俺最近研究水幕中 但底規 高規 自噴規范都沒有水幕的詳細做法和要求,,請問在那里有 啊俺們公司資質不高,,規范也不全 所以 跪求高手解答。。
請問防火卷簾防護冷卻用水幕的設計流量怎樣確定?假如單層防火卷簾累積達108米寬,且有三層設置,根據《自噴》2001版5.0.10,設計流量0.5L/S.M*108*3=162L/S。是否正確?
1、廠房內用嘶分區(寬度45米),該用何種控制方式(手動或自動),選用雨淋閥還是手動快開閥?如何設計?2、甲方不愿設泵房,是否可以接入市政管網(市政管網水壓約為0.5MPA)?3、采用開式灑水噴頭,噴頭間距如何確定?4、如果接入市政管網,是否設水泵接合器?
防火分隔水幕水量一般都按幾個小時計算?防火水幕計算水量時是按一個防火分區周邊的水幕噴水計算,還是按全廠所有防火水幕一起噴水計算水量?打個比方,一個方正廠房,長寬均為100m,從中間分四個防火分區,一個防火分區為50mX50m,防火分區采用防火水幕分隔,每個防火分區周邊各有100m水幕帶,全廠共有200m水幕帶.當其中一個防火分區起火后,防火水幕是按起動其周邊50m的水幕計算水量,還是按全廠200m水幕計算流量?希望作過水幕系統的兄弟姐妹多多指教,謝謝!
《噴規》05版9.1.8雨淋系統和水幕系統的設計流量,應按雨淋閥控制的噴頭的流量之和確定。多個雨淋閥并聯的雨淋系統,其系統設計流量,應按同時啟用雨淋閥的流量之和的最大值確定。條文解釋：采用多臺雨淋閥,并分區邏輯組合控制保護面積的系統,其設計流量的確定,要求首先分別計算每臺雨淋閥的流量,然后將需要同時開啟的各雨淋閥的流量迭加,計算總流量,并選取不同條件下計算獲得的各總流量中的最大值,確定為系統的設計流量。現在有一系統為雨淋和水幕系統共用一組消防泵,共設11組雨淋閥:其中水幕系統一套,雨淋系統10套,按照規范的條文解釋憮首先分別計算出11組雨淋閥的流量,之后呢?怎么判斷哪幾個雨淋閥需要同時開啟呢?如圖中根據每個雨淋閥控制區域的作用面積為160平米而將其中的后舞臺一個防火分區使用了3臺雨淋閥進行控制,這是針對這個防護區需要同時開啟幾個雨淋閥?相鄰的兩個?還是這個區的全部雨淋閥?雨淋系統和水幕系統需要同時開啟嗎?
小弟第一次做一個超過2000個座位的會(huì )堂.按照規范,會(huì )堂觀眾廳要設閉式自動噴水滅火系統,會(huì )堂舞臺的葡萄架下部要做雨淋噴水滅火設備,舞臺口要做水幕設備,我還是第一次做雨淋噴水滅火和嘶設備,不知道怎么下手,特別是不知道怎么確定噴頭之間距離,按供水強度和流量怎么確定啊?懇請各位大師給于指教.
本人現有一綜合商場,其中筒電扶梯洞口由于建筑布局不規則,無法做防火卷簾,需設置消防分隔水幕來劃分防火分區。請問各位高手,在計算總用水量確定消防水池時,水幕的設計長度應如何確定?是否是按系統中最長的一段消防分隔水幕長度作為計算長度。
水幕的布置和設計資料哪位大俠有?最好能帶張圖紙 小弟感謝萬分!對水幕系統第一次接觸,很多東西都不懂,規范上的那幾點看不明白,希望各位指教。噴規中7.1.15防火分隔水幕的噴頭布置,應保證水幕寬度不小于6M。采用水幕噴頭時噴頭不少于3排。。 間距如何確定的? 看過論壇上的資料還是不懂 希望高手指教。
我是一名在校學生,我們在畢業前必須做一個畢業設計,可是老師又從不帶我們去實習!~ 沒辦法!~我真的都暈了!~這2個月交不出就無法畢業!~有誰可以教我一下!~本人在此感謝!~
圖紙簡介: 水幕景觀墻為框架結構,水在其中流出,形成水幕效果,內容為其立面圖,水池及景觀墻剖面圖。 投稿網友: liyaomajiaquan 上傳時間: 2014-08-06
圖紙簡介: 商業街水景施工詳圖 ,為水幕跌水景觀,設計地點為地下車庫上,內容包括平面圖、剖面圖。 投稿網友: jebjohn 上傳時間: 2014-09-01
急求酒店水景設計,園林設計~~~ 27.7米總長,高度1.5米,寬80公分 需弧形,燈光,簡單裝飾,綠植,水幕墻,logo,簡單大氣,再好能加三個旗桿旗臺 最好是兩面性的,因為流水墻一面靠馬路,一面面對酒店大門 園林設計就是酒店門口兩側,環繞的竹子,進行重新園林設計
這套園林設計CAD大樣詳圖(包涵噴泉,水幕,泳池,跌水,園林給排水系統,園林圍墻,棧臺平臺.......的大樣詳圖,是園林設計人員的參考好資料) 供分九個壓縮卷。
刪除了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
連梁高3000,施工完畢后,看暖圖圖紙有風管穿過,建筑和結構都沒有說明此處留設洞口,現在設計單位說結構圖注明本樓層預留洞口位置大小須與建筑,水電等專業核對無誤后施工,請問設計單位這是逃避責任嗎
最近在做一個工業廠區的規劃,各位有沒有做過的分享一些經驗,交流學習一下。感覺廠區要做到既美觀有使用,而且還要把各項指標都用上挺不容易的。
試樁只試那么幾根,它只能得到試驗的這幾根樁位置上的承載力。一個場地上的地質條件可以變化很大,即使變化不大,那也不是很準確吧。同一個型號的樁,在不同的位置上,由于樁側土和樁端土的性質不同,承載力肯定不同。試樁結果如何作為設計依據呢?