今天,我們將討論醫院內外其他排水系統的設計,以及排水技術的發展和問題。 室內排水系統和附件 除了前面提到的特殊排水系統外,還可以根據規格設計室內排水系統。經常設計醫院管道和排水系統的工程師經常忽略以下問題: 首先,醫院排水管道的設計略大于計算值。通常需要擴大1號。由于醫院人員復雜,用水頻率高,下水道堵塞的概率比其他類型的建筑要高得多。按常規設計設計的排水系統將給醫院帶來大量的疏浚和維護工作量。 其次,不是所有的供水點都應設置在滲漏附近,通常不形成的水流面積應設置得少,清潔區域不允許設置滲漏,季節性排水場所可設計密封滲漏,并盡可能設計獨立的排水管道。不能使用自成一體的水封,應采用直通水封,形成水封。 三是醫院科室多,功能要求不同。凈化手術室、清潔倉庫、放射科檢查室、廚房加工室、電器室及床頭等許多地方不準通過排水管道。這需要與其他專業人員協調,調整衛生潔具、落水板和其他措施的位置,以避免敏感區域。 第四,醫院的地下空間通常布
關于室外排水官網的一些問題~不知道是不是發到這邊來我在做室外排水施工時遇到一個情況,雨污混流,主排水管由南向北排水,坡度不大1.2‰,我想問的是,主干管南端會(huì )存大概多高的水?干管總長200M,南端有一檢查井A,旁邊兩棟樓由支管進化糞池a、b,再由a、b進入檢查井A,如果a、b的出水管距離主干管底部15cm,能否順暢排水,此段污水管管徑500MM
我公司是煤礦,每天從礦井中排出有400多噸水左右,水直接排入小河溝,但外排水中鹽含量在15000~27500ml/L左右,還有其他金屬離子(鉀、鈉、鎳、鎘、鋅、汞、銅等)石油等。附近村民及環保部門要求進行水處理,每天排入河溝的水必須達到農田用水排放標準。尋了多家單位,不是運行成本高,就是設計方案處理不完善。求大家指點方案。可與我聯系。zjq8066@163.com 0832-8856819 13909051771
最新室外排水規范已于去年中2013年出了征求意見搞本人也隨單位也去聽了一些編著小組的相關課程。 那次開會(huì )因為人太多沒有提出相關問題。現想跟同行討論下。1、關于大于2平方公里的地區“宜”采用模型法進行雨量計算。這個“宜”是否用得妥當,因為相關模型計算法只是在1線城市推廣試用,而普通地級市基本還沒接觸,且模型計算軟件、氣象短歷時資料等在地級市為0條件。2、新規范提出內澇重現期等概念,且提出相關內澇條件即保證路上行車條件。如果是沒有模型軟件,又怎么弄這個內澇計算?3、新規范提出的模型軟件計算和傳統的雨量公式計算有什么區別?歡迎大家討論。
本帖最后由 龍興互補 于 2016-1-29 15:40 編輯 室外排水規范GB50014-2006
一影視城,漢代建筑群,用來拍攝電視劇,如何設計室外排水,總不能按平常的做:做雨水口+檢查井。到時電視上穿幫可不好。還有城內有很多小水池,如何能使水池內死水變成活水?請各位大蝦出出主意。
“管道轉角和交接處,水流轉角不應小于90度。”我認為實際的排水管網定線很難滿足這樣的要求,比如除非道路是橫平豎直,這樣可以保證兩側道路上配水匯到中間管段是90度,而只要道路它是斜交叉,那就勢必會(huì )有一側排水轉角小于90度。我思考,實際管線施工時,可以在交叉口做一定處理,避免出現<90度角,但如果角度偏離較大時,有感施工比較麻煩。請教各位大蝦如何理解這個問題??
