現有一房子..(小高層頂層,14樓)樓板上開2個洞,想請教如何進行樓板的加固.
請教如圖的現澆樓梯,兩轉上二樓,一轉平臺鋼筋嵌入120mm磚墻,一轉到二轉嵌入與鄰居共墻(各180,共360mm),第三方鑒定樓梯單邊懸挑,基于墻體太薄,需要加固。請問一般是怎么個加固法?直接砌墻頂住是否可行?
家里正在裝修,住樓頂,想開個樓梯洞自己從室內上去。求幫忙~!
鋼筋混凝土結構是指用配有鋼筋增強的混凝土制成的結構。承重的主要構件是用鋼筋混凝土建造的。現澆樓板作為主要的承重構件,一旦出現病害將會(huì )引起嚴重后果,須得注意。一、造成樓板病害及其產生原因都有哪些呢?1.裝修施工過程中,管線開槽將板內鋼筋打斷,導致樓板承載力不足,存在安全隱患。 2.現澆樓板施工養護不規范導致樓板出現不規則裂縫,并具有不斷不斷發展趨勢。 3.現澆板開洞并未按照規范要求進行加固補強。 4.相關規范進行更新,原樓板配筋要求不滿足現行抗震要求。二、現澆樓板加固施工方法在工程加固中,一般對于樓板加固方法多采用粘貼碳布、加大截面加固、粘鋼加固等措施。今天就跟著福瑞斯一起了解一下: 1. 結構加固采用鋼梁
附件中圖紙是平面尺寸,及圈梁與樓板的節點詳圖。請各位幫忙想辦法。
本人設計一多格水池,其中兩格池為7米高度,地下2米,地上5米。上設頂板。這兩格池尺寸均為8X8米,兩格總共是8X16米。在頂板配筋時未按照撓度要求,板厚只取到150(板底無梁),配筋為二級12@150(下),一級10@150(上),四周均設一級10@150(上)的負筋。但犯了一個錯誤,在跨中未配負筋!現在四周未出現裂縫,但跨中出現兩道裂縫(板面),明顯是因為固端負彎矩大,上層配筋不夠。后來驗算了一下,這個配筋本來就很勉強,還有施工方面的因素,整個板的底部鋼筋并未通長,而是分別錨固在跨中的池壁上。現在想通過加固措施,不知有何良策?各位大俠助我.............:handshake .
有個改造項目,使用功能修改,需要對現澆梁、板進行加固。板彎矩超過40%了,碳纖維之類方法就排除了,打算采用增加支點的辦法,但板中間下方沒有條件落柱,打算采用在板中增設型鋼梁,將荷載傳導到周邊梁上,再行加固梁。現有如下疑問:1、型鋼梁需要與板頂緊,如果不采用油壓控制具體回頂力,如何計算型鋼梁。2、現澆板在型鋼梁位置一般會(huì )出現支座負筋,造成原有配筋不足(原位置為分布筋),是否能按此處簡支設計,型鋼處板面裂縫可控即可。3、還有其它更好加固方式嗎?4、哪位大俠有具體項目的計算書和圖紙參考下。大概想到這么多,請大家幫忙分析下。
有一現澆樓板,跨度4.8mX3.6m,因為使用功能的改變,需要在其長跨方向幾個孔洞,孔洞內鋼筋全部切斷.孔洞平均直徑120mm左右,距離梁150mm左右。(如圖)請教,開洞后如何進行加固?
一磚混結構150厚現澆板,長9M,寬6M ,短邊是墻體支撐,長邊250寬梁支撐,現施工兩層后發現撓度過大,現將圖傳上,希望大家給與幫助。
一、工程概況 湖北省武漢市某新建住宅小區由于施工不當——少放、漏放鋼筋,澆筑混凝土時隨意澆水,振搗、養護不周或使用假冒偽劣產品等,致使工程竣工后不久,發現多棟、部分樓層現澆板出現細微裂縫,局部較為嚴重;經政府質量監督檢測部門抽芯、取樣、試壓、回彈和超聲波檢測發現:部分鋼筋混凝土現澆板強度遠沒有達到設計要求,而且存在少筋現象,特別是缺少樓板陽角處的放射鋼筋。為了滿足使用功能和結構安全上的要求,必須對其進行加固處理。 二、加固方案 2.1 方案選定結構加固與新建不同,設計、施工均有其特殊性。加固設計不僅包括原結構的驗算和加固設計計算,還要求考慮新舊結構材料的粘結能力、
在大部分人的印象中,混凝土外表硬的像一塊石頭,它可以抵擋外物的猛烈撞擊而安然無恙。然而,事實也不盡如此。由于原材料、制作工藝等方面的限制,混凝土內部存在大量的微裂縫及不均勻性,內部結構顯得極端復雜化,相比鋼材甚至木材,它都在某些方面相當脆弱。這些,都是因為混凝土的“脆”。 我們所說的對混凝土樓板進行加固,通常是在下列情況下進行的: 1.前期設計或施工階段出錯,導致混凝土樓板不能達到預期使用條件; 2.使用過程中鋼筋銹蝕嚴重,樓板承載力不足; 3.使用過程中混凝土產生裂縫,致使樓板承載力降低; 4.后期改變建筑用途,加大使用荷載。 對于上述原因引起的混凝土樓板病害,加
本人遇到下面的問題,一直沒有一個明確的解決辦法,請大家幫出個主意。現澆鋼筋混凝土樓板,在施工縫處出現貫通裂縫,最大裂縫寬度大約有0.8mm,已嚴重漏水,經檢測,在裂縫處的混凝土強度等級不滿足設計要求,現在樓上的用戶已裝修完畢,在樓上施工的可能性不大,但裂縫問題肯定要解決,強度不足可以用碳纖維加固,我最大的擔心是裂縫不處理樓板還是要漏水,用壓力灌漿不知能否徹底消取隱患,請各位同行提供更有效的解決辦法。謝謝!
