望大俠幫忙,教教我怎么讀圖
包含10KV進線/PT/隔離/母聯等回路,低壓側系統一次圖(含型號)
圖紙簡介: 本圖為某廠10kV設備配電系統圖。本套圖紙共3回10kV進線,分別為不同工段設備配電。主接線形式均為單母線接線。 投稿網友: konghaiming621 上傳時間: 2014-07-08
請各位大哥幫小弟解釋下,電流是如何計算地,謝謝。
1.一工業用電工程,進線柜與PT柜的避雷器是否相同,是HY5WS還是HY5WZ型,(S與Z區別已知),另還是用過電壓保護器,如TBP-B/F-10/85,JPBHY5CZ1-12.7;2.零序電流互感器只是加在變壓器柜上嗎,進線柜不要加嗎?變比大小是150/5AOR100/5A,還是取變壓器的30%???3.對電流互感器的型號,保護等級時是選用5P10,還是10P10還是其他的???-------做過許多工程,這次與原來都不同,請指教!!! CCGQC@YAHOO.COM.CN
現在在做一份機房配電系統圖,樓層(總空開的每個開關都只控制一個房間)與每個房間總空開用16平方的三箱四線,房間總空開里每個開關也空調、插座之間用4平方的三箱四線。請問一下,16平方的三箱四線是不是可以表示為:3*16+1*16,4平方的三箱四線:3*4+1*4,還是3*4+1*2.5做了一半的系統圖,請大俠幫看看對不對:
圖紙簡介: 10KV高壓配電一次系統圖和二次原理圖,圖紙包括10KV高壓配電系統圖,10KV電源進線柜、PT柜、出線柜、直流屏二次接線原理圖,共6張圖。 投稿網友: lwj58963041 上傳時間: 2014-06-25
圖紙簡介: 本工程為一個車間10KV配電,KYN28A-12柜的一二次圖設計,圖紙內容包括:所用交配電系統接線圖,10kV開關柜一次系統圖,電源進線+計量柜接線圖,饋線柜接線圖等,共15張圖 投稿網友: hubeicytbh 上傳時間: <
圖紙簡介: 本圖為配變電所10kV一次系統圖和低壓一次系統圖,圖紙詳細,參數齊全。同時配有變電所平面圖及防雷接地布置圖,歡迎大家參考。 投稿網友: dianji3091 上傳時間: 2014-06-16
圖紙簡介: 某化工項目10KV配電裝置一次系統圖,典型配置,非常規范和標準。歡迎大家下載,希 投稿網友: river_001 上傳時間: 2013-03-02
請問下里面的互感器是用來給傳感器供電,還是傳輸電流信號給通信線路的
此圖簡介:此是一個公租房配電的低壓系統圖。 不知道能否看清楚,想請教的問題是:1.畫圈的右半邊可以很清楚的看到有兩段母線(不知這說法是否正確),上面的一段3AL5時上面那段母線沒有用,而是用的雙電源切換(畫圈框起來的部分)。為何此處要采用切換,還有兩段母線如何理解?是單母線分段嗎?我看不懂。 可時施工圖上明確說明,出線78回,0.4KV配電采用的單母線接線。問題2:在下面那段母線最右端,可以看到一個三個電流互感器將另一段母線連接起來,此處為何不采用常規的手車斷路器?并進行整定電流,例如下圖
請問10KV配電系統,這里為什么用100*10的母排,是校驗的那個參數喃? 短路點加設容量為300MVA
一般在10kV配電系統中的斷路器是如何選取的呢,以施耐德的塑殼斷路器NSX系列為例,如何根據計算負荷和計算電流來選取斷路器的殼架電流值、額定電流值、分段能力值的呢?望大神幫幫忙,感激不盡。
某水廠10kV配電室,兩臺800kAV干變,10面10kV開關柜,直流系統怎么做啊,放在高壓室嗎?
我是電氣新手 請問大家 電氣系統圖中 每一級的照明配電箱里的需用系數和功率因數怎么選 所有配電箱里的這兩個系數都一樣嗎 還有辦公樓里 的設備容量怎么算啊 比如10個普通插座和10個空調插座10個雙管熒光燈 總用電負荷 各怎么算呢 謝謝高手指點
低壓配電系統圖,很全的哦
圖紙簡介: 10KV升壓20KV升壓站系統圖 中置柜KYN28A-12 投稿網友: zhxs1988 上傳時間: 2013-09-17
圖紙簡介: 水泥行業配電一次系統圖,水泥行業配電一次系統圖 (此圖是cad圖紙,查看DWG格式的文件需要專用軟件,請先下載并安裝AUTOCAD軟件才能打開。) 投稿網友: znsy63706 上傳時間: 2013-10-21
10kv配電系統圖
10kv配電系統圖專題,為您提供10kv配電系統圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv配電系統圖 相關的專業交流討論,更多10kv配電系統圖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子