  • 求助(關于市政污水管網)

    哪位兄弟知道,有沒含有HDPE管設計最小坡度的規范可查?或者有工程經驗也可!我們一個城鎮污水管網的項目不想加泵站就把坡度設計的很小,不知是否可行?請指教!帖子發表這么多天了,看來坡度設計很小,在工程中實踐過的同行確實少見,多謝大家指點!歡迎有見解的兄弟繼續討論!

  • 市政污水管道的難點分享

    請問,遇到污水管網的清淤難點,和困難竟是什么有哪些? 如果可以更加詳細那就更好了,可以說一下管徑,埋深,遇到的清淤問題,現有設備解決不了的情況。

  • 關于小區雨污水管材的選用

    請教各位師兄,我是成都地區的,我好象聽說過小于等于400的小區內排水管必須使用塑料管,但沒有看見什么正式的文件。不知道究竟能否使用混凝土管道?急!急!急!

  • 房子下面有市政污水管怎么辦

    房子下面有市政污水管怎么辦

    一個郊區的廠房,3層的框:) 架結構。有一條埋深5M、管徑為500材質為混凝土的市政污水管網穿過房子,離得最近的地方管壁離柱子中心為1.0M,如果柱下是單樁承臺,樁徑為500,是否壓樁時會(huì )擠爆污水管?[ 本帖最后由 dadayuyu2010 于 2010-7-23 09:43 編輯 ]

  • 小市政雨污水排水都用什么管材?

    小市政雨污水排水都用什么管材啊?硬聚氯乙烯雙壁波紋管可否用于雨水?還是只能用于污水?PE雙臂波紋管呢?是同時用于雨水和污水,還是分別有PE雙壁波紋雨水管和污水管啊?

  • 市政污水管道遇到涵洞怎么處理?

    市政公路的污水管布設遇到橫穿的涵洞,是非常麻煩的問題,雨水管還好,就接入涵洞,市政雨水通過涵洞排出,但是污水是不能直接通過涵洞排出的,一般增加污水埋置深度從涵洞下穿,即是先增加污水坡度,后再降低坡度,這樣倒是可以,但是很長一段污水管都會(huì )受影響。不知道各位高手遇到這種情況一般如何處理。

  • 市政污水管道預留管道問題

    最近在做市政道路上的污水管道,有如下疑問:關于預留管道,預留管道的規格如何確定,還有預留管道留在什么位置比較合適?管道預留上之后是否需要考慮做井?

  • 市政雨污水管道施工規范

    1、溝槽開挖依基底標高,嚴格控制開挖深度,機械開挖深剩下10cm左右后人工開挖至設計標高,嚴禁超挖,槽底高程允許偏差控制在0—30mm。開挖過程中根據地下水位做好降水工作,槽底下不得受水浸泡。2、平基、管座平基管座要振搗密實,防止有空洞現象,對其砼強度作為主要檢查項目,每100m取一組試塊進行試驗,且必須按《砼強度檢驗評定標準》GBJ107-87的規定取樣、制作、養護、試驗及評定,要求檢查合格率達到100% 。偏差控制:a、墊層:高程0—15mm,中線每側寬度應不小于設計;b、平基:高程0—15mm,厚度不小于設計,中線每側寬0— +10mm;c、管座:肩寬-5—+10mm,肩高±20mm;蜂窩麻面面積﹤10% 。3、安管安管應順直、穩固、縫寬均勻,管底坡度無倒流水,管內無雜物,中線位置允許偏差﹤15mm,該雨污水管道的管內底高程是主要檢查項目,允許偏差±10mm。要求合格率100% 。4、抹帶、接口管口處應鑿毛,表面平整,密實,不得有間斷裂縫,空鼓現象,管徑大于500mm時要求勾內縫。寬度、厚度偏差應控制在0—15

  • 塑料污水管材閉水參照標準

    給水排水管道工程施工及驗收規范(GB 50286-97)閉水標準是按混凝土排水管做的塑料排水管目前見到一本埋地排水管道工程技術規程(CECS 122:2001),里面有UPVC排水管的閉水標準,但沒見過PE排水管的,我設計時均按UPVC標準不知是否可行望各位指教。

  • 市政污水管道檢查井的布設?

    請教各位DXDN400的管多少米設個檢查井啊?沿路布設的污水管不用布化糞池吧?小弟是學路橋的,可老板讓我做污水,給水,頭好痛啊前一段做個市政道路的排水,不知道排水和污水,給水的有什么區別啊?幫幫忙啊,我就剩這一條路了

  • 市政污水管道施工組織設計

    市政污水管道施工組織設計

  • 牽引污水管道管材如何采用?

    現設計一段300DN500污水管道,由于受到各個因素影響,要采用牽引技術施工,請教各位大師,采用什么管材,環剛度有什么要求?

  • 這種情況污水管材怎么選(HDPE管)

    大家都知道,目前比較流行的是用HDPE管(雙壁波紋或纖維纏繞),優點:(1)小管徑(DN500以下)的時候綜合造價低,(2)管道重量輕,運輸方便,施工方便;(3)連接方式為熱熔或電熔或膠圈承插,施工速度快;(4)滲漏量小,可以有效防止污染地下水。但是,在沿海地區或水域較多的地區,由于地下水豐富、地下水位較高,在管徑較大(DN800以上)時,施工過程中容易出現以下問題:(1)地下水位高,導致大管徑施工時熱熔連接施工難以實施,接口漏水嚴重,(2)大管徑時管道綜合價格高(相比傳統鋼筋混凝土管)(主要是因為管道價格部分比混凝土高出太多);(3)由于管道重量輕,管壁是中空的,地下水位高的時候,需要配重抗浮,施工難度加大;(4)管道重量小,施工時夯實達不到規程要求的密實度要求,后期容易出現下陷,后期管道容易被碾壓破壞;(5)由于管道重量輕,夯實的時候容易將原來調整好的管位擠壓移動,導致標高出錯,甚至在小坡度的時候出現倒坡的情況。針對以上的問題,在地下水位高出管底較多;管徑較大的時候,是選擇傳統的鋼筋混凝土管還是其他管材。希望有現場經驗的給各意見。

