如圖:03D603圖集:只有一個饋出,AH3 AH4的作用是什么?是否可以去掉?
圖紙簡介: 單母線分段連接的高低壓系統圖,低壓元器件為ABB,個人最新完整正確圖紙,MNS低壓配電柜,大家共同學習進步,發現問題可以留言溝通, 投稿網友: qq64029613 上傳時間: 2013-10-12
圖紙簡介: 本圖紙為某10kv開閉所的系統設計,圖紙內容包括:高壓一次系統圖,開閉所平面布置圖,各柜的二次原理圖及段子接線圖,很齊全,希望對大家有所幫助 投稿網友: hu332557447 上傳時間: 2014-07-23
圖紙簡介: 10KV高壓配電一次系統圖和二次原理圖,圖紙包括10KV高壓配電系統圖,10KV電源進線柜、PT柜、出線柜、直流屏二次接線原理圖,共6張圖。 投稿網友: lwj58963041 上傳時間: 2014-06-25
圖紙簡介: 10KV用戶站,二路進線,高供高量。圖紙內容包括:10KV電氣系統圖,進線柜電氣原理圖,母聯柜電氣原理圖,計量柜電氣原理圖,隔離柜電氣原理圖,PT柜電氣原理圖。 投稿網友: lf3739395 上傳時間: 2014-0
圖紙簡介: 單母線分段連接的高低壓系統圖,高低壓保護很到位,低壓元器件為ABB,MNS低壓配電柜,兩臺500KVA變壓器,低壓母線互聯。 投稿網友: qq64029613 上傳時間: 2013-10-12 <
幫幫忙啊
如圖,有幾個問題希望請教各位前輩:1、母聯斷路器柜是不是一定要搭配一個母線提升柜?度娘得知,母聯柜通過斷路器將I段母線引到了下方,與II段母線不能直接相連通,需要將母線再引導柜頂部,但由于電壓等級高,不能像低壓柜中那樣簡單上翻母線,高壓柜中上翻母線必須有單獨的【間隔】,于是就有了【母線提升柜】,就是柜體+垂直母線。由此引出上圖一個問題,計量柜的母線就可以直接在一個柜體內翻牌上去呢?
圖紙簡介: 10KV升壓20KV升壓站系統圖 中置柜KYN28A-12 投稿網友: zhxs1988 上傳時間: 2013-09-17
望大俠幫忙,教教我怎么讀圖
本帖最后由 建筑電氣 于 2014-12-30 16:42 編輯 問題:1,是不是每個柜子都需要帶電顯示?2,進線隔離和電源進線有什么區別?3.進線隔離下邊的互感器是什么意思
圖紙簡介: 上海某10kV開關站,高壓一次圖和二次圖設計,其中包括:10kV開關柜一次單線系統圖、一次設備明細表,架空出線柜二次原理圖,分段開關柜二次原理圖,1#PT柜二次原理圖等。 投稿網友: zw6248 上傳時間: 2014
大家共享哈!
10kV高壓系統,用高壓斷路器 問題1:為什么高壓用斷路器保護,其保護是抽離在斷路器外的?不像低壓斷路器? 問題2:都有哪幾種保護?什么過流、速斷、等,還有些什么? 問題3:好像每臺柜根據用途不同,其保護也不一樣? 進線、主受和饋出是不一樣的? 都有些什么保護?
圖紙簡介: 大型綜合性商超,三路高壓供電兩用一備配電設施系統圖。 投稿網友: lzqx06 上傳時間: 2013-08-31 圖紙省份:
高壓10kV系統圖有以下兩個方案,均為兩路電源進線,均能滿足全廠用電負荷,是“多個配出回路在同一段母線下”,不需要設單獨的計量柜,請問哪個方案更可靠或者說更優?各有什么優缺點?是否均能實現“雙電源自投”?[ 本帖最后由 blackray2113 于 2011-5-5 00:10 編輯 ]
圖紙簡介: 包含:ZF-15米直線分歧桿、ZF-12米直線分歧桿、ZF-10米直線分歧桿、Z2-15米直線桿(加強)、Z2-12米直線桿(加強)、Z2-10米直線桿(加強)、Z1-15米直線桿、Z1-12米直線桿、Z1-10米直線桿、N-1型(12-15米)耐張桿、N-1型10米耐張桿、J(23-15米)-(15°-45°)轉角桿、J15(0°~15°)角度桿、J( 23 - 15 m)45°~90°轉角桿、J 12 - 15米桿(15°~45°)轉角桿、J12(0°~15°)角度桿、J10(15°~45°)轉角桿、J10(0°~15°)角度桿、D12米終端桿、D10米終端桿及材料表。
[url=]圖片[/url]
10kv高壓系統圖
10kv高壓系統圖專題,為您提供10kv高壓系統圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv高壓系統圖 相關的專業交流討論,更多10kv高壓系統圖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題