有人說:加交流接觸器是為了實現自控,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的?
1、接觸器由磁系統、接觸系統、和輔助觸頭組成。 2、接觸器為立體結構布置,上部為接觸系統,下部為電磁系統。 3、磁系統由線圈、鐵心和整流裝置組成,裝在用鑄鋁合金制成或用DMC制成的底座內。 4、接觸器為平面結構布置,左部為接觸系統,右部為電磁系統。 5、接觸系統由動、靜觸頭和真空滅弧室組成,裝在用絕緣材料制成的基座內。 6、真空滅弧室采用新型觸頭材料一次封排,電磁系統采用直流雙線圈。
1、環境溫度:周囌氣溫度最高不砠 + 40℃, 且在 24 小時的平均值不超過 + 35℃,周囌氣溫度最低不低?-15℃。 2、海拔高度:安裝地點的海拔高度,對于低壓類開關元件和高壓類開關元件中的低壓元件不超過2000米,對于高壓類開關元件不超過1000米。3、相對濕度:大氣的相對濕度在周囌氣溫度?+ 40℃時不超過 50%,在較低的溫度下允許有較高的相對濕度,日平均不大于 95%,最濕月的平均溫度為 + 20℃時,月平均最大相對濕度為 90%,已考慮因溫度變化發生在產品表面的凝露。 4、工作環境:無雨雪侵襲、明火、爆炸危險、化學腐蝕及強烈振動的場合。5、污染等級:III級,有導電性污染,或由于凝露使干燥的非導電性污染變為導電性?/p>
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年多,將磁心使用水砂紙清理過,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那?謝謝!!!
關于交流接觸器,本人有以下幾個疑問:1、交流接觸器接在斷路器后面,二者之間是如何連線的,是直接連接(相、零線對應連接),還是通過輔助觸頭與接觸器觸頭連接;2、交流接觸器的常開、常閉觸頭是怎么回事,分別起什么作用;3、接觸器一般通過控制按鈕啟閉,請問接觸器與控制按鈕及信號指示燈之間是通過什么線連接的;4、一個交流接觸器,是否只能控制一個回路,還是可以控制幾個回路。請高手作答,謝謝。
CJ12-100/4 DC220V 這種交流接觸器 靠直流吸合線圈. 主觸頭一端三相短接接直流正,另一端分別出A B C 三相電.請問是怎么把直流電轉換為交流電的 ? 請問原理???????謝謝指教!!
各位高手,小弟剛接觸電這方面,想咨詢交流接觸器的接點什么接才能滿足聯鎖,互鎖,聯動等要求?接觸器能滿足哪些實際要求,如聯鎖,互鎖?
如何讓交流接觸器直流供電?請教高手.
本人近日做畢業設計,需要選一個觸點電壓為380V的交流接觸器。由于實踐經驗很少,現在控制線圈想用直流控制,那么請問能夠控制交流380V觸點的最低直流電壓應該是多大???有沒有稍微具體一點的 直接給個型號,在此先謝謝了!!!
低壓交流接觸器主要用于通斷電氣設備電源,可以遠距離控制動力設備,在接通斷開設備電源時避免人身傷害。交流接觸器的選用對動力設備和電力線路正常運行非常重要。[ 本帖最后由 dragon503 于 2010-12-6 14:08 編輯 ]
一個功率柜中,有個ABB的交流接觸器,發熱,使銅排燒的有點發黑!這個是由于電阻電路,形成了純電阻發熱電路嗎?0.8的功率測的溫度應該在90度左右,全功率的時候到達105度以下。這屬于正常嗎?有好的解決辦法嗎?現在試用空冷控制!請高人指點!
那位大蝦能給講一下真空交流接觸器的工作原理 ,機械保持與電保持的區別 。我們公司用的是上海志遠的真空開關。有木有相同的公司用這種開關
請教交流和直流接觸器 ,在啟動瞬間 和長時間吸合后,線圈的電流有多大???求教中…………請各位指點………………………………………………………………………………………………
這上面系統的講解了交流接觸器的知識,使你會(huì )對交流接觸器有一個大體的認識。挺不錯的。
交流接觸器的選用——接觸器的使用類別及典型負載 1. 使用類別 見下表 使用類別代號 典型用途舉例 AC-1 無感或微感負載、電阻爐 AC-2 繞線式感應電動機的起動、分斷 AC-3 籠型感應電動機的起動、運轉中分斷 AC-4 籠型感應電動機的起動、反接制動或反向運轉、點動 AC-5a 放電燈的通斷 AC-5b 白熾燈的通斷 AC-6a 變壓器的通斷 AC-6b 電容器組的通斷 AC-7a 家用電器和類似用途的低感負載 AC-7b 家用的電動機負載 AC-8a 具有手動復位過載脫扣器的密封制冷壓縮機中的電動機 AC-8b 具有自動復位過載脫扣器的密封制冷壓縮機中的電動機 2. 典型負載 不同的用電設備其負載性質和通斷過程的電流變化相差很大,因此對接觸器的要求也有所不同,常用的負載有以下數種:2.1 電熱元件負
上海飛龍儀表電器有限公司的CJ20JB、CJ40JB系列新一代恒磁保持交流接觸器產品,主要適用寸:交流50HZ或60HZ,額定工作電壓至660V,電流63A至1000A的電力系統中遠距離頻繁接通和分斷電路。并與適當的熱繼電器或電子式保護裝置組合成電動機起動器之用,以保護可能發生過載的電器。 產品特點: ●省電 原一年電費3000元,現一年電費僅4元,節能99.5%以上。 ●可靠 現有自檢系統,保險系統吸合釋放自如。 ●環保 原發熱大、噪音大、現無發熱、無噪音、無污染。 ●壽命長 原觸點吸引線圈易燒壞,現觸點壓力恒定壽命長,吸引線圈終身免修。 本產品是最先進的交流接觸器之一,獲得國家發明專利,為國家省電,為企業省錢。 可以跟聯系:021-63811027 歐陽
請問誰有關于電動機出線柜中用真空接觸器的綜合保護繼電器的設計原理圖嗎能提供一下嗎或者能告訴我設計思路嗎尤其是合分控制回路
昨天接到報修一臺CJ12的交流接觸器,使用20天左右燒掉了,換新線圈后用四五個小時后線圈再次燒掉; 這臺接觸器是裝在發電廠的事故照明系統柜中的,型號是CJ12B-100/4的;柜中接觸器是直接當作開關使用,由380V線圈改為220V的,請各位大俠幫幫小弟解決一下
我定制的一個配電柜控制回路很簡單,就是交流接觸器和過載保護.可是在運行的過程中,時常發生按鈕無法按下,后檢查發現是交流接觸器里面的線圈被燒掉了!這是為什么?是交流接觸器的質量問題?還是設計問題?還是選型不對?還是供電不穩造成的.
昨天擺弄交流接觸器的時候發現,它與一些小容量的低壓斷路器有很多地方是相同的,那么在實際應用中,它們兩可以互換嗎?例如交流接觸器當低壓斷路器使用。
真空交流接觸器
真空交流接觸器專題,為您提供真空交流接觸器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與真空交流接觸器 相關的專業交流討論,更多真空交流接觸器相關內容請訪問