哪位兄弟知道,有沒含有HDPE管設計最小坡度的規范可查?或者有工程經驗也可!我們一個城鎮污水管網的項目不想加泵站就把坡度設計的很小,不知是否可行?請指教!帖子發表這么多天了,看來坡度設計很小,在工程中實踐過的同行確實少見,多謝大家指點!歡迎有見解的兄弟繼續討論!
請問,遇到污水管網的清淤難點,和困難竟是什么有哪些? 如果可以更加詳細那就更好了,可以說一下管徑,埋深,遇到的清淤問題,現有設備解決不了的情況。
一個郊區的廠房,3層的框:) 架結構。有一條埋深5M、管徑為500材質為混凝土的市政污水管網穿過房子,離得最近的地方管壁離柱子中心為1.0M,如果柱下是單樁承臺,樁徑為500,是否壓樁時會(huì )擠爆污水管?[ 本帖最后由 dadayuyu2010 于 2010-7-23 09:43 編輯 ]
市政公路的污水管布設遇到橫穿的涵洞,是非常麻煩的問題,雨水管還好,就接入涵洞,市政雨水通過涵洞排出,但是污水是不能直接通過涵洞排出的,一般增加污水埋置深度從涵洞下穿,即是先增加污水坡度,后再降低坡度,這樣倒是可以,但是很長一段污水管都會(huì )受影響。不知道各位高手遇到這種情況一般如何處理。
最近在做市政道路上的污水管道,有如下疑問:關于預留管道,預留管道的規格如何確定,還有預留管道留在什么位置比較合適?管道預留上之后是否需要考慮做井?
1、溝槽開挖依基底標高,嚴格控制開挖深度,機械開挖深剩下10cm左右后人工開挖至設計標高,嚴禁超挖,槽底高程允許偏差控制在0—30mm。開挖過程中根據地下水位做好降水工作,槽底下不得受水浸泡。2、平基、管座平基管座要振搗密實,防止有空洞現象,對其砼強度作為主要檢查項目,每100m取一組試塊進行試驗,且必須按《砼強度檢驗評定標準》GBJ107-87的規定取樣、制作、養護、試驗及評定,要求檢查合格率達到100% 。偏差控制:a、墊層:高程0—15mm,中線每側寬度應不小于設計;b、平基:高程0—15mm,厚度不小于設計,中線每側寬0— +10mm;c、管座:肩寬-5—+10mm,肩高±20mm;蜂窩麻面面積﹤10% 。3、安管安管應順直、穩固、縫寬均勻,管底坡度無倒流水,管內無雜物,中線位置允許偏差﹤15mm,該雨污水管道的管內底高程是主要檢查項目,允許偏差±10mm。要求合格率100% 。4、抹帶、接口管口處應鑿毛,表面平整,密實,不得有間斷裂縫,空鼓現象,管徑大于500mm時要求勾內縫。寬度、厚度偏差應控制在0—15
市政污水管道施工組織設計
請教各位DXDN400的管多少米設個檢查井啊?沿路布設的污水管不用布化糞池吧?小弟是學路橋的,可老板讓我做污水,給水,頭好痛啊前一段做個市政道路的排水,不知道排水和污水,給水的有什么區別啊?幫幫忙啊,我就剩這一條路了
我們最近做的幾個市政污水管道,出現了一些較棘手的問題,是這樣的:設計污水管道采用鋼筋砼承插口管,國標砂石基礎,埋深7-8m,磚砌檢查井,管道所在地地下水位較高。管道竣工一年后,檢查井一側位置地面出現塌,開挖后發現檢查井沉降,挨著檢查井的管道管口開裂,部分管道折斷。不知道是什么原因,請大家分析一下。。。。。。謝謝
請問:市政排水管道閉水試驗的恒壓時間是多少?我在書上看到有一句話“滲水量的觀測時間不小于30min”,這個時間與閉水試驗的恒壓時間有什么區別? 請大家幫幫忙,謝謝各位。
