狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 防雷辦的審查意見,大家分享一下,我先來

    防雷辦的審查意見,大家分享一下,我先來

    廠區防雷施工結束,防雷辦審查意見如下: 1、接閃圓鋼的連接個別沒有滿焊,需要滿焊以保證搭接長度符合要求; 2、屋頂的四周轉角處及上下的轉彎處,接閃圓鋼的轉彎半徑個別是尖角,應保證轉彎半徑最小達到R=100mm; 3、屋頂四周的轉角處,在做成圓角的基礎上,再增加一小段直線部分,以保證由于圓角形成的空白處受到保護(如下圖所示)。

  • 審查提出畫出防雷安全距離圖

    我遇到防雷審查意見有這條"應計算出2.4GS防雷安全距離圖,并到我所備案"誰知道這個是什么圖,有沒有哪位大俠有畫好的借小弟我參考下:(

  • 防雷裝置施工圖審查中遇到的三個問題

    在防雷裝置施工圖的審查過程中,經常會(huì )遇到以下三個問題,即:地網接地電阻值的大小確定、配電房避雷器的安裝與否、房頂太陽能熱水器的防雷方法。本文提出自己的一些看法,供同行參考。 1 建筑物的接地電阻 在建筑物防雷裝置施工圖設計審查中,我們發現各建筑設計院設計的建筑物,包括大量的普通商品住宅樓,對地網的要求一般都是≤1Ω或≤4Ω。在土壤電阻率比較高時,有些建筑物的基礎地網就可能達不到要求。一座建筑物聯合地網的接地電阻到底應該是多少為宜? 建筑物的接地電阻應同時滿足三個方面的要求:(1)《建筑物防雷設計規范》GB50057——94 (2000)(以下簡稱《規范》)中的規定值。(2)電力裝置的工作地要求。(3)室內各種不同電器設備的工作地及保護地要求。 1.1 防雷地的確定

  • [詢問]按新版防雷規范圖紙審查的適用時間

    新防雷規范是自2011年10月1日起實施,那是否意味著自2011年10月1日前出的圖紙應該還按舊版規范進行審查?10月1日后出圖的圖紙按新規范進行審查?圖紙設計應該是這樣,施工圖審查或者防雷審查是不是應該這樣理解?

  • 建筑防雷設計圖紙審查中要點分析

    【摘 要】 建筑圖紙審查是防雷主管機構的一項基本業務,本文將從建筑防雷設計圖紙審查的角度提出幾點具體的實施措施和應當注意的設計要點。【關鍵詞】 防雷類別 接地裝置 等電位 雷電波侵入 隨著社會(huì )的發展,電子信息設備的應用已深入至國民經濟、國防建設和人民生活的各個領域,建筑物內越來越多的裝備了各種信息化的電子、電氣設備,由于這些設備耐過電壓能力低,雷電高電壓以及雷電電磁脈沖侵入所產生的電磁效應、熱效應都會(huì )對系統和設備造成干擾或永久性損壞,這也是如今雷電災害事故頻繁發生、導致損失越來越大的一個原因,因此對建筑物合理的防雷設計顯得尤為重要。現對防雷主管機構的防雷設計圖紙審查工作提出一個審查流程,并對審查中的幾個問題做簡單分析。一、首先需確定建筑物的用途,了解建筑物的內外結構、周圍的地理環境和建筑內各部位的電氣、電子信息設備設置情況。查閱設計部門對建筑物現場雷電電磁環境的評估分析材料。根據建筑物現場雷電電磁環境評估材料中的N、Nc值確定建筑物是否需要安裝雷電防護裝置。N為建筑物及入戶設施年預計雷擊次數,Nc為可接受的最大年平均雷擊次數

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 請教防雷問題~~~~~~~~~~~

    剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝

  • 為什么電源防雷一般是三級?

    為什么電源防雷一般是三級?

    ? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以?xún)龋估擞康哪芰坎恢聯p壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會(huì )感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。

  • 防雷辦(也有叫防雷中心)的審查意見,版主幫我看看吧

    說我的圖紙上“電源浪涌保護器SPD通流量40KA偏小,前端熔斷器額定電流32A也應隨之調整”。版主幫我看看吧本人以前從未深究過這個問題這個SPD的電流依據什么整定呢?這2個電流怎么搞啊?現在SPD和熔斷器一般都是一體化的吧?SPD流通量進戶總箱、樓層分配電箱是要有一級一級的選擇性么?什么時候可以省去SPD呢??我現在畫圖基本上每個電箱都畫了。我覺得,有些可以不要SPD的我看書還沒找到。怎么還出來個防雷辦?以前沒有吧?

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。

  • 室外照明的防雷怎么解決

    室外照明的防雷怎么解決:是建筑物樓梯景觀照明時是不是與本樓的防雷設計相關,具體怎么做呢?對于庭院燈等陸面上的防雷怎么處理,直接每個燈做防雷接地嗎?望高手解答!!

  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的

  • 15D500-3系列防雷-接地

    話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<

  • 關于建筑防雷接閃器設計

    大家好,我想問下主樓60米高,附帶裙樓37米高,計算算出來是2類防雷建筑,接閃器要怎么設計??我用滾球法計算避雷針時,樓高比滾球半徑還高,

  • 防雷接地工程是如何施工的?

    防雷接地工程是如何施工的?

    首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分

  • 防雷接閃器的選擇和布置

    知識點:接閃器

  • 防雷接閃器如何選擇和布置?

    知識點:接閃器

  • 防雷接閃器如何選擇和布置

    知識點:接閃器

  • 關于防雷接地的問題,求教

    高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?

點擊加載更多

防雷審查

防雷審查專題,為您提供防雷審查相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防雷審查 相關的專業交流討論,更多防雷審查相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

別墅防雷設計

監控系統防雷設計

国产一区二区三区欧美日韩| 国产精品亚洲αv天堂无码| 人妻中文字幕一区二区| 免费一区二区| 日韩欧美成| 老女人视频网站| 久久h色视频网站亚洲区| www777777com| 少妇性饥渴A区无码免费| 日韩av一区| 五月综合激情婷婷六月色窝| 国内偷拍久久久久久| 四虎精品在线播放| 国产又大又硬又粗| 亚洲涩涩涩| 无码一区二区三区| 中文字幕网站在线看| 亚洲香蕉中文日韩v日本| 女同一区二区三区| 嘉兴市| 男女搞| 亚洲日韩久久久久久天堂网 | 97电影影院写真| 亚洲视频第1页| 久久囯产精品| 九色午夜影院| 日韩精品一品道高清日韩精在线| 国产av一级片| 97精品超碰一区二区三区| 亚洲和上海的黄片| 久久亚洲精品中文字幕三区| 狂野欧美性猛交blacked| 人妻夜夜爽天天爽三区蜜桃av| 亚洲爽图| g精品欧美| 奇米网一区二区三区| 在线伦| 一级欧美日本AA在线视频唯一网| 操欧美四虎老女人| 另类日韩在线亚洲| 亚洲综合成人婷婷五月在线观看 |