  • 請問隔油池的設計秒流量如何確定?

    請問隔油池的設計秒流量如何確定?

    有一個美食街的項目,要設隔油池,現按照GB50015 4.4.6算出來排水設計秒流量為20L/s,如果按照圖集04S519選用隔油池的話,最大的一種隔油池最大設計秒流量為4.80L/S,那么要選好多個隔油池,感覺很奇怪然后想了想,對這個設計秒流量上面有點疑問參考隔油器的計算的話,它的處理水量是按餐廳面積或人數來算的另外,網上看到說要算實際水量,

  • 國標所列隔油池最大設計秒流量太小怎么辦?

    我需要設計一個秒流量為8.9L/S的隔油池,但是國標04S519小型排水構筑物所列的隔油池流量最大的為4型,其最大設計秒流量4.8L/S,請問應該如何處理了呢?

  • 請問隔油池的最大設計秒流量Qmax如何計算?

    設計隔油池時,對Qmax如何計算不是很了解。人數1000,0.05m3/人?次,可時間如何定,可以是5個小時,但這樣超出了規范的最大設計秒流量應在0.01L/s~4.80L/s;可以使10個小時。勉強在范圍內。對于這種可有可無的做大了領導不同意,做小了又怕起不到作用,是在不知如何布置。請賜教。還有,設計化糞池,由于周邊沒有市政管網,我們采用定期清掏的方法,如何設計?

  • 關于設計秒流量的計算問題

    為什么設計秒流量需要用衛生器具使用的秒流量來計算,如果水泵選取的流量稍大,那么實際流量不是會(huì )大于衛生器具使用的流量嗎?個人覺得給水的設計秒流量應該和水泵的流量有關系,如果水泵流量大于系統所需流量,那么管道中的流量不應該是計算設計秒流量加上剩余的流量嗎?新人求解答,謝謝。:)

  • 公寓的設計秒流量怎么求

    小弟在做畢業設計,1`4層為商業,5~22層為公寓,我查了一下,只有酒店式公寓的阿發值,我感覺我做的這個公寓沒那么高級,那么阿發值取多少

  • 有關給水設計秒流量的問題

    我想向各位同仁請教一下:大家在計算住宅或者辦公樓等建筑物(衛生間內設有自閉式沖洗閥的蹲式大便器)給水設計秒流量時,是直接套用通用公式還是用套用帶有自閉式沖洗閥的蹲便專用公式;如果是后者,設計過程中不滿足流速要求又該如何處理?抑或是憑經驗;請仁者見仁,智者見智,暢所欲言.

  • 關于小區設計秒流量的計算

    一個廠區內,人數規模小于3000人,且采用集中泵房供應生活用水,采用變頻設備.這時我們是按設計秒流量來選取設備,但在計算的過程中有這個問題,廠區內有宿舍和廠房,按要求是以衛生器具的當量來計算設計秒流量的,那么宿舍和廠房的計算公式是不同的,最終的流量不會(huì )是兩者分別計算然后相加吧?希望指點一二.謝謝!

  • 隔油池的設計,有什么規范可以遵循的嗎?

    隔油池的設計,有規范嗎?另外,國家法律有對隔油池出水水質的約束嗎?

  • 關于設計秒流量與管徑選擇

    新手剛入門建水設計,對設計秒流量和管徑這有很多不明1.大家在算出設計秒流量后,怎樣確定管徑 是查不同材質管道的水力計算表 還是自己計算,還是用軟件2.如果是自己計算 利用流量和流速及管徑的對應關系,那又和管道的材質不同有什么關系呢3.在網上偶得一計算軟件,不知道能不能用GPS-TOOLS3.04.大家做建水設計是用天正還是直接用CAD,我是新手,看師傅們都用CAD,但覺得天正簡單些好像5.熱水管徑計算與冷水一樣嗎新手入門 ,問題較多,望高手多指教,小女子不勝感激