  • 市政污水管道坍塌問題探討。

    我們最近做的幾個市政污水管道,出現了一些較棘手的問題,是這樣的:設計污水管道采用鋼筋砼承插口管,國標砂石基礎,埋深7-8m,磚砌檢查井,管道所在地地下水位較高。管道竣工一年后,檢查井一側位置地面出現塌,開挖后發現檢查井沉降,挨著檢查井的管道管口開裂,部分管道折斷。不知道是什么原因,請大家分析一下。。。。。。謝謝

  • 請問市政污水管道能架空鋪設嗎

    污水管道DN600的污水管,設計的時候管道管底標高發現有一段大約長度在500m左右的路段,管道需要假設在地面以上,這個如何解決,因為城市地形起伏太大了

  • 市政污水管道坡度和計算書的問題

    1.市政污水管道不變徑的情況下,下游管道必須比上游管道坡度小嗎?比如,上游污水管道為DN500,坡度為0.008,中間部分,道路坡度變陡,管道坡度為0.020,下游管道為DN500,坡度為0.005,是否可行?2.鴻業管線9.0,如何使污水計算書中的管道坡度為設定的管道坡度?設定的管道坡度同道路坡度,而計算書中的坡度均為0.003左右。

  • 試論市政污水管網工程的施工管理

    試論市政污水管網工程的施工管理 市政污水管網工程作為城市公用工程的重要組成部分,是一個城市功能的基本構成要素,通過污水管網收集污水,處理后達標排放,避免污水亂排亂放,保護了生存環境。因此,控制好污水管網工程的施工質量直接關系到一個城市的形象和環境,直接影響著城市居民的生活。控制施工質量、抓好施工管理,首先應做好施工前的準備工作,通過各分項工程質量的層層把關,最終完成三大驗收。 一、市政污水管網工程的特點 一是位于城市道路兩側,靠近各類建筑物,過往人員較多;二是地面障礙物較多,地下各種管線交錯,協調工作量較大;三是污水是自流排水,對污水管網的標高要求較高;四是污水管網溝槽較深,安全隱患較多;五是污水中含有各種有害物質,為避免對地下水造成污染,對管網的嚴密性要求較高;六是污水管網工程很多時候需拆除原人行道或位于新建人行道下,為避免以后地面凹陷,施工中對回填土要求較高。 二、市政污水管網工程施工管理的基本要求 一是查明地表、

  • 關于市政雨污水管管徑計算問題

    一條規劃道路要先鋪設雨污水管,已知數據有:污水服務面積、規劃中的綜合污水比流量、綜合變化系數,根據Q=K×F×q比,求出的污水量為設計污水量嗎?能否根據這個污水量求管徑?(管徑不應該是根據計算管段一段一段求嗎); 已知數據:雨水流域面積、暴雨強度計算公式、重現期取2年,t取10-25min,徑流系數為0.7,根據Q=ψ×q×F,求出的雨水量為設計雨水量嗎?能否根據這個雨水量求管徑? 雨水口的布置規范中說是按匯水面積所產生的流量、雨水口的泄水能力和道路形式確定,一般設計時布置的原則是什么呢? 謝謝各位前輩。

  • 市政污水管線現場施工,歡迎大家點評

    市政污水管線現場施工,歡迎大家點評

    這個是市政污水管線施工現場,有圖有真相,歡迎大家點評!

  • 無市政污水管網室外管網設計問題!!

    現如今房地產開發已轉向城市周邊甚至是一些獨特的山上,因此出現很多的項目周邊無完善的市政給排水管網。那么我們在設計室外排水管網時,是給他們做小型污水處理設備呢還是用現在一些廠商向我們設計院提供的生物化糞池,(注:他們稱這種生物化糞池能讓污水達標排放)。另外還是做中水處理???大家發表下意見,綜合下。

點擊加載更多

市政污水管材

市政污水管材專題,為您提供市政污水管材相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與市政污水管材 相關的專業交流討論,更多市政污水管材相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

熟妇人妻av无码一区二区三区| 亚洲综合甜甜| 金沙县| 在线观看激情无码成人AV| 麻豆蜜桃AV蜜臀AV色欲AV| 天天干夜骑熟女| 婷婷影院五月天| 亚洲中文在线天堂| 国产精品久久久久久大乳| 日本乱熟bbbbbbbbb| 欧洲AV秘 无码一区二区三| 国产哟av精品色x88av| 亚洲av成人综合网久久| 国内精品久久欧美野战| 色二av手机版| 亚洲免费福利视频| 日韩成人一区二区三区| 无码av一区二区| 中国一级黄片看看中国一级黄片| 亚洲VA欧美VA人人色欲| 激情人生| 丁香月| 日韩精品免费看| 欧美大屁股熟妇性hd| 免费福利电影AV| 欧亚色图| 黄色三级视频| 国产在线看你懂的| 久久av片| 欧美国产一区二区三区激情无套| 日本免费精品久久久| 不卡的无码高清| 色婷婷久久久SWAG精品| 九色人妻97| 九色丨熟女丨高潮| 亚洲AV综合色无码国产精品区卡| 日本强伦姧人妻一区二区| 江苏AV社区少妇H| 五月天AV天堂| 国产精品日韩极品欧美激情 | 欧美一区二区三区久久精品 |