各位大哥,我們院最近接到一個海邊水閘工程,其翼墻必須采用港口工程的板樁碼頭形式。可是我是學水工的啊!可把我難倒了。請問各位,誰手頭上有板樁碼頭的計算書或施工詳圖的?可否能發個給我?謝謝了!lihuawu01@163.com
1.這樣的環形走道如何排煙?南側又開啟窗且開啟面積能滿足南側排煙要求。引申出其他問題:2.一個相通的走道,按2個防煙分區考慮(設擋煙垂壁),其中一個開啟窗滿足排煙條件是能否自然排煙。3.如果一個相通的走道不能部分自然排煙、部分機械排煙,將環形走道(東、西側各設一道)設2道防火門進行隔斷,能否部分自然排煙、部分機械排煙。
各位大俠~~小弟馬上要做畢業設計了~題目是《丁家橋二期碼頭施工組織設計及優化》,可我不太清楚丁家橋二期碼頭的概況~~這個設計大概怎么做啊~請教一下各位仁兄~~:lol
小弟有的問題請教下各位,有一個項目,3層新增3.4個衛生間(其中一個大的衛生間有6個大便器且長度大于12m,應做環形通氣),樓高20層,外墻又是玻璃幕墻,請問如果做通氣是否那個大的衛生間的排水立管的伸頂通氣和干管的環形通氣都得做,還是僅做環形通氣就可以?通氣又該怎么接(側墻為玻璃幕墻是否能側墻通氣)?原先有一個主通氣立管,距離新增的衛生間比較遠,如果都接到主通氣立管,是否有3,4個衛生間的通氣管都可以接進去,是否有接管數量的限制。
目前在做一個PE料倉。。。柱距9.5 。4*2分布 共8倉。2排4列。7度區 底部混凝土框架2層,高14m 。上部鋁制料倉直徑8m,料倉高23m。料倉坐在紅色的環梁上。環梁通過綠色的八字梁將荷載傳遞給框架梁(黃色的全是框架梁)。 現在不清楚環梁應該怎么考慮受力和如何計算構造之類。。。有高手指導一下么。。跪謝鳥。
高樁碼頭設計與施工規范
Revit如何繪制環形坡道方法(一)在Revit項目環境中繪制螺旋坡道是一個比較麻煩的事情,那么如何繪制環形坡道呢?以下提供兩個方法:1.使用項目環境中內建模型命令。2.使用坡道命令來繪制。下面來介紹步驟一.使用內建模型命令創(chuàng )建1.使用“建筑”選項卡中構件面板內,內建模型命令,如圖示2.選擇族類型為“常規模型”并將其命名為“螺旋坡道”,如圖所示3.選擇“創(chuàng )建”選項卡下形狀面板中,放樣融合命令,如圖所示。4.選擇繪制路徑選項,并創(chuàng )建放樣路徑為半圓,如圖所示,完成后點擊對勾完成命令。5.在對應立面視圖中編輯輪廓,輪廓1和輪廓2分別繪制兩個一樣的長寬的圖形,但高度分別位于標高1和標高2,如圖所示。6.完成后點擊對勾兩次完成命令,結果如圖示。7.轉回平面視圖,選中坡道將其鏡像并移動為如
國標混凝土環形電桿規范,有需要的請下載
重力式碼頭規范,在附錄B里面,扶壁碼頭倒濾井,圖0.1中,有一個結構叫做,隔砂板,這個隔砂板規范上沒有說明尺寸,以及形態和怎么施工,求教大家,這個隔砂板的尺寸怎么確定,是素混凝土還是鋼筋混凝土,在施工過程中,怎么做?感謝!
pkpm可以做這種結構嗎?如何做囁?
新的重力式碼頭規范(JTS167-2-2009)中,第2.3.4款,“當基槽拋石較厚時,計算確定的基床底面以下的拋石體可按地基換填處理”。條文解釋是“近年來在深基槽、厚拋石上建造重力式碼頭的工程實例越來越多,有的基槽深度甚至超過20m,與過去的經驗有了很大差異。為合理地區分作為墻體基礎結構的基床和以下的換填地基,本條規定了基床以下的拋石可按換填地基處理,以免基槽因超厚基床而不合理地過度擴大底寬,增大工程費用。”請教各位達人,“換填地基處理”具體是如何設計,“以免基槽因超厚基床而不合理地過度擴大底寬”按換填地基處理的基槽底寬如何確定?
臨時碼頭施工方案\港口工程引橋和橋梁工程簡支橋設計差異探討\專用碼頭鋼管樁施工圖\高樁碼頭圖紙\碼頭面層及細部構造施工措施很小,基本上為word文件,打包一個文件包
高低壓變電室底下是電纜夾層,如果上面的變電室內已經沿四周墻上敷設了一圈40*4的鍍鋅扁鋼作為接地干線,那么,下面電纜夾層的四周墻上是否還應該再設一圈扁鋼呢?謝謝指教。
第3.3.4條 每根引下線的沖擊接地電阻不應大于10Ω。防直擊雷接地宜和防雷電感應、電氣設備、信息系統等接地共用同一接地裝置,并宜與埋地金屬管道相連;。。。。。。在共用接地裝置與埋地金屬管道相連的情況下,接地裝置宜圍繞建筑物敷設成環形接地體。實際應用中,做總等電位聯結接地肯定和埋地金屬管道連接了,那么如果接地裝置如果有三面是在室外做的,另一面是在室內用接地干線引出與室外的接地裝置連接,室內外形成閉合,算不算圍繞建筑物敷設成環形接地體?
小弟正在做一個冷卻水系統,由于機房比較分散,距離也比較遠。我上司說要在樓面做段環形水管然后再供給各個機房。不知各位前輩有否做過這種系統?其技術參數又如何呢?
項目:碼頭結構加固、防腐、陽極保護、外加電流保護系統等可以把你的資料發到 haijunnavy@eyou.com 電話:0759-2553150 截止日期:2006年6月8日
現在作碼頭設計(高樁碼頭結構),由于不是港口專業的,做起來不知道怎樣作?急尋高樁碼頭計算程序![ 本帖最后由 yang20043620 于 2009-9-18 11:04 編輯 ]
我去年去看奧帆賽的時候還是好好的,今年怎么就爛成這樣?
環形碼頭
環形碼頭專題,為您提供環形碼頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與環形碼頭 相關的專業交流討論,更多環形碼頭相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子