QXT106-2009防雷裝置設計技術評價規范.pdf
《防雷裝置設計技術評價規范》系“作為新建建筑物防雷設計技術評價的規范性文件,用于指導建筑物防雷技術評價工作。”雖然是行業標準,但也可能是今后氣象局防雷辦防雷設計審查評價、工程竣工驗收依據文件之一;該規范在《建筑物防雷設計規范》GB50057—94(2000版)基礎上細化,涵蓋面更廣--它山之石的說。《防雷裝置設計技術評價規范》(征求意見稿).part1
標準 QXT106-2009 。
求:電子版《2007年最新防雷避雷裝置設計新技術與雷電災害防范控制及防雷設備安裝調試監測檢修規范實務全書》 出版時間:2007年6月目錄第一篇雷電危害與防雷防護基礎第一章雷電形成與雷電災害第二章雷擊閃電特征第三章防雷技術第四章雷電危害與干擾第五章現代防雷體系第六章雷電防護設計第七章防雷規范和標準綜述第二篇防雷避雷接地與接零裝置設計安裝施工技術第一章概論第二章接地裝置設計第三章接地裝置的安裝和施工第四章特殊接地技術第五章交流高壓接地開關第六章接零技術第七章接地裝置的腐蝕分析與防腐措施附錄防雷接地技術術語第三篇防雷裝置設計與應用第一章防雷器第二章氣體放電管第三章新型保護器件第四章氧化物壓敏電阻第五章浪涌防護器及其應用第六章避雷針第七章避雷線第八章避雷帶和避雷網第九章避雷器<
最近發現一氣象行業標準,大家如何看待,QX/T 106-2009 防雷裝置設計技術評價規范氣象行業標準,我大致看了一下 里面的不少規定與現行的國標不一致,而且有些國標里不曾有的要求 是否執行?[ 本帖最后由 llylookfor 于 2010-7-16 11:25 編輯 ]
高壓配店裝置設計技術規程
word格式,對地網改造方面有著墨較多
防雷裝置設計審核和竣工驗收規定--------------------------------------------------------------------------------來 源:中國氣象局 中國氣象局令 第11號 現發布《防雷裝置設計審核和竣工驗收規定》,自2005年4 月1日起施行。 局 長 二○○五年一月二十八日 防雷裝置設計審核和竣工驗收規定 第一章 總 則 第一條 為了規范防雷裝置設計審核和竣工驗收工作,維護國家利益,保護人民生命財產和公共安全,依據《中華人民共和國氣象法》、《中華人民共和國行政許可法》等有關規定,制定本規定。 第二條 縣級以上地方氣象主管機構負責本行政區域內防雷裝置的設計審核和竣工驗收工作。未設氣象主管機構的縣(市),由上一級氣象主管機構負責防雷裝置的設計審核和竣工驗收工作。 第三條 防雷裝置的設計審核和竣工驗收工作應當遵循公開、
根據:中國氣象局第21號令《防雷裝置設計審核和竣工驗收規定》第二章 防雷裝置設計審核 第七條 防雷裝置設計實行審核制度。建設單位應當向氣象主管機構提出申請,填寫《防雷裝置設計審核申報表》(附表1、附表2)。 建設單位申請新建、改建、擴建建(構)筑物設計文件審查時,應當同時申請防雷裝置設計審核。 第八條 申請防雷裝置初步設計審核應當提交以下材料: (一)《防雷裝置設計審核申請書》(附表3); (二)總規劃平面圖; (三)設計單位和人員的資質證和資格證書的復印件; (四)防雷裝置初步設計說明書、初步設計圖紙及相關資料; 需要進行雷電災害風險評估的項目,應當提交雷電災害風險評估報告。 第九條 申請防雷裝置施工
《防雷工程專業資質管理辦法》和《防雷裝置設計審核和竣工驗收規定》
高壓配電裝置設計技術規程,撕掉封面僅供參考,哈哈哈!
防雷裝置設計審核和竣工驗收規定.pdf
高壓配電裝置技術設計規范
QX/T 106-2018 雷電防護裝置設計技術評價規范
1 對建筑物防雷類別的分析 首先,必須認真了解建筑物所處區域的地理位置、地質(土壤電阻率等)、氣象(雷暴日數)、環境等條件,了解建筑物的內外結構、建筑面積、層數、高度以及用途。 其次,綜合建筑物的各方面的因子,計算建筑物年預計雷擊次數,按照《建筑物防雷設計規范》(GB50057-94 2000 版) 第二章的規定,確定建筑物的防雷類別。有的建設項目年預計雷擊次數達不到三類防雷,這時應考慮以下二種情況: 1) 是否是人員密集的公共建筑物。如大型商場、展覽、博覽、體育、商業影劇院、醫院、學校等,如果出現以上建設項
大家好,我想問下主樓60米高,附帶裙樓37米高,計算算出來是2類防雷建筑,接閃器要怎么設計??我用滾球法計算避雷針時,樓高比滾球半徑還高,
規劃師不是“社會(huì )改革者”,更不是救世主,也許規劃師這種功利轉向無可厚非,甚至在某種程度上還有利于經濟社會(huì )發展;但如果城市設計的技術工作完全被政治利益言說所左右,完全推行市場化的平面創(chuàng )作模式和思想方法,或推銷商業主義的審美霸權(如所謂的“洋、新、大手筆、高科技”),城市設計的技術如何運用就很值得質疑。 “在政府與房地產資本這兩種決定性的權力已經確定了他們的追求和意圖以后,規劃設計師所能做到的,僅僅是盡可能地把技術細節處理得合理一些而已。”這樣一種對當下中國現實的直觀判斷難免造成城市設計者的悲觀情緒,但即使是“把技術細節處理得合理一些”,也有“盡可能考慮公共利益和照顧弱勢群體利益”的技術倫理問題。 若“技術專家”甘于技術,只寄情于如何將空間關系如何處理得更具美感、方案更符合雇主的(利潤或政績)想象,而背離了專業者的人文精神品格、
知識點:光伏發電站防雷技術
防雷裝置設計技術評價報告