建筑防雷設計的有關問題
有個關于防雷案例與大家討論:條件:建筑物為一煙筒,高240M.頂部直徑為20米,請問安裝多高的避雷針才能將平面保護.
最近組一個樓審圖的提出防雷規范要求建筑高度高于45m的要把接閃帶設置在建筑物的外墻外表面,請教前輩們都怎么做。我的那個樓是70多米,按二級防雷做的。
有一棟普通辦公樓,建筑高度為15m,平均雷暴日大于15d/a,經計算雷擊次數為0.045次/a,該建筑物要做三類防雷設計嗎?
我做的一個工程是二類高層公寓,按三類防雷設計(經過計算)。審圖中心說二類高層要按二類防雷設計,還違反強規。有這種說法嗎?
【摘 要】 建筑圖紙審查是防雷主管機構的一項基本業務,本文將從建筑防雷設計圖紙審查的角度提出幾點具體的實施措施和應當注意的設計要點。【關鍵詞】 防雷類別 接地裝置 等電位 雷電波侵入 隨著社會(huì )的發展,電子信息設備的應用已深入至國民經濟、國防建設和人民生活的各個領域,建筑物內越來越多的裝備了各種信息化的電子、電氣設備,由于這些設備耐過電壓能力低,雷電高電壓以及雷電電磁脈沖侵入所產生的電磁效應、熱效應都會(huì )對系統和設備造成干擾或永久性損壞,這也是如今雷電災害事故頻繁發生、導致損失越來越大的一個原因,因此對建筑物合理的防雷設計顯得尤為重要。現對防雷主管機構的防雷設計圖紙審查工作提出一個審查流程,并對審查中的幾個問題做簡單分析。一、首先需確定建筑物的用途,了解建筑物的內外結構、周嚹地理環境和建筑內各部位的電氣、電子信息設備設置情況。查閱設計部門對建筑物現場雷電電磁環境的評估分析材料。根據建筑物現場雷電電磁環境評估材料中的N、Nc值確定建筑物是否需要安裝雷電防護裝置。N為建筑物及入戶設施年預計雷擊次數,Nc為可接受的最大年平均雷擊次數
本帖最后由 dina215 于 2014-8-26 09:49 編輯 中望水暖電工程設計整體解決方案(包含中望暖通、中望給排水、中望電氣,以下簡稱“中望水暖電”)具有超強的兼容性、智能的設計功能和精準的分析能力,從而幫助設計工程師提高項目設計的精確性與工作效率。其中,中望電氣具備了國際上同類CAD軟件的專業性能,實現民用和工業電氣CAD設計與
因為防雷規范2.0.3條二類防雷中沒有包含一般工業建筑物,那是否說明可以按三類設計,不管它的年預計雷擊次數是否大于0.3。
防雷是一項系統工程。王時煦先生早在1960年作人民大會(huì )堂電氣工程總結及寫作《建筑物防雷設計》一書時就提出了建筑物防雷設計的六項重要因素,這對我國建筑防雷規范化起到了重要作用。一、接閃功能 指實現接閃功能所應具備的條件,包括接閃器的形式(避雷針、避雷帶和避雷網)、耐流耐壓能力、連續接閃效果、造價以及接閃器與建筑物的美學統一性等。二、分流影響 指引下線對分流效果的影響。引下線的粗細和數量直接影響分流效果,引下線多,每根引下線通過的雷電流就小,其感應范圍就小。引下線相互之間的距離不應小于規范中的規定。當建筑物很高,引下線很長時,應在建筑物的中間部位增加均壓環,以減小引下線的電感電壓降。這不僅可以分流,而且還可以降低反擊電壓。三、均衡電位 使建筑物內的各個部位都形成一個相等的電位,即等電位。若建筑物內的結構鋼筋與各種金屬設置及金屬管線都能連接成統一的導電體,建筑物內當然就不會(huì )產生不同的電位,這樣就可保證建筑物內不會(huì )產生反擊和危及人身安全的接觸電壓或跨步電壓,對防止雷電電磁脈沖干擾微電子設備也有很大的
綜合布線系統防雷設計淺談 【摘 要】 綜合布線系統防雷設計中如何防感應雷。分析感應雷產生的原因;應采取的方法,即:均衡系統電位,逐級分別泄流,加強屏蔽。 隨著現代社會(huì )的發展,計算機網絡(luò )技術的普及越來越多的辦公大樓、寫字樓、醫院、銀行、賓館等建筑離不開綜合布線系統。配置綜合布線系統,猶如為建筑物建立了一個高速,大容量的信息傳送平臺,為建筑智能化提供了快速的信息通道。 我國每年因雷擊破壞建筑物內計算機網絡(luò )系統的事件時有發生,所造成的損失是非常巨大的。因此綜合布線系統的防雷設計就顯得尤其重要。 我們知道雷電入侵電器設備的形式有兩種:直擊雷和感應雷。雷電直接擊中線路并經過電器設備入地的雷擊過電流稱為直擊雷;由雷閃電流產生的強大電磁場變化與導體感應出的過電壓,過電流形成的雷擊稱為感應雷。 目前,在智能大樓防雷系統設計上,是執行的國家標準《建筑物防雷設計規范》GB50057- 94,設計由避雷網(帶),避雷針或混合組成的接
簡介:本文針對地鐵項目防雷設計現狀,結合《建筑物電子信息系統防雷技術規范》(GB50343-2004),對地鐵項目防雷模型進行了深入地分析和探討,并對適合地鐵項目的綜合防雷設計方法進行了研究。 關鍵字:地鐵,防雷,設計 一.問題的提出 目前各大城市軌道交通項目不斷上馬,軌道交通及大型民用建筑中電子信息系統設備越來越多,2000年國家對《建筑防雷設計規范》(GB50057-94)進行補充,2004年又頒布了《建筑物電子信息系統防雷技術規范》(GB50343-2004),使得防雷設計更易于操作。對于軌道交通項目的地面站和高架站完全可以按上述規范進行設計。但由于地鐵建筑主體位?
