狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 抗震加固改造的一些論文

    [ 本帖最后由 serge 于 2010-11-23 17:48 編輯 ]

  • 關于加固改造收費的問題

    最近接了一個上海這邊的世博會(huì )配套工程的加固改造項目,三層框架,屋頂加一層,不知道怎么個收費方式,請做過這方面工作的人告知一二

  • 五米六層高的已建框架樓房 加固改造

    五米六層高的已建框架樓房 加固改造

    5.6m層高的已建框架樓房我想在樓房3.0米層的地方增加一個小隔層。涉及到新梁連接老柱,新板和墻體連接。該如

  • 北京舊宿舍樓房間門洞改造求加固方法

    請教一下有北京的結構大師嗎? 我是裝修施工方, 有一幢五層磚混老宿舍樓, 樓板為老式空心樓板非現澆, 房間門要移位, 在同一面墻上舊門封堵同時開新門洞, 拆開新門洞上方樓板下無梁, 想請教大師們指點如何加固才安全。 著急中, 先謝謝各位了, 期盼有好心大師能上門指導, 費用奉上! 再次感謝!

  • 建筑結構加固及改造總則

    建筑結構加固及改造總則 第一節 加固、改造工作程序(一)、可靠性鑒定 可靠性鑒定是已有建筑物加固或改造工作的基礎。 必須全面了解建筑的結構性能及安全隱患(如材料強度、構造措施、裂縫、變形及使用條件等),并對結構的可靠性做出全面的評定。建筑物可靠性鑒定的步驟如下:已建建筑物可靠性鑒定的步驟:(1) 對建筑物進行宏觀調查,(2) 根據現狀及用戶的要求,確定鑒定的項目和內容,(3) 實地檢測,實地檢測的內容包括:結構形式,截面尺寸,受力狀況、計算簡圖、材料強度、變形(撓度)、裂縫、鋼筋的配置和構造、鋼筋銹蝕、混凝土碳化、地基沉降等。(4) 根據實測強度進行理論分析計算,確定結構的實際承載能力和耐久性等級。(5) 根據各分項指標及評定標準,得出建筑物的可靠性鑒定結論。(二)、加固(改造)方案的選擇 已有建筑物加固方案的選擇十分重要。加固方案的優劣,不僅影響資金的投入,更重要的是影響加固質量。 如,對于承載力不足而實際配筋已達超筋的結構構件,繼續在受拉區增配鋼筋是起不到加固作用

  • 做過基礎改造加固的進來

    隨著城市的發展,很多老建筑面臨加層擴建,有些鄰近新建建筑的建設影響了原有房屋基礎。。。。新的城市建筑保護法也規定了:符合規劃要求的城市建筑,在合理的使用壽命期內,不得隨意拆除。。。。在這些過程中,房屋基礎將碰到一系列問題,如何將這些問題處理好?????請有過類似經驗的同行們多多交流!

  • 涵洞的拆除改造加固工程

    涵洞在某些地區建造主要是為了引導給排水溝渠,也有為了溝通道路兩側形成涵洞道路。在道路的后期維護拓寬中,涵洞有可能要被拆除掉,涵洞的拆除施工可以應用繩鋸切割技術,把涵洞分割成塊狀的,用吊車吊下來。繩鋸切割技術屬于一種靜力無振動切割工藝,在很多建筑、橋梁拆除工程中都可以用到,尤其是橋梁的拓寬改造,繩鋸切割不會(huì )對橋梁結構造成損害,而且切口平整,利于后期接續。 涵洞的加固主要分為:1.結構加固,延長其使用壽命;2.抗震加固,增強涵洞的抗震性;3.防水加固,在某些多雨的地區,涵洞如果在前期建造過程中質量不太過關,很可能會(huì )漏水,嚴重影響其壽命。涵洞的加固工作施工主要可以用碳纖維加固技術、聚氨酯防水灌漿料堵漏、粘鋼加固技術等等。

  • 結構加固與改造-概念與設計

    很久沒有開話題,最近正好有些時間,開一個關于加固改造的話題,作為一個引子,希望大家一起討論一下吧。結構加固,就最狹窄的含義,也應該包括檢測(抗震鑒定)- 設計 - 施工為統一整體:通過檢測得知原有結構狀況、以及和結構根據業主和規范要求所應達到目標的差距,制定結構加固原則性方案,以實現從概念上解決問題;通過設計,遵循檢測結果和專家意見,從安全性和適用性角度,以規范和由此延伸的圖集為基準,以計算和構造為手段,達到安全和經濟性的目的;通過施工,使得設計的內容在實際結構中得到落實。加固設計作為結構設計的一個分支,需要設計人員對結構體系具有一定深度理解,對新老規范及其原理具有較深層次把握,對常規加固技術和新技術具有較強的敏感性和接受能力,對業主和施工方具有較強的說服能力和控制能力。與新建建筑的結構設計相比較,加固設計所面臨的結構形式不一定最困難,但對結構師的綜合素質要求必定比較高。如果以唐山大地震為劃分標準,結構加固進入新的較大規模應用也有近四十年的歷史了,而新世紀以來在一線城市得到了較大規模的推廣,08年汶川大地震及隨后的中小學校安工程,則在很大程度上改變了加固工

  • 舊房加固改造的設計方法

    什么是房屋改造加固? 房屋改造就是在原有的房屋基礎上進行一系列的施工改造,從而改變或者重新塑造原有的建筑。而房屋改造里面比較重要的就是加固問題。房屋加固設計的主要目的還是為了保障房屋的居住安全,因為房屋在修建或者是裝修的過程中如果沒有進行加固處理的話,那么房屋在居住的時候其安全性會(huì )令人擔憂,所以通常我們在修建或者是裝修房子的事

  • 混凝土加固改造技術解析

    本文在提出建筑結構加固改造設計原則的基礎上探討了建筑結構加固改造技術。 建筑物在使用過程中,常常需要進行加

  • 為什么要做廠房承重加固改造?

