目前有一個工程,框架結構,在樓梯踏步澆筑混凝土時,上部的3--4個臺階與樓梯間的框架梁(不是樓梯梁)之間未用模板隔開,請問:這樣施工的危害性有多大?有補救的方法嗎
小編按:樓梯混凝土澆筑質量不佳,在實際施工中經常可以看到,不僅影響觀感,也影響驗收、評杯等。而現澆混凝土樓梯施工質量較差的根源在哪里?下面給出一個案例,列舉了樓梯澆筑常見質量問題,分析了具體原因,并給出了幾個方案。一、現澆混凝土樓梯常見質量問題:1)樓梯施工縫處理不到位2)踏步表面不方正3)踏步缺角掉棱4)踏步尺寸超標二、原因分析主要原因如下:三、制定對策措施(一)改進模板安裝、加固施工工藝1、模板尺寸放樣及加工:樓梯側模板采用18mm 厚模板,側模板按照樓梯踏步寬度和高度尺寸將擋板與側模板交接的位置及交接面放好樣,并用墨線標示出來,然后根據標好的墨線尺寸在側模板上用圓盤鋸切割出所有擋板的插槽(見圖1)。2、樓梯模板組合安裝:先在搭好的腳手架支撐上支好底模,將側模板底部貼好膠帶后,擱置固定在底模板上面,然后將木板
現場混凝土都是支模后一次整體澆筑,有個問題,項目上樓梯設置的滑動支座,如圖,混凝土班組將上下兩跑樓梯都同時澆筑了,這樣不又成了整體澆筑了嗎?是不是應該先澆筑下跑樓梯至梯段平臺(就是放置四氟乙烯墊板的位置)就結束,然后再施工上跑樓梯,綁扎結構現澆板,最后在澆筑梁板時將上跑樓梯一同澆筑。或者是同時澆筑,先澆筑下跑樓梯至梯段平臺,然后等下跑樓梯混凝土初凝后再澆筑上跑樓梯呢?
能省很多事!!!
請教高人,樓梯休息平臺的一個角上有個框架柱,現在樓梯包括休息平臺的混凝土已經澆筑完了,但是框架柱一點都沒澆,這樣會(huì )不會(huì )影響結構安全?
(一) 剪力墻混凝土澆筑 1、 如拄、墻的混凝土強度等級相同時,可以同時澆筑,反之宜先澆筑柱混凝土,預埋剪力墻錨固筋,待拆柱模后,再綁剪力墻鋼筋、支模、澆筑混凝土。 2、 剪力
目前有一個工程,框架結構,在樓梯踏步澆筑混凝土時,上部的3--4個臺階與樓梯間的框架梁(不是樓梯梁)之間未用模板隔開,請問:這樣施工的危害性有多大?有補救的方法嗎
本帖最后由 小_李_飛_刀 于 2015-10-26 16:37 編輯 對于純框架,建議優先采取措施,把樓梯和主體結構脫開。高規6.1.4-3也是推薦采用脫開的這種。 如果整體澆筑的樓梯,一定要建入模型進行整體計算。 本人就拋這兩磚吧,希望能引出玉來。 由于本人能力,經驗和時間有限,觀點不一定正確,歡迎大家補充和討論。 我的問題專題頻道: http://bbs.co188.com/wenda/question32]http://bbs.co188.com/wenda/question32[/url]
在本層施工時發現樓梯配筋原設計為上皮直徑10間距200,下皮鋼筋為12間距150,現施工單位將上下皮鋼筋均錯用為直徑8的鋼筋,現混凝土已澆筑完畢,該采取何種加固措施?
樓梯踏步有預埋鍍鋅管怎么處理好,估計那時澆筑混凝土時移位了。
要的速度下了哦
在結構計算中怎么樣解決左右不等長,上下不等高的樓梯計算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,該怎么布置?請大家叫我,不勝感謝!!
求救,相關要點
這樓梯為什么要這樣支模,不從梁那邊開始
我的一個干土建的朋友,在海參養殖圈承包了40多個 閘門,2米高,8米長,混凝土用量20立方米1混凝土筏板基礎2剪力墻和閘門頂部3閘門的欄板要進行三次混凝土澆筑,但是麻煩的是海參圈的壩上泵車和罐車是不能進去,而且大壩因為要挖閘門的位置,被挖成一段一段大壩的對面有一條7米寬的道,中間有25米左右的水渠,想盡辦法也不知道怎么澆筑混凝土曾想過的辦法1、泵車行不通的理由:泵車需要12米見方的地方才能作業,道路寬7米,旁邊都是水2、用地泵,但是一個閘門要用20m3的混凝土,分三次澆筑,每打完一次混凝土地泵管子里的混凝土很多,很難處理請問各位高人有更好的辦法嗎,
我這邊小院算樓梯都用pkpm下的LT模塊計算的,但在LT模塊下樓梯好像是不抗震設計的 不怎么怎么才能實現樓梯本身的抗震設計。還麻煩大俠指點,謝謝
求教各位前輩這個樓梯要怎么布置???
本帖最后由 sungirlyj2 于 2013-8-24 17:18 編輯 一樓3米的凈空,上二樓樓梯間規劃為2.5米*3米,樓梯展開圖如下:95CM開個進門。這個樓梯合理嗎,易用性怎么樣?
很多時候高層澆筑混凝土洗泵的水不是打在樓板上,就是打在外架里面,或者外架外面,很多外架的安全網都被污染了。但通常洗泵都是從地泵往上打水,有沒有水從上面往下打的洗泵的方法或者更好的方法?
如圖所示,5.9~11.8之間是四跑樓梯,5.9,11.8是樓層處,5.9標高處恒載輸多少呢,以前兩跑樓梯的時候,我是在起步的地方加跟梁然后折算個線荷載上去,現在是四跑樓梯,是折算成線荷載合適還是直接加大板荷載呢,加大到多少合適?
樓梯澆筑
樓梯澆筑專題,為您提供樓梯澆筑相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與樓梯澆筑 相關的專業交流討論,更多樓梯澆筑相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題