  • 給水排水管道設計一般規定

    給水排水管道設計一般規定

  • 排水管道的最大設計流速

    4.2.5 排水管道的最大設計流速,宜符合下列規定: 1 金屬管道為10.0m/s。 2 非金屬管道為5.0m/s。請教各位專家:實際設計過程中鋼筋混凝土管和塑料管的最大流速可以達到5.Om/s嗎?會(huì )不會(huì )沖刷比較嚴重?有時候道路坡度很大,管道坡度想盡量做大一點以減少埋深和跌水,又擔心流速過大了。不知道大家在施工圖設計中怎么控制流速的? 我想問的是實際設計中非金屬管道最大流速可以達到5.0m/s嗎?運行后會(huì )不會(huì )有影響?[ 本帖最后由 flying9218 于 2011-4-11 22:03 編輯 ]

  • 對于排水管道流量與管徑的計算疑問

    對于排水管道流量與管徑的計算疑問

    請問大神,配合機器設備排水做排水管道,設備的排水量為800ml/min: 每臺機器排水量=0.015L/S,10臺機器的排水量=0.15L/S; 就是說DN50的塑料排水管完全滿足10臺設備的合用排水管; 請問大神,這樣計算有問題嗎? 還有就是設計中可以依照計算結果選擇排水管徑嗎?

  • 建筑排水管道設計有關問題

    網易建筑給水排水的前輩: 我最近在做一個100米的住宅樓建筑給水排水設計,由于管道井設計的空間不夠,對排水設計排水管道不設專用通氣立管,而是按規范要求一二層廢水單獨排除。另外,排水設計流量符合不設專用通氣立管的規范要求。請問各位前輩,這樣做會(huì )有什么不好的后果?有沒有別的更好的設計方案?

  • 關于給排水管道設計流速的選擇

    壓力流管道設計流速的選擇一般需要考慮以下幾個因素:1、管網建造費(管材費用以及施工費用、維護費用等)2、動力費用(水泵功率耗電費用以及電纜敷設費用等)3、計劃使用年限根據以上因素計算管網造價費和年管理費。但是由于實際管網的復雜性,加之情況在不斷變化,許多經濟指標如水管造價、電費等也隨時變化,所以理論計算清楚也難。我們的給水工程教材提示:

  • 市政排水管道的設計年限?

    做排水管道也做了3年,但是一直不明白排水管道的設計年限,道路上面道路可以指明道路正常情況可以使用多少年?但是給排水管道好像沒有這一方面的資料。請高手們指點?

  • 詢問設計市政排水管道的一些問題

    現在我要做一段河堤上的排水管道,業主要求沿著河堤表面做,不埋入地下,現有如下問題問詢,忘大家幫我回答哦:1、排水檢查井怎么做?(管道在地面以上)2、管道基礎和接口怎么做?(還能參考排水管道圖集嗎?)3、若河水漲水的時候,會(huì )淹沒管道,問,管道需要做什么防護處理?謝謝您的回答 啊,現在急需知道答案!

  • 淺析建筑給排水管道設計問題

    一、建筑給排水系統 近年來,我國城市化水平發展迅猛,各式建筑如雨后春筍般迅猛發展。同時城市化的進程也使得城市水資源浪費問題日益嚴重,而建筑給排水在整個工程中涉及大量的水資源問題,因此,給排水設計是否科學合理成為建筑物好壞的標志,這也是我國近年來對各行各業提出的“節能減排”“低碳環保”的理念要求。接下來將從建筑給排水系統入手: 建筑給水系統大體分類:一是生活給水系統。為民用、公共建筑和工業企業建筑內的應用、烹調、洗滌、淋浴等生活方面所設的供水系統稱生活給水系統。該系統除滿足需求的水量和水壓外,其水質必須符合國家生活引用衛生標準。二是消防給水系統。供多層或高層住宅樓和大型公共建筑、國家重點保護的古建筑及某些生產車間的消防用水系統,消防用水對水質要求低于生活飲用水標準,但必須遵守建筑設計防火規范的有關規定,保證有足夠的水量和水壓。三是生產給水系統。多指公共建筑或工廠在生產過程中使用的給水系統。例如空調系統中的制冷用水和冷卻用水,洗衣房的洗滌用水,鍋爐用水以及冷飲制品用水等。由于生產工藝不同,生產用水對水質、水量、水壓的要求差異很大。 在整個建筑給排水工程中,建筑

  • 住宅建筑排水管道設計探討分析

    隨著我國經濟建設的快速發展,人民生活水平的提高,對居住建筑的要求也越來越高。人們在關注住宅的建筑面積、戶型、朝向的同時,也越來越關注住宅的核心部分廚房、衛生間的設計。排水管道設計的正確與否與居住環境衛生有著直接的關聯。建設部城鎮住宅研究所制定的《小康型住宅廚房衛生間設計通則》(BK—94—21),中國建筑標準設計研究所出版的國家標準圖《住宅衛生間》(01SJ914》《住宅廚房》(01SJ913),對廚房、衛生間的設計給出了統一的指導原則,對提高住宅建筑給排水的設計水平起到了積極的作用。現結合我們公司近年在住宅建筑設計上的實踐,談談住宅建筑排水管道的設計。 1 排水系統的選擇 住宅建筑室內排水系統是采用污水、廢水分流還是采用污水、廢水合流,應根據所在城市室外排水制度、市政主管部門的要求及是否有利于綜合利用與處理要求來確定。《建筑給水排水設計規范》GBJl5—88(97版)(以

  • 關于排水管道設計管段劃分長度

    書上說每一設計管段長度在200米以內為宜，為什么？設計管段定義是把兩個檢查井之間流量沒有變化且預計管徑和坡度也沒有變化的管段定位設計管段為了簡化計算,不需要把每個檢查井都作為設計管段的起訖點。估計可以采用同樣管徑和坡度的連續管段,就可以劃作一個設計管段。那么問題來了,為什么是200米?

