狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 弱電雙路自動供電系統的設計

    弱電雙路自動供電系統的設計

    電氣裝置都有微電腦控制顯示系統,需要 直流電源 來記憶數據和工作。為保持市電停電時弱電部分也能正常工作,往往需要再配置蓄電池作為應急,此種電路要求平時市電對蓄電池充電備用;在市電停電時自動換接到蓄電池供電。為防止蓄電池長時間放電引起過放電,還應該有過放電保護措施,并在液晶面板上顯示電壓、電量等參數。在恢復市電時,系統自動恢復為市電供電及對蓄電池充電的原始狀態。筆者根據產品的上述要求設計的系統進行簡單分析。

  • 輪胎廠 10KV電站變供電系統圖

    本圖為桂林橡膠工業設計研究院為雙錢輪胎設計的10KV變供電系統圖,希望對在輪胎行業工作的同志們有所幫助,謝謝

  • 10kV雙電源供電系統一二次圖設計

    圖紙簡介: 本設計為某工程的10kV雙電源供電系統的一二次原理設計,包括:配電室平面布置圖,一次系統圖,二次原理圖及端子接線圖,大樣圖。 投稿網友: cjm406 上傳時間: 2014-08-18

  • 10KV供電系統有沒有防雷的產品?

    10KV供電系統有沒有防雷的產品?SVG補償已經使用4年,在7月份B相1、2、3模塊IGBT(驅動)炸裂,疑似受雷擊涌流。有么有其它故障原因?

  • 淺論10KV供電系統的繼電保護

    淺論10KV供電系統的繼電保護

  • 淺論10KV供電系統的繼電保護(1)

    一 10KV系統中應配置的繼電保護 按照工廠企業10KV供電系統的設計規范要求,在10KV的供電線路、配電變壓器和分段母線上一般應設置以下保護裝置: (1) 10KV線路應配置的繼電保護 10KV線路一般均應裝設過電流保護。當過電流保護的時限不大于0.5s~0.7s,并沒有保護配合上的要求時,可不裝設電流速斷保護;自重要的變配電所引出的線路應裝設瞬時電流速斷保護。當瞬時電流速斷保護不能滿足選擇性動作時,應裝設略帶時限的電流速斷保護。 (2)10KV配電變壓器應配置的繼電保護 1)當配電變壓器容量小于400KVA時: 一般采用高壓熔斷器保護; 2)當配電變壓器容量為400~630KVA,高壓側采用斷路器時,應裝設過電流保護,而當過流保護時限大于0.5s時,還應裝設電流速斷保護;對于車間內油浸式配電變壓器還應裝設氣體保護; 3)當配電變壓器容量為800KVA及以上時,應裝設過電流保護,而當過流保護時限大于0

  • 提供一張小區環網供電系統圖

    根據現在小區的要求,考慮小區供電的可靠性,小區施行環網型供電,對于本次本人設計的圖紙希望大家多給電意見,多多指導,希望能對大家今后設計有所幫助:)

  • 關于10KV高壓供電系統PT柜的設置

    請教:高壓電源一用一備,中間設聯絡(luò )開關時,是否有必要設兩臺PT柜,為兩路10KV分別提供保護。1#電纜引入 1#主進柜 1#計量柜 1#出線柜 PT柜 聯絡(luò )柜 PT柜 2#出線柜 3#出線柜 2#計量柜 2#主進柜 2#電纜引入

  • 【圖紙】27#樓豎向供電系統圖

    【圖紙】27#樓豎向供電系統圖

    圖紙分享:27#樓豎向供電系統圖,共三個單元。

  • 某大型國有煤礦地面供電系統圖

    1600萬噸煤礦地面供電系統圖

  • 求煤礦供電系統圖, 660V供電

    最近公司接觸到煤礦供電的單子, 業主給我們2條輸送帶的技術資料,需要我們做供電方案以及給供配電設備報價.請問論壇有沒有高手熟悉煤礦供電的? 給我指點指點.謝謝先.

  • 求助 10kv供電系統的問題!急啊!

    現小區采用4臺1000kva公變,和一臺800kva專變,一路高壓進線的話,怎么分配呢,一組高壓柜后接這5臺變壓器嗎,還是將公變和專變分開呢? 但是只有一路高壓進線啊! 不懂了 ,求解啊!

  • 【急求】8.7/10KV電纜用于6KV供電系統可以嗎?

    正在進行的一個井下電氣安裝工程,供電系統是6KV,現在進貨電纜是8.7/10KV,請問各位高手,是否可以應用,存在問題?多謝指點!

  • 請教10KV開閉所+埋地變供電系統的保護與監控?

    剛做的項目,10KV開閉所+埋地變壓器組成供電系統,1.開閉所內的高壓環網柜選用的是ABB的,2.再就是埋地變壓器(10/0.4),此處的高壓進線有高壓熔斷保護,出線有低壓斷路器,3.接下來還有一級的配電柜,有斷路器保護.現在對要對整個系統進行電力監控與保護,以上三級都要監控,請問我還要在哪些地方完善,分別要些什么設備?(高低壓監控范圍,采集信號,所要設備)先謝了.

  • 某煤礦井下中央變電所供電系統圖

    某煤礦井下中央變電所供電系統圖

  • 10kV供電系統繼電保護的配置方案

    在電力系統中,各種類型的、大量的電氣設備通過電氣線路緊密地聯結在一起, 受地理、氣候及各種人為因素的影響, 電氣故障的發生不可避免。電力系統是由發電、變電、輸電、配電和用電等5個環節組成。由于其特殊性, 這5個環節應是環環相扣、時時平衡、缺一不可, 且幾乎是在同一時間內完成的。在電力系統中的任何一處發生事故, 都有可能對電力系統的運行產生重大影響。

點擊加載更多

10kv雙路供電系統圖

10kv雙路供電系統圖專題,為您提供10kv雙路供電系統圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv雙路供電系統圖 相關的專業交流討論,更多10kv雙路供電系統圖相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

住宅電氣系統圖

造價員報考科目

老司机AV无码精品| 亚洲AV日韩AV永久无码久久| 在线超碰| 精品久久久中文字幕| 欧美色网| 日韩欧美小黄片| 色窝窝亚洲AV网在线观看| 三级短视频| 久热大香蕉| 午夜性色一区二区三区| 久久久国产片| 性视频网址| 日本高清网站| 久久99一区| 超碰导航| 韩日免费视频久久一区老司机| 三级黄色免费网站| 日韩欧美亚洲综合久久| 大狠狠大臿蕉香蕉大视频| 欧美激情国产| 密臀综合久久| 国产成人综合怡春院精品| 国产一二区无吗| 干干干干干女| 欧美老妇久久| 风骚少妇| 人妻系列婷婷在线| 动态VA免费在线观看| 国产视频在线播放| 久久综合香蕉国产蜜臀AV| AV无码一区二区二三区1区6区| 人妻宗合久久中文字幕| 国产精品99无码一区二区| 欧美精品亚洲精品日韩专区| 疯狂欧美大伦交乱| 色香影视| 日韩小说| 黄色网站青青草免费在线观看| 国产66精品久久久久999| 自拍性旺盛老熟女| 色五月婷婷内射|