  • 這個設計秒流量的數值是怎么來的

    住宅 a=1.1 k=0.005 1----4層衛生間水力計算表 管段編號 管段長度 衛生器數量 當量總數 秒流量 管徑連接洗臉盆給水管 1-2 0.8 1 0.8 0.27 20 2-3 0.8 2 1.6 0.38 20 3-4 0.8 3 2.4 0.46 20 4-5 0.8 4 3.2 0.54 25 5-6 0.8 5 4 0.6 25 6-7 0.8 6 4.8 0.66 25 用q=0.2aNg開根+KNg算出來怎么不對呢,忘師哥師姐們指教

  • 設計秒流量問題急等解決

    請問支管連接用水器具比較少的住宅,設計秒流量如何計算?總當量0.5,是否直接確定采用最小管徑20還是15?出流概率為1?流量0.1?接下去的管段還是一個支管一個衛生器具,這個支管是否依然按照最小管徑設?繼續下去的管段呢?麻煩告知。初學設計,多多指教

  • 體育館的設計秒流量是這么算的嗎?

    最近做了個體育館,由于大便器比較多,按規范應該采用∑q*n*b這個公式來計算吧 ,可是算出來后需要加壓那部分的設計秒流量達到了22L/S,負責人說我算的太大,現在請問各位達人,這個公式應該就是把各類衛生器具算了后再相加吧?衛生器具數量坐便(低水箱):400個 小便斗:100個 洗手盆:200個淋浴器(有間隔)30個拜謝各位達人啦

  • 關于給水設計秒流量的計算問題

    <建筑給排水設計規范>上關于給水設計秒流量的計算有兩個公式,分別針對兩種不同性質的建筑,有一個問題想向大家請教:有一綜合性建筑上部是賓館,下部有餐廳,也有公共浴室,也就是說,計算該建筑的給水設計秒流量要用到規范上的兩個公式.即賓館要用公式:qg=0.2a*Ng1/2;餐廳、公共浴室要用公式:qg=Σq0*N0*b;那么該建筑最終的給水設計秒流量怎么計算,是兩個公式計算的結果相加嗎?還是有別的算法,請大家指教.

  • 住宅設計秒流量,人數如何確定

    目前各位是如何確定不同居室設計人數的?有何依據?

  • 關于給水設計秒流量公式的疑惑

    大家好,本人進入設計行業短短一年半的時間,有個問題需要請教大家!懇請各位幫忙!建規上設計秒流量q=0.2α√N ,就是這個公式,鍵盤上不容易操作。這個公式下面有幾條注釋，其中一條是:有大便器延時自閉沖洗閥的給水管道,大便器延時自閉沖洗閥的給水當量均以0.5計,計算得到的q附加1.20L/S的流量后,為該管段的給水設計秒流量。GB50015-2003規范上列出的大便器當量為:沖洗水箱浮球閥 當量為0.5;延時自閉式沖洗閥 6.00。由此,我產生了一個疑問,既然注釋里面說按0.5取值計算,那么當量表里面規定的6.00還有什么意義呢。這個問題問過師傅,可是俺的記性實在太差,忘記了!現在又去問師傅,師傅也想不起來,誰能幫忙解釋解釋呢?好糾結哦!謝謝各位了!

  • 生活給水設計秒流量的概率計算

    生活用水設計秒流量反映了給水排水系統瞬時高峰用水規律的設計流量。以L(fǎng)/s計。用于確定給水管管徑和排水管管徑,計算給水管系的水頭損失和排水管道的坡度、充滿度,以及選用水泵等。 世界各國進行了不少水量方面的研究,并制定出各自室內給水管道流量的計算方法。室內給水管道流量的計算方法有平方根法、概率理論法。 目前,國外應用的方法皆以概率為理論基礎,概率計算是所有新的設計方法的基礎。國外不僅早已建立了以概率理論為基礎的秒流量計算式,而且在近幾十年來,對用水工況進行了長期的大量的研究,至今己獲得足夠的可以更完善地加工整理設計秒流量計算方法的資料,這對我國設計秒流量計算方法的改進具有重要的參考價值。雖然許多國家均采用概率方法為基礎,但由于對數據的選取以及處理方式不同,所產生的方法不同,以美國的亨特概率方法和俄羅斯的概率方法為代表。2 概率計算方法2.1 亨特概率方法2.1.1 亨特概率法的建立