    點擊添加圖片描述(最多60個字) 在我國經濟飛速發展的三十年里,形成了許多工業區,最典型的特點就是遍地的工業廠房。但隨著第三產業的發展,新經濟的快速崛起也讓不少制造業企業面臨著轉型,那么數量眾多的老舊工業建筑該何去何從?對某一場所進行調整使其容納新的功能,這就是建筑改造。一來減少了建筑垃圾,二來節省大量項目審批的時間,三來留下工業時代的歷史與記憶。 點擊添加圖片描述(最多60個字) 這些廢舊工業廠房被改造后可用于多種用途,比如說學校、博物館、工作室、商店等。 在做廠

  • 加固改造工程是如何報價的(參與有獎)

    目前還沒有專門用于加固改造工程報價的定額,一般是先測出成本價,再加上自己利潤來進行報價,報價的高低取決于利潤的水平。但如果遇到工程圖紙不齊或深度不夠(造成工程量計算不準),材料單價不明確(特別是材料品牌、規格造成單價差異),可能帶來報價上很大的懸殊。大家可根據各地的實際情況來談談是如何報價的。

  • 建筑物加固改造施工工法

    建筑物加固改造施工工法

  • 本人做過的改造帶加固的工程

    本人在2009年做過一個醫院改造帶加固的工程,該項目有一下幾個特點:一、該房屋一部分為磚混結構,一部分為框架結構,磚混和框架之間沒有舍抗震縫,屬于結構混亂不利抗震的問題;二、該房屋經歷5.12地震,由于該市距離震中較遠,房屋沒有出現地震裂縫,但是醫院分到了國家地震救災款,用于醫院加固;三、該房屋原為四層,結構平面為凹字型,地震后醫院要求增加到六層,同時將凹口部分閑置面積利用起來,在上面增加新建部分,且增加電梯;四、該房屋磚混部分有一道外橫墻飾面脫落,露出砂漿出現粉化,框架部分底部有河流通過,一層板底梁露筋且出現銹蝕膨脹;五、經過估算該房屋加固改造的成本和拆除重建的成本差不多,但是由于國家撥款規定只能用于舊房改造加固,不能用于新建。按照業主的要求和該地區地震后修訂的抗震設防烈度,獻上本人的設計意圖和最終的施工圖紙,工諸位討論評價。該工程現已進攻驗收并投入使用了~

  • 請問:加固改造整體計算依據的規范

    請教各位:九十年代建造的結構現在進行改造設計(B類建筑),原來是按89系列規范設計,現在局部功能改變,荷載增加,需要重新整體計算,應該依據哪個系列規范計算?設計依據是89規范還是02系列規范呢?

  • 老廠房如何加固和改造方案

    小弟現遇到一工程,感覺棘手,請大家出謀劃策,具體如下:兩棟已建成20年的老廠房,混凝土排架、梯形鋼架屋面,兩廠房內均?0噸左右的橋式吊車。兩廠房之間也有1臺15噸的橋式吊車,吊車梁分別落在兩廠房的邊柱上,現甲方想在兩廠房之間加個屋蓋,廠房設計是未考慮將來加屋蓋,請大家看看新加屋蓋選用什么方案?該如何加起來,兩邊的排架柱如何加固?(無原廠房圖紙)

  • 建(構)筑物加固改造(2008)

    建(構)筑物加固改造(2008).part1.rar

  • 加固改造原梁改上反梁問題

    遇到一個工程,建筑為了獲取相應凈高,要求原有結構梁上反,請教該節點構造怎么處理?又該梁為屋面框架梁,且該梁上起了屋面構架的構架柱!

點擊加載更多

樓房加固改造

樓房加固改造專題,為您提供樓房加固改造相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與樓房加固改造 相關的專業交流討論,更多樓房加固改造相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

韩日毛片| 亚洲国产精品91| 秋霞理论午夜一级一片| 夫妇交换性三中文字幕| 加勒比综合| 亚洲综合视频观看| 麻豆我和小 一起旅游住一间房| 丝袜一区| 久久青草社区视频| 国内真实自线在拍在线| 亚洲2020专区| 亚洲中文久久精品无码| 久久丁香五月综合网| 国产乱码一二三区精品| 午夜大香蕉| SWAg在线免费嗯| 真人性生活视频| 精品国产污污免费网站aⅴ | 伊人AⅤ在线视频| 欧美日韩中文一二三| 中文字幕 综合在线| 日韩avax色| 久久综合伊人精品网| 激情五月综合| 超碰女人| 伊人久久綜合| heyzo在线播放| 欧美亚洲亚洲精品三区| 亚洲AV成人无码久久精品| 你懂的视频网| 极品番号| 国产精品无码一本二本三本色 | 国产不卡a| 一本色道heyzo人妻无码| 人妻互换精品一区二区| 博彩久久| 久久久国产精品亚洲一区| 国产精品自产拍在线观看| 高清无码在线观看视频| 91精品啪在线观看波多野| 九九九精品一区二区|