我們單位進了一批新路燈,一個25A斷路器控制兩個路燈四個頭,后來為了一些死角照明我在這條支路上加上了兩個頭結果跳閘,測量發現電流超過25A,后來拆除了后加得兩個,測量是23左右,正常,為什么這么大那?取下一路單獨測量一個路燈電流是11A(兩個燈泡),就是說一個燈泡是5A,我也不明白高壓鈉燈怎么這么大的電流那?不知道多大的燈泡,我想即使500W燈泡不會(huì )出現這么大得電流?我測量一下其他得路燈都是這樣的參數,特請教一下高手說說什么原因?謝謝!!!
關于路燈設計的幾個很困惑的問題1.有多少人路燈設計中是按照照度和亮度要求來設計的呀?大家都是怎么算的呢,軟件仿真嗎?有沒有什么資料或者表格來提供查詢方便設計的,譬如路的寬度和等級,然后給出了滿足照度要求的燈具的排列方式?大家設計的時候都符合LPD的要求嗎?事實上我看身邊的路燈,發現LPD都不符合要求啊,感覺很亮啊,2.規范中要求主干路要用截光型燈具的,事實上我發現這城市的主干路有些是用圓圓的那種泛光型燈具的,這樣可行嗎?3.我看很多圖紙供電半徑都很長,有的達1.2KM,這么長的距離,我算了一下,20多KW的負荷,要滿足短路靈敏度校驗,電纜要截面90以上的,業主肯定不答應的,真是讓人很頭痛,想問問大家,平時校驗靈敏度了嗎?有什么辦法在這么長供電距離的情況下,不要增加電纜截面來保證靈敏度的要求呢?可以在線路中間重新加一個配電箱的方法可行嗎?4.路燈如何實現半夜燈呢?我看了很多圖紙,基本上是用鋪設兩根電纜的方法來實現的,我感覺這樣投資大了點,可以用其他的辦法嗎?如果每個路燈加定時器,又感覺校正比較麻煩,我還看有的人把半夜燈接到一相上面來實現,
單位的路燈和圍墻燈改造,是否可采用三相四線制的制式,接地線就利用穿管的鍍鋅鐵管做接地線,個人覺得是不合適,應采用三相五線制接地線單獨,不能用鍍鋅管做接地。
現在有校園路燈設計,由于近遠期問題,路燈電纜不能及時敷設,需要預埋管子。那需不需要每個燈(路燈、庭院)都設一個手孔井呢?感覺挺恐怖(15-20m間距)如果不是每個都設,那做每個燈的電纜接頭的時候都要重新刨開人行道,割開管子做接頭?
原創(chuàng )某路燈工程的預算!!!!!!!!!!!
氣體放電光源,額定總功率 30KW ,功率因數0。45,變壓器多大?若做電容補償,250W高壓鈉燈,如何做?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,賜教
收集的一點路燈,希望大家覺得有用~
一新建廠區,面積不算大。我打算在門衛室設一個路燈用的配電箱,給整個廠區的路燈配電。建設單位提出兩條要求:1 路燈要光控。2每個路燈一個開關。對于這兩條,我不知道怎么設計。關于第一條:光控器應該設在什么位置呢,是不是放在門衛室的路燈配電箱內?所有的路燈共用一個光控器就可以吧,它的外型尺寸多大?誰能提供一個型號嗎?關于第二條:我見過馬路的路燈,燈桿比較粗,它底下有一個小門,里邊有空間,可以裝空開。而廠區的路燈我沒有見過,感覺應該很細,不知道具不具備裝空開的條件?請指教,謝謝!
愿創(chuàng )某路燈工程的預算!!!!!!!!:handshake
我們通常按路燈壓降5%-10%考慮。但是有資料指出“HID燈在供電電壓低于200V時就難以觸發點亮,接近老化的HID燈,可能要達到220V甚至更高的電壓時才能觸發點亮”,這樣我們是否就得復核 “路燈啟動的時候(啟動電流2倍左右)末端燈具壓降是否達到5%-10%”。或者說,末端的路燈電壓不足以啟動,可以等前面的燈具啟動完了,啟動電流小了,末端就能啟動了,這樣總的啟動時間就跟燈具的個數有關了。 不知道各位有沒有考慮啟動電壓的情況??是否需要復核 “啟動壓降” 而不是 “工作壓降”呢?
NG系列高壓鈉燈 利用系數一般取多少 一條30m寬的道路 城市二級次干道人行道兩邊各6米路燈采用對稱布置 請問路燈的安裝高度和間距是多少比較合適? 是不是要布置雙臂燈 如果是的話 人行道的燈安裝高度和功率是多少 用NG系列高壓鈉燈
240米長的線路中有7盞400W高壓鈉燈(220V)應該選多大的線徑?我現在用的是10平方的鋁線,每次開燈要都要每個燈開關幾次才能點亮。
共3個包,請按順序下載,并按順序編好號。請朋友們參考,別忘了回帖支持哦!01
1200m的路 路燈兩邊布置 一邊39個路燈 每個路燈60W 路燈距離35m 怎么配電呢 一邊都用三相四線制供電,行嗎。要用多大的電纜呢 用TT系統。配電箱到第一個路燈的距離是200m。小弟想,每邊路都用三相四線供電,路燈每相隔2個路燈接一次,這樣就比較三相平衡了。算了下 電纜考慮壓降用4X6的電纜也夠了,不過考慮富裕度,小弟想用4x 10的電纜。開關用帶漏電保護的 漏電值取300mA 第一次做電,各位大哥 大姐 。
最初的籬笆是為了防止人或動物隨意通行,從而防止農作物被踐踏而創(chuàng )造的。在今天,這種早期的功用往往依靠現代的圍墻、圍欄來實現。然而籬笆并沒有從我們的眼中消失,它依靠景觀設計師的手,以更豐富的形式出現在公園、田野、山林,煥發出新的生命力。不管在哪里,只要你愿意留心,生活中總能發現漂亮的籬笆。
請教路燈時間控制器是裝在配電箱系統中的什么位置?路燈時間控制器裝在總開關的后面還是每個之路上都要裝!或者路燈時間控制器僅可以控1~3路!
請教各位大俠: 對城市當中的路燈大多數都要求分全半夜路燈,即后半夜就開一半,通常情況下配線采用雙回路(兩條電纜),即后半夜通過時控開關關掉掉一路,現在有一種做法,即采用一條電纜,在配電箱中通過斷相運行,實現兩級或三級控制,請教高手和前輩這種做法可靠嗎?有沒有技術問題?
一些園林或路道的燈式
一般情況下一段由控制箱到終點長800米,250W高壓鈉燈,共56盞,有電容補償,線路等方面按標準,其允許的線路損耗是多少?已百份比計算?
1\看過很多設計有的在設計的時候有分相序,有的只是選了三相電纜,但是燈具應該都是單相的燈具,如何能用三相供電,這里不是很明白。2\是不是做設計時,要把每盞路燈的相序表出來?
圍墻路燈
圍墻路燈專題,為您提供圍墻路燈相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與圍墻路燈 相關的專業交流討論,更多圍墻路燈相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題