  • 關于規范中設計秒流量的幾個疑惑

    規范中給定的公共建筑的設計秒流量公式是按照用水器具的總當量來計算的.我有幾個問題比較疑惑.1.規范上這個公式計算出來應該最高用水時既用水高峰期的流量嗎?2.公式中的計算是對用水器具同時開啟的一種組合對嗎?并不是全部開啟使用,那么有誰能告訴我公式中的同時開啟使用率是多少呢???謝謝!

  • 請教關于集體宿舍設計秒流量的計算.

    各位同仁: 最近做了個廠區的泵房,共有三棟職工宿舍.每棟職工宿舍的給水總當量為250,經過計算后一棟的設計秒流量為8.0L/S.三棟宿舍為14.8L/S.選擇水泵流量為17-30M/H三臺工作,一臺備用的變頻給水設備.三臺的總出水量為90方每小時.而實際計算的設計秒流量為14.8X3.6=53.28方每小時.但結果運行起來連兩棟樓的六層都沒有水,(壓力已經滿足).但這種職工宿舍高峰期用水量大的驚人.我想問的是:1.導致這種結果的原因是什么呢?(水泵流量遠大于設計秒流量).2.規范上的關于集體宿舍的設計秒流量公式應該考慮到了最大用水高峰期的用水了吧?而且設計秒流量本身就是最大高峰期的流量嗎?3.有什么措施來改變六樓在一個小時高峰期沒水可用的情況呢?感謝大家!!希望幫幫忙!

  • 請教一個設計秒流量的問題

    比如一個旅館假設有3個客房,每個客房一個淋浴,一個坐便,一個臺盆,一個房間的用水當量是否為:1+0.75+0.5,那這個旅館的生活給水設計秒流量q=0.2a(sqr((1+0.75+0.5)*3)=0.2*2.5*(sqr(6.75))=1.3(L/S),這樣計算對嗎?那總進水管是否根據這個1.3去選取管徑?

  • 求助:屠宰廠隔油池設計問題

    本人正在做一座屠宰廠污水處理的畢業設計,水量為1000m3/d,進水動植物油脂含量為2000mg/L,采用平流式隔油池作為第一道隔油設施,由于油量多,所以隔油池長度很長,老師建議將隔油池做成回轉式的(有點像氧化溝的形式),但是刮油刮泥機無法選用,集泥坑也不知道要如何布置,請各位達人們教教小弟該如何設計~~~

點擊加載更多

隔油池設計秒流量

隔油池設計秒流量專題,為您提供隔油池設計秒流量相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與隔油池設計秒流量 相關的專業交流討論,更多隔油池設計秒流量相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

隔油池設計計算

隔油池設置

青青草国产精品久久久久婷婷| 精品人妻一区二区| 国产A级毛片久久久久久久了| 亚洲av乱码一区二区三区香蕉| 色啪,com| www.成人av| 国产精品无码av不卡| 成人亚洲免费视频在线看。| 日韩综合二区| 青青草免费观看| 久久99精品国产91久久来源| 精品久久久妇女| guochanyire网| 在线看视频你懂的| 狠狠狠狠草| 亚洲中文字幕三区| 久久精品国产亚洲AV久| 国产精品无码一级视频| 精品服丝袜无码视频一区| 亚洲人妻电影| 精选久久久| 蜜桃97成熟w| 日韩主播一区二区三区四区| 亚洲AV丝袜一区二区| 日韩超碰人人爽人人做人人添| 日韩片一二三四| 青青草成人AV| 日本国产三级| 电影影院| 国产精品女同一区二区久久夜| 欧美一二线| 久久久免费A级毛片| xxav| 白洁少妇第48章| 人妻中文字幕区| 亚洲一区二区| 操伊拉克老熟女| 国模人体私拍xvideos| 激情av小说在线观看| 久久3| 奇米网|