試論市政污水管網工程的施工管理 市政污水管網工程作為城市公用工程的重要組成部分,是一個城市功能的基本構成要素,通過污水管網收集污水,處理后達標排放,避免污水亂排亂放,保護了生存環境。因此,控制好污水管網工程的施工質量直接關系到一個城市的形象和環境,直接影響著城市居民的生活。控制施工質量、抓好施工管理,首先應做好施工前的準備工作,通過各分項工程質量的層層把關,最終完成三大驗收。 一、市政污水管網工程的特點 一是位于城市道路兩側,靠近各類建筑物,過往人員較多;二是地面障礙物較多,地下各種管線交錯,協調工作量較大;三是污水是自流排水,對污水管網的標高要求較高;四是污水管網溝槽較深,安全隱患較多;五是污水中含有各種有害物質,為避免對地下水造成污染,對管網的嚴密性要求較高;六是污水管網工程很多時候需拆除原人行道或位于新建人行道下,為避免以后地面凹陷,施工中對回填土要求較高。 二、市政污水管網工程施工管理的基本要求 一是查明地表、
污水管道DN600的污水管,設計的時候管道管底標高發現有一段大約長度在500m左右的路段,管道需要假設在地面以上,這個如何解決,因為城市地形起伏太大了
1.市政污水管道不變徑的情況下,下游管道必須比上游管道坡度小嗎?比如,上游污水管道為DN500,坡度為0.008,中間部分,道路坡度變陡,管道坡度為0.020,下游管道為DN500,坡度為0.005,是否可行?2.鴻業管線9.0,如何使污水計算書中的管道坡度為設定的管道坡度?設定的管道坡度同道路坡度,而計算書中的坡度均為0.003左右。
一條規劃道路要先鋪設雨污水管,已知數據有:污水服務面積、規劃中的綜合污水比流量、綜合變化系數,根據Q=K×F×q比,求出的污水量為設計污水量嗎?能否根據這個污水量求管徑?(管徑不應該是根據計算管段一段一段求嗎); 已知數據:雨水流域面積、暴雨強度計算公式、重現期取2年,t取10-25min,徑流系數為0.7,根據Q=ψ×q×F,求出的雨水量為設計雨水量嗎?能否根據這個雨水量求管徑? 雨水口的布置規范中說是按匯水面積所產生的流量、雨水口的泄水能力和道路形式確定,一般設計時布置的原則是什么呢? 謝謝各位前輩。
新的圖集《鋼筋混凝土及磚砌排水檢查井》20S515 中要求污水檢查井內側表面及其相連接的上下游污水管道應采取防腐措施,請問各位前輩們 大家都是怎么做的防腐
現如今房地產開發已轉向城市周邊甚至是一些獨特的山上,因此出現很多的項目周邊無完善的市政給排水管網。那么我們在設計室外排水管網時,是給他們做小型污水處理設備呢還是用現在一些廠商向我們設計院提供的生物化糞池,(注:他們稱這種生物化糞池能讓污水達標排放)。另外還是做中水處理???大家發表下意見,綜合下。
教材上說市政污水管的最大埋深在地質條件好的時候是7到8米,但看規范上沒找到相關條文……現在一個污水管沿河敷設,局部地勢很高,使埋深達到9米,大概長度有500米,但之后地勢又下降6米,埋深只有二三米,這樣的埋深如何處理這是原來規劃做的,現在做擴初
針對上海地區軟土地質,采用塑料管。地下水位較高;市政污水管道溝槽開挖邊坡如何確定。有沒有哪位能給俺提供詳圖。my email:dream_ygl@citiz.net.望哪位有經驗者告知。謝謝。
本工程為某市東區市政污水管道施工工程,規劃由樁0+035為起點,樁4+788.11為終點,總長為4753.11m。樁0+035到樁1+893之間管材采用d1200鋼筋混凝土管,樁1+893到樁4+788.11之間管材采用d1500鋼筋混凝土管。要求2004年5月1日開工,2004年10月1日竣工.