某住宅樓現澆鋼筋砼樓板裂縫分析與加固處理
本帖最后由 zjianhu99 于 2013-12-23 11:11 編輯 終于買了一個二手房,6躍7復式,我家在頂層,磚混現澆。屋頂是坡頂,頂層有2個房間內空有4-5米高。1、打算拆掉上層的衛生間(得到一個大客廳),衛生間的一面墻比較厚24cm,不知道是否承重墻?如果是承重墻拆除時如何加固啊?2、頂層內空高的兩個房間,打算做閣樓,需要在承重墻上開門洞,如何加固。3、這種加固的小活有公司接嗎?還請各位大哥不吝賜教,多謝啦!
某綜合樓現澆坡屋蓋結構工程事故分析與加固補強
采用現澆鋼筋混凝土板墻加固墻體時應符合下列要求:板墻的材料和構造應符合下列要求: (1)混凝土的強度等級不應低于C20,鋼筋宜采用Ⅰ級或Ⅱ級鋼; (2)板墻厚度宜為60~100mm; (3)板墻可配置單排鋼筋網片,豎向鋼筋可采用12,橫向鋼筋可采用6,間距宜為150~200mm; (4)板墻應與樓、屋蓋可靠連接,可每隔1m設置穿過樓板與豎向筋等面積的短筋,其兩端應分別錨入上下層的板墻內,且錨固長度不應小于40倍短筋直徑; (5)板墻應與兩端的原有墻體可靠連接,可沿墻體高度每隔0.7~1.0m設2根12的拉結鋼筋,其一端錨入板墻內的長度不宜小于0.5m,另一端應錨固在端部的原有墻體內; (6)單面板墻宜采用直徑為8mm,L形錨筋與原砌體墻連接;雙面板墻宜采用直徑為8mm的S形穿墻筋與原墻體連接;錨筋在砌體內的錨固深度不宜小于120mm;錨筋的間距宜為600mm,穿墻筋的間距宜為900mm,并宜呈梅花狀布置; (7)板墻應有基
圖紙簡介: 該圖為某辦公用房澆筑完成后,發現屋面板大面積開裂、滲水,梁局部開裂,對梁板采用粘貼碳纖維方法進行加固。圖紙包括:板面及板底粘貼碳纖維示意圖,梁粘貼碳纖維示意圖。該圖對學習加固梁板裂縫有一定參考。 投稿網友: xingwei3723189 上傳時間:
大神們看看如何加固這個房子
在結構加固中,粘膠劑是最常用的。承重結構加固用膠黏劑,按照基本性能分為A級膠和B級膠。什么時候用A級膠,什么時候B級膠? A級膠:對重要結構、懸挑構件、承受動力結構作用的結構、構件,一般結構也可使用。
框架結構是我國工民用建筑中最為常見的結構形式,隨著時間的推移,框架結構中很多的重要的構件如框架梁、板、柱等開始出現病害,結構的承載力因此受到一定程度的威脅。那么,現澆混凝土框架結構常見的構件失效形式有哪些?如何通過加固來保證建筑物的使用安全?現在,小悍和大家一起討論。 一、梁、板構件失效 當梁構件承受反向均布荷載或集中荷載時,梁構件朝受力方向彎曲并在梁端部產生正彎矩,在中部產生負彎矩。此時梁承受負彎矩區域受拉縱向鋼筋承受拉應力,受壓混凝土區域承受壓應力,應力作用與支座連線區域承受剪應力。 根據受力形式不同,梁的失效形式大體可分為:受彎承載力不足損壞(又可分為受拉區不足與受壓區不足)與斜截面受剪承載力不足損壞。 1.受拉區承載力不足損壞