  • 給水排水管道布置設計規范

    建筑給排水管道布局設計標準一、建筑給排水管道的平面圖及豎向布局應依據工廠地貌、廠區建筑平面圖、設備(單元)的需水量和排放量、凍土層深層、水文地質狀況和管道材質明確。二、生產制造與生活給水管網布局應考慮供水安全、經濟發展有效等要求,可選用枝狀給水管網、環狀給水管網或兩者相結合的方式;消防給水管網布局應合乎現行標準國家行業標準《石油化工企業設計防火規范》GB50160和《建筑設計防火規范》GB50016的相關要求。三、廠區內生產制造、日常生活建筑給排水主干管,宜挨近需水量及排放量很大的設備(單元)布局。四、戶外建筑給排水管道宜埋地敷設;運輸易堆積物質、有危害物質及其腐蝕物質的管道不適合埋地敷設,當不可以防止埋地時,應采用防腐蝕、防滲對策。建筑給排水管道不可與運輸易燃性、易燃或有危害的液體或氣體的管道同管溝敷設。五、建筑給排水管道不適合在車行道下縱向敷設,宜各自相對性集中化布局在道路一邊或兩邊人行橫道下和綠化帶下;帶有易燃液體的生產制造污水干管不可縱向敷設于車行道下和加工工藝管廊下。六、消防

  • 給水管道設計秒流量問題

    求教各位前輩。建筑給水排水設計手冊(第二版)中,關于住宅的生活管道設計秒流量,在給水當量出留概率法下有幾點注意問題,其中第一條說在計算管段的衛生器具給水當量總數超過表中的最大值時,其流量應為最大小時平均秒流量,即q=0.2*U0*Ng。這個表中是不是就是衛生器具的給水定額流量、當量、連接管公稱管徑和最低工作壓力那個表啊?表中的當量最大值也才6啊?前輩們有用到過這個公式計算的情況么?小弟謝謝了!

  • 排水管道如何消除“冒臭味”

    請教各位老師,我們的辦公樓高80米21層,排水管道未設立輔助排氣管道。現在出高樓層放水時處于低樓層的大便器都咕嚕的響,地漏都能自動鼓起來(地漏都已改成P型彎不銹鋼地漏冒且經常灌水),有何辦法解決呢?

  • 關于排水管道的幾點疑問

    1.衛生間排水立管(UPVC、柔性抗震鑄鐵管)在穿樓板時需要不需要設置穿墻套管?套管有沒有防水要求?2.如設置了套管,還需要不需要安裝伸縮節?3.柔性抗震鑄鐵管需要不需要設置阻火圈?

  • 排水管道的防護措施是啥?

    GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、飲食業廚房的主副食操作烹調備餐的上方。當受條件限制不能避免時,應采取防護措施” 文中的防護措施是怎么做的哦 。。俺看條文解釋中也沒有說。。所以拜請諸位大大幫幫忙 解答一下。。。。小弟分少就不獻丑了。。謝謝。。

  • 關于市政排水管道的問題

    現在手里有一個項目,河北某縣級市的2公里的道路排水,甲方僅提供了帶狀地形圖,我們加上谷歌衛星地圖,就這些資料。怎么做?1、現在各個縣城開始做排水管道,但是沒有規劃,缺少參考。2、污水處理廠方位還沒確定。3、雨水匯水面積,按最小計算,管徑也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,沒經驗。請各位高手指點一下,問題怎么解決,主要是雨水匯水面積到底怎么確定。謝謝各位啦

  • 小區室外給排水管道設計流量計算總結

    小區室外給排水管道設計流量計算總結

    本帖最后由 上海彭老師 于 2015-3-26 10:07 編輯 上海彭老師培訓秘教精講班第十四次課課程總結 一、 居住小區室外生活給水管道管段流量計算步驟: (一)首先依據《建筑給水排水設計規范》3.6.1A,看建筑物是否全部由室外管網直接供水: (1)如果建筑物生活給水 不是全部由室外管網直接供水(即建筑物設有水池(箱)),則依據《建筑給水排水設計規范》3.6.3條的第2款或者第3款,計

點擊加載更多

排水管道設計秒流量

排水管道設計秒流量專題,為您提供排水管道設計秒流量相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與排水管道設計秒流量 相關的專業交流討論,更多排水管道設計秒流量相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

排水管道圖片

坡屋面有組織排水

日本无遮挡边做边摸| 欧美办公室高跟放荡xxx| 国内最真实的XXXX人伦| 成人在线不卡| 久热精品视频| 99视频精品全部免费免费观看| 综合色导航| 性孕交大肚子孕妇| 丁香六月综合| 奶头有奶水在线播放| 欧美久久精品伊人国产| 亚洲国产精品无码专区| 日韩视频免费| 日韩精品一区二区亚洲AV观看| 吕梁市| 亚洲欧美天堂天堂| 国产精品性| 九九热国产视频| 18禁男女爽爽爽午夜网站免费| 五月婷综合| 国产福利在线观看91精品| 日韩免费观看视频| 欧美91大视频| 欧美 日韩 三区| 日韩一区二区中文| 熟妇AV网HD| 激情五月天综合| 久久99精品久久久水蜜桃的特点 | 国产精品一区二区香蕉| 亚洲丝袜av卡| 中文字幕 欧美 日韩| 日韩无码中文字幕一区二区三区| 中文字幕在线视频免费播放| 女人18毛片免费看| 97久久精品无码一区二区| 色五月丁香五月| 99爱草网| 白浆| 婷婷激情综合五月天| site:yh189.cn| 亚洲成人AV免费在线播放|