一小廠,生產廢水及RO濃水混合,堿性,主要成分為氯化鈉,濃度在5%左右。要求去除鹽分,去除率期望在90%以上,COD之類不做要求,但盡量少引入其他污染物,甚至可能需要外加碳源,能不能用活性污泥法?求各位前輩高手指點。PS:生產原水為井水或地表水
圖紙簡介: 外排水暗溝及排水暗溝與暗管連接井大樣圖、以及排水暗溝結構圖 投稿網友: gooddayliufei 上傳時間: 2013-07-26
一個酒店,地上部分二十八層,裙房部分四層,地下室三層(地下室簡圖如下)。經現場實際測量,地下室部分無法利用重力排水,需增加潛水提升設備。大家來看看地下三層應該怎么排水?地下室簡介:一層-一個地下廚房及部分停車場 二層-停車場 三層-人防
請問各位專家、高手: 如果一個大型的長房內同時做了內排水和外排水,都為重力流設計,能否將內排水的立管和外排水的立管通過埋地橫管串起來,然后排到室外沉沙池呢?如果可以的話,是否應該在埋地橫管上加清掃口?多長距離加一個呢?規范上也沒有提及這種情況,所以現在不敢擅自使用這種方法,希望各位幫幫忙,非常感謝!
本帖最后由 shanying190 于 2014-3-21 10:23 編輯 室外排水管能否管底平接?我們一般都是管頂平接,突然有一次出戶埋深不夠了,審核人說可以管底平接?是否可以啊?
請教各位,圖集上室外排水明溝的兩邊為什么高于地面20mm?這樣不是不好排水嗎?
我現在手上有一個項目,投資大概是3.5億,是建在海邊的一座山上,我想請有參與類似設計的朋友能否把你的設計理念及圖紙能否上傳一份給我,不勝感激!(需要提醒的是別墅的標高是不一樣的。)
《室外排水設計規范》錯了嗎?還要遵循那些規范?我在市政管網設計中提到設計依據是《室外排水設計規范》,可在技術交底的時候一個鳥人(也不知是甲方還是施工方的)卻面帶嘲笑的說我套用的規范錯了,應該套用《。。。。》(對不起,我懶得記,也沒聽清,也不想理他)。在此想請教各位水前輩,是否是我搞錯了,真的還有什么規范是專門針對室外排水設計的?
有2個排水檢查井,1#坡向2#,坡度是0.005,相距20M如果1#井底標高是1.00,2#井底應是1.00-0.01=0.09,還是1.00-0.01-0.01(流槽頂高)=0.08.圖標均設有流槽,但我看好多圖紙均不考慮流槽高度,各位大俠在設計時是如何考慮此問題的?請各位詳解,謝謝!
1、第4.2.4條關于排水管道充滿度的規定,后面有一個注明:“在計算污水管道充滿度時,不包括短時突然增加的污水量……”,短時突然增加的污水量是指的什么?高峰時增加的流量嗎?根據3.1.1條,管道的設計流量以平均日流量計算,也就是說在平均日流量下滿足充滿度的要求,在最高時流量下就超過規定的充滿度。2、第4.2.4中第二小點:“雨水管道和倒流管道應按滿流計算”,是指在雨天,有截流倍數的雨水進入時(假如截流倍數為1,合流管道的總流量為2Q),按滿流計算管徑嗎?還需要校核旱季只有污水沒有雨水進入時的管道充滿度嗎?如果合流管道還有雨污分流的污水管進入,該怎么確定設計水量呢,最保險的是:合流進入的部分按2Q計算,分流管道按高峰流量計算,以兩部分的總流量〈滿流計算下游的管道;或者是:合流進入的部分按2Q計算,分流管道還按平均流量計算。不解。。。。
在以往施工中,一直用混凝土管來做室外排水主管道。現在我是甲方了,總覺得混凝土管道有點落伍了,想改一改。大家給推薦一下,室外的排水主管道用什么材料的比較好,小區不是很大,只有幾棟樓。
檢查井流槽管材連接[ 本帖最后由 張工 于 2009-7-2 17:09 編輯 ]
內排水外排水
內排水外排水專題,為您提供內排水外排水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與內排水外排水 相關的專業交流討論,更多內排水外排水相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度