玻璃房,屋頂也是玻璃的,怎么做防雷設計呀,規范上只有針對高層建筑玻璃幕墻,可是房頂也是平面的玻璃,房子里面布置的是設備。
目前,我國的民用住宅建筑一般以一梯二戶、二梯四戶及三梯六戶類型為主,其結構一般為人工挖孔樁基礎、框架結構,層數為八、九層,樓總高一般在35m以?xún)取S捎诟髟O計單位對防雷規范的把握深度及理解程度不盡相同,因而設計圖紙也五花八門。這給施工單位的施工及當地防雷檢測部門的監督管理造成了很大困難,有的甚至造成了甲方重復建設及資源的浪費。因此,設計出一個既符合國家規范,又便于施工、管理的規范化住宅的防雷模式,筆者認為很有必要談談一般民用建帧漳防雷設計。 1 住宅建筑防雷等級的確定 設計理由在著手建筑物防雷設計的第一步,首先是要確定建筑物的防雷等級。《建筑物防雷設計規范》(GB50057-97)中,對建筑物防雷類別的劃分,除了由建筑物的功能定性外,第二、三類防雷建筑,還取決于建筑物的預計年雷擊次數N. N=K?Ng?Ae
目前,我市的民用住宅建筑一般以一梯二戶、二梯四戶及三梯六戶類型為主,其結構一般為人工挖孔樁基礎、框架結構,層數為八、九層,樓總高一般在35米以?xún)取S捎诟髟O計單位對防雷規范的把握深度及理解程度不盡相同,因而設計圖紙也五花八門。這給施工單位的施工及當地防雷檢測部門的監督管理造成了很大困難,有的甚至造成了甲方重復建設及資源的浪費。因此,設計出一個既符合國家規范,又便于施工、管理的規范化住宅的防雷模式,筆者認為很有必要。根據本人的設計經驗及在施工監理過程中遇到的問題,結合當地防雷檢測部門的要求,談談一般民用建帧漳防雷設計。 一、住宅建筑防雷等級的確定我們在著手建筑物防雷設計的第一步,首先是要確定建筑物的防雷等級。《建筑物防雷設計規范》(GB50057-97)中,對建筑物防雷類別的劃分,除了由建筑物的功能定性外,第二、三類防雷建筑,還取決于建筑物的預計年雷擊次數N. N=K.Ng.Ae其中Ng=0024Td13式中:N—建筑物年預計雷擊次數(次/a)
最近做到一個學校的項目,有一個風雨操場,主席臺上部是膜結構頂棚,那這個防雷如何設計?如果按三類防雷建筑考慮,引下線的最遠距離不大于25米就不能滿足,因為膜結構頂棚只有一邊有支撐到下面的柱子上。所以不知道怎么處理,有大師知道么??
知識點:太陽能光伏發電系統
GB50057-2011學習版[local]1[/localhttp://bbs.co188.com/content/223_3596234_1.html[ 本帖最后由 hmiverly 于 2012-5-29 21:44 編輯 ]
論文簡介:滇池大酒店防雷設計方案,很好的防雷接地學習資料 投稿網友:david200901050 上傳時間: 2013-07-25
隨著建筑技術的發展,新材料、新結構的建筑物越來越多。有一種建筑物現在應用的很多。柱子、梁等全為型鋼結構,墻壁、屋面(樓面)全為夾芯金屬彩板。屋面(樓面)為金屬彩板時,屋面四周不設女兒墻,屋面(樓面)常常做成斜坡的,但坡度不大。這樣的建筑物,屋面(樓面)無法安裝固定避雷帶,更無法安裝避雷針,直接利用屋面(樓面)的金屬彩板做防雷接閃器也不行,因為金屬彩板的厚度不到 0.5毫米,不符合防雷要求。請教各位同行:這樣的建筑物如何進行防雷設計????哪位朋友做過,請交流一下!!
建筑防雷設計規范的第一章準則里明確說明了此規范的適用范圍,第1.0.2 本規范適用于新建建筑物的防雷設計。 本規范不適用于天線塔、共用天線電視接收系統、油罐、化工戶外裝置的防雷設計可是那些不適用此規范的設備區域防雷設計時應該按照那個規范呢?哪位大俠能詳細說明一下,謝謝!
防雷設計審查
防雷設計審查專題,為您提供防雷設計審查相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防雷設計審查 相關的專業交流討論,更多防雷設計審查相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題