只有地下一層樓梯間加壓送風時,大家怎么算風量?還和表格對比嗎?措施4.10.3 2-2 中說在多層建筑中若地下只有一層疏散樓梯間按公式算完之后不與表格對比,是什么意思?一直沒理解。合用前室也不對比嗎?

  • 【深度探討】再一次探討一下樓梯

    根據給網友的指導與答疑,還有很多人把樓梯搞不清楚(這個三人行結構董工已經講的很清楚了,我這里不在廢話了,但提幾個點)1、框架結構到底建不建模的問題:這個應該分情況,不能一概而論。2、抗震樓梯的問題:抗震的樓梯在平法圖集中只有ATa,ATb,ATc,那有時候為了建筑的方便,可能用到BT-HT等樓梯,那是不是抗震的框架結構不能用了?其實不是這樣的,自有處理的方法,而不是對平法圖集的片面理解。董工講座里講過,這個我也說了很多次了,不再廢話了。3、樓梯的建筑面層問題:有種做法是按照建筑標高畫,完了寫句說明,結構標高扣除建筑面層,這種方法不科學,會(huì )在施工的時候產生問題。我早先就有一個樓梯因為這個出過問題。如果扣除面層,會(huì )出現一點小問題。 最完美,最簡便,最科學的當然有另一種方法,這個大家先探討一下。至于樓梯碰頭及凈空的問題,小兒科,注意一下并和建筑碰一下,就沒有問題了。4、繪圖的問題:一種是直接在建筑圖上改的,這個受制于建筑,建筑變的話不方便了。二是自己繪制,但是什么都得重新畫,可能稍微費時間一些。

  • 做了個關于樓梯的小實驗

    因為想到PMCAD構件布置里的樓梯布置對位移周期比影響以前試過感覺沒什么影響就隨便建了個模型大概長25M寬20M樓梯間在2端僅僅是位移和周期比沒有看力的傳遞先看看數據周期比全洞口不布樓梯 1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04 3 0.8001 180.00 0.04 ( 0.04+0.00 ) 0.960板厚不布置樓梯 1 1.1336 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 1.0103 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 3 0.9251 0.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00全洞口布樓梯 1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0

  • 關于雙分雙合樓梯的問題

    雙分雙合樓梯的休息平臺寬度應該怎么確定?在哪本規范或是資料上可以查的到?還有寬梯段的寬度是不是要等于兩個窄梯段的寬度之各?請高人指點。謝謝!

  • 求助!!!樓梯用什么軟件計算!!

    求助!!!發現現在有很多軟件可以用來計算樓梯,比如TSSD(探索者),MorGain(摩根),還有理正。當然還有手算。 然后想問大家的是、大家基本上都用哪種方法來計算啊、哪種軟件出的配筋比較合理? 謝謝大家了!! 最好能告訴我下具體的流程。比如說先手算,然后摩根出計算書? 還是直接摩根算、還是哪種軟件計算。手算復核?

  • 請教--關于消防樓梯間

    大家好,我是做建筑裝飾方面的設計人員,非結構專業人士。現在一個項目,甲方和老板商量,想在頂樓消防樓梯間開個門洞,到一個會(huì )議室。消防樓梯間應該是筒體結構。想請教下從結構上來講行不行得通。行不通我寧愿辭職也不會(huì )畫那個圖的。

點擊加載更多

上樓梯好還是下樓梯好

上樓梯好還是下樓梯好專題,為您提供上樓梯好還是下樓梯好相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與上樓梯好還是下樓梯好 相關的專業交流討論,更多上樓梯好還是下樓梯好相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

反滲透膜通量

反滲透膜藥劑

亚洲熟妇色自偷自拍另类| 欧美熟妇色国产| 日韩高清AV无码| 亚洲AV无码国产一级毛片| 亚洲AV午夜福利精品一区| 日本a∨中文字幕| 亚洲乱码+视频| 91婷婷韩国欧美一区二区| 夜色| 污影院| 无码字幕一二三| 午夜精品人妻无码一区二区三区| 国产91色综合久久久久| 亚洲天堂专区| av午夜色欲| 粉嫩蜜臀国产一区精品| 7777奇米| 天天干夜夜艹| 97国产美女视频网站| 久久精品国产自在天天线| 高清精品一区二区三区 | 久久久久亚洲精品无码网址色欲| 中文字幕日本人妻1区2区| 欧美xxxx69| 精品久久中出| 久久特大黄片| www.亚洲一区| 日本码在线| 亚洲视频第1页| 蜜臀精品视频1区二区三区| 七月婷婷丁香| 色综合五月| 阿哈哈我被塞满了好爽| 亚洲激情p| 丝袜美腿日韩中文字幕| 色婷婷.com| 亚洲无码一区二区在钱视频| 国产日韩欧美亚洲| 两个人的视频在线免费观看无码 | 维a| 欧美日韩亚洲二区|