有一拆遷安置區,現在道路已經修好了,逐步將有拆遷戶進場開始修房子。請問這種基建用電是否應該選擇TN-S系統供電;TN-S系統PE線是否禁止重復接地?謝謝。我們現在的構思是,臨時基建供電線路也按終期供電考慮。采用TN-S系統的架空線路是否合理?
隨著我國工業不斷的發達,工廠機械化、自動化程度不斷提高,工廠日用電量也在不斷加大,為了確保用電的安全性、可靠性,防止人身觸電事故的發生.,低壓供電系統的安全防護尤為重要。 一、低壓供電系統的特點 低壓供電系統是由總配電室內的低壓配電柜、低壓輸送電纜;各用戶進線總配電柜、分配電箱、用電設備等組成。低壓配電線路是向低壓用電設備輸送和分配電能,具有接頭多、規格型號多、敷設方式多、線路長,以及各分配電箱內的控制開關具有操作次數多等特點。各用電設備又具有多樣性,如生產機械、電熱、電解電鍍、電焊以及實驗設備、照明等,這些用電設備,其用電特性各有不同。按電流種類可分為交流和直流用電設備;按電壓可分低壓和安全電壓用電設備;按用電設備的工作制可分為連續運行、短時運行和重復短時運行等,由于低壓供電系統的以上特點,線路、開關等會(huì )經常出現短路、漏電等現象,從而造成火災、人身觸電等重大事故,給企業和個人帶來巨大的損失。 二、低壓供電系統的防護措施 為了防止人身觸電等事故的發生,保證低壓供電系統的安全性、可靠性,我們采取了低壓系統接地措施。 三、低壓系統接地的形式
看到好多新手都在找關于接地方式:TT、TN等的知識,特將整理的資料上傳,希望能幫到大家。一、工程施工供電系統 工程施工用電的基本供電系統有(380V)三相三線制和(380/220V)三相四線制等,但這些名詞術語內涵不是十分嚴格。國際電工委員會(huì )( IEC )對此作了統一規定,稱為 TT 系統、 TN 系統、 IT 系統。其中 TN 系統又分為 TN-C 、 TN-S 、 TN-C-S 系統。下面就以上所指各種供電系統做一個扼要的分析。(二)供電線路接地系統符號表示的意義1 )國際電工委員會(huì )( IEC )規定的供電方式符號中,第一個字母表示電力(電源)系統對地關系。如 T 表示是中性點直接接地; I 表示所有帶電部分絕緣(不接地)。 2 )第二個字母表示用電裝置外露的金屬部分對地的關系。如 T 表示設備外殼接地,它與系統中的其他任何接地點無直接關系; N 表示負載采用接零保護。 3 )第三個字母表示工作零線與保護線的組合關系。如 C 表示工作零線與保護線是合一的(我們稱零地合一),如 TN-C ; S 表示工作
根據現在小區的要求,考慮小區供電的可靠性,小區施行環網型供電,對于本次本人設計的圖紙希望大家多給電意見,多多指導,希望能對大家今后設計有所幫助:)
低壓供電系統快速漏電保護技術
在三相四線低壓供電系統中,中性線斷路故障屢見不鮮,這種故障隨著城市人民生活不斷提高和家用電器的逐漸普及造成的后果將愈來愈嚴重。 1中性線斷路的危害 在供電系統運行過程中,中性線由于熱效應、機械力、接頭氧化或外力影響等因素,均可發生斷路故障。中性線一旦斷路,由于沒有中性線導通不平衡電流,負荷中性點將產生嚴重位移,造成三相供電電壓嚴重不平衡。在三相四線不平衡供電系統中,中性線斷線,負荷中性點將向負荷大的那相位移,負荷大的那相電壓降低了,而負荷小的相電壓升高了,三相負荷不平衡程度愈嚴重,負荷中性點位移量就越大。負荷端相電壓對稱性被破壞,出現了不同程度的不平衡。我們所遇到的中性線斷路事故中,負荷大的那相電壓可降低30~60V,使燈泡發紅,日光燈和家用電器起動不起來;而負荷小的那相則相電壓可升高到300V左右,大大超過了家用電器的額定電壓,此時若熔斷器熔體沒有熔斷,將使家用電器被燒毀,造成不應有的損失。<
要設計一個低壓電壓等級為660V的化工裝置,中壓10kV變660V的,主要負載為電機,其二次回路控制電源及照明電源取自哪里?沒有做過660V的?有誰做過?
圖紙分享:27#樓豎向供電系統圖,共三個單元。
1600萬噸煤礦地面供電系統圖
最近公司接觸到煤礦供電的單子, 業主給我們2條輸送帶的技術資料,需要我們做供電方案以及給供配電設備報價.請問論壇有沒有高手熟悉煤礦供電的? 給我指點指點.謝謝先.
我是一新手,在變配電所設計中,為住宅樓供電的塑殼斷路器選擇始終處于不清晰狀態。請各位業內人士多指教!例如:一棟住宅樓,共三個單元,每單元12戶(6+1住宅),共36戶,每戶4KW。本樓總計144KW。該樓單路從變電所低壓配電柜塑殼斷路器饋出。問:朔殼斷路器如何選擇?如果是三相五線制供電,該斷路器是先三極還是選四極?塑殼等級和額定電流?In=?Is=?問題太簡單,讓大家見笑!
某煤礦井下中央變電所供電系統圖
此圖簡介:此是一個公租房配電的低壓系統圖。 不知道能否看清楚,想請教的問題是:1.畫圈的右半邊可以很清楚的看到有兩段母線(不知這說法是否正確),上面的一段3AL5時上面那段母線沒有用,而是用的雙電源切換(畫圈框起來的部分)。為何此處要采用切換,還有兩段母線如何理解?是單母線分段嗎?我看不懂。 可時施工圖上明確說明,出線78回,0.4KV配電采用的單母線接線。問題2:在下面那段母線最右端,可以看到一個三個電流互感器將另一段母線連接起來,此處為何不采用常規的手車斷路器?并進行整定電流,例如下圖
1風光互補發電系統的概述 風光互補,是一套發電應用系統,該系統是利用太陽能電池方陣、風力發電機(將交流電轉化為直流電)講發出的電能儲存到蓄電池中,當用戶需要用電時,逆變器將蓄電池中儲存的直流電轉變為交流電（過輸電線路送到用戶負載處。是風力發電機和太陽電池方陣兩種發電設備共同發電。 在國外對于風光互補供電系統的設計主要有兩種方法進行功率的確定:一是功率匹配的方法,即在不同輻射和風速下對應的光伏陣列的功率和風機的功率和大于負載功率,只要用于系統的優化控制;另一是能量匹配的方法,即在不同輻射和風速下對應的光伏陣列的發電量和風機的發電量的和大于等于負載的耗電量,主要用于系統功率設計。 2風—光互補聯合發電系統的優缺點 采用風光互補系統的目的是為了更高效率的利用可再生能源,實現風力發電與太陽能發電的互補
如上圖這個低壓進線柜的互感器符號旁邊的數字1、2、3、4是什么意思啊另外這個圖中為什么接的電流互感器不一樣呢
知識點:電力系統諧波
低壓配電系統圖,很全的哦
論文簡介:本文淺述了供電系統的接地制式及施工現場TN-S系統的形成 投稿網友:yg1011 上傳時間: 2013-11-02
低壓供電系統圖
低壓供電系統圖專題,為您提供低壓供電系統圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓供電系統圖 相關的專業交流討論,更多低壓供電系統圖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量