新規范4.2.6 構造內無存水彎的衛生器具與生活污水管道或其它可能產生有害氣體的排水管道連接,必須在排水口以下設存水彎,但圖集99S304-11~13無存水彎!要不要設?如何設置?請教!
《水工混凝土試驗規程》4/6
《水工混凝土試驗規程》5/6
《水工混凝土試驗規程》共6個包http://co.163.com/forum/content/208_292540_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292546_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292551_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292559_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292572_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292575_1.htm
《水工混凝土試驗規程》2/6
《水工混凝土試驗規程》3/6
雖然我知道試驗端子中間有一個可以當開關用的滑塊,但是一直不太清楚那個是怎么使用的,問題如下:1。接線時需要特殊考慮嗎?如取A、B、C三相電流,只需要4片端子就可以嗎?2。不停電換電流表時需要那種專門做好的短接線嗎?3。能否使用開關類器件短接互感器,如空開等謝謝!
最近有個2011年公路水運工程試驗檢測人員過渡考試的通知,請問上面所說的檢測員和檢測師,與試驗員和試驗工程師有什么不同,還是兩者之間都是一樣的?
50242和50243的要求不一致,如何選擇呢?
1、結構試驗解決的問題 建筑結構試驗可以根據不同的試驗目的將其分為生產鑒定性試驗和科學研究性試驗兩大類。科學研究性試驗主要是為結構理論計算和研究服務,生產鑒定性試驗則不同于科學研究性試驗,生產鑒定性試驗是以直接服務于生產為目的,結構試驗主要解決以下問題: (1)通過結構試驗,驗證結構計算理論或通過試驗創(chuàng )立新的理論。比如不符合 規范規定的型結構體系、新的設計方法的可行性試驗研究等。 (2)通過結構試驗檢驗結構、構件的質量。 (3)通過結構試驗確定已建的結構的承載能力,特別是在結構在單憑結構計算 不足以完全確定結構的承載能力的時候,就必須要通過結構試驗來確定結構的承載能力。
關于消防(含噴淋系統,設置泵房)管道,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料給水管或者鋼網復合塑料管(假設該塑料管工作壓力滿足要求)?我知道室內是不可以。2/消防管道的工作壓力是如何確定出來的?3/比如消防管的工作壓力為1.2MPa,試驗壓力則加0.4=1.6MPa,請問,如果采用塑料管或者別的管材,管材的工作壓力必須大于多少?
請問:公共衛生間大便槽排水存水彎需要設定嗎?存水彎主要是防臭氣外溢,但大便槽室內本身就空氣不好,更何況設了又容易堵塞,那不如不設 各位認為如何呢?
前一陣子 家里衛生間的臉盆里 出現了 絲線蟲 很小很細很長的那種 老爸問怎么辦 我哪知道 所學的微生物早就不用了 后來用鹽酸稀釋似乎管用了 我在想 要是長期如此 非把s彎給腐蝕了不可 可有解決此種問題的獨到有效的辦法
請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗??jì)炔康谋芾灼鳌⒒ジ衅鳌㈦娍蛊鳌㈦娙萜鳌嗦菲鞫家斪鳘毩⒃O備分別試驗嗎?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,那么多的配線都要解開,而且如果要做耐壓的話,間距也不見得滿足,所以我很困惑。
大家好!我又來提問了!因為在這里總是能找到滿意的答案!希望大家能夠多多的幫助我!謝謝我想請問大家,關于供水管道的打壓試驗,標準上說的工作壓力的1.5倍,這個1.5倍是怎么算的呢?比如說,我的管道工作壓力是0.3MPa,那么試驗壓力是4.5MPa還是7.5MPa?是3.5直接乘以1.5么?我想的是,如果你有10元錢,我的錢是你的一倍,那么我不是有20元么?難道我還是10元?再就是長距離的市政管網,如果消防單獨打壓,勢必要影響工期,使道路無法鋪設,有沒有什么好的解決辦法?
對NEWLOVE先生所作的試驗今天我用了一臺S8(卷繞的)的重慶三江變壓器廠的重作了一次,實驗結果基本同NEW先生的差不多,不過我發現增大的原因是兩邊線圈的空載增大,中間偏小.這也許同他的磁路有關系.
SL237-1999土工試驗規程
今天在對10kV母線橋的支柱瓷瓶進行檢查性試驗,原因是運行時在晚上發現絕緣子(針式)上固定母排的金具對母排絕緣熱縮套管有一小點可見放電點.具體操作:將母線橋分別與變壓器和主開關斷開后,在絕緣子(針式)上固定母排的金具上接高壓線進行42kV耐壓試驗,發現金具對母排絕緣熱縮套管爬電,有火花,聲音較大,但試驗器并未跳,停電后經檢查母排與變壓器和主開關斷開距離足夠在加壓點發現說明未造成接地現象.后面我們把瓷瓶拆下來進行試驗是合格的。那么我想問為什么會(huì )有金具對母排絕緣熱縮套管爬電現象呢?
根據個位前段時間給的意見,制定我處蓄電池充放電試驗方案如下:請給點意見 蓄電池核對性充放電試驗方案 蓄電池直流柜于99年安裝使用,采用免維護鉛酸蓄電池,使用近8年,曾于2004年做過一次核對性放電試驗,對其進行檢測,為保證總配直流設備運行的可靠性,擬對其進行一次核對性放電試驗,對每個蓄電池進行檢測。在咨詢蓄電池生產廠家后:得知蓄電池理論壽命為10年,我處蓄電池已使用使用近8年,蓄電池已接近老化,如果充放電試驗沒做好,有可能對蓄電池造成損害,為保證蓄電池核對性充放電試驗順利進行,特制定方案如下: 一、 蓄電池檢查 由于條件限制,缺少專業設備,只能對蓄電池做基本測試,為保證核對性充放電試驗可靠進行,做充放電試驗前,需提前對蓄電池進行檢查: 1、 關電源開關使蓄電池向控制母線供電(帶正常負荷)1小時,對備用油開關進行三次電動合閘試驗,如每次合閘均無異常則可粗略證明蓄電池性能可靠,功能檢查后必須開啟電源開關,由充電機補充其電池容量損失。在試驗過程中,密切觀察蓄電池總電壓,如果發現電壓低于220V并且下降時間很快,立即停止試驗,開啟電源開關。紀錄
我們的小區外網管道采用pe100,公稱壓力0.8Mpa,根據規范進行試驗壓力,但是在確定試驗壓力時發生了許多分歧,咨詢了當地質檢站、生產廠家,但是說法均是模糊不清。按照規范《GB50242-2002建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》要求是“4.2.1 室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa“《CJJ101-2004埋地聚乙烯給水管道技術規程》規定是“水壓試驗靜水壓力不應小于管道工作壓力的1.5倍”問題出來了,這個“工作壓力”是指什么?設計工作壓力?管道系統正常工作實際壓力?管道本身的最大工作壓力(額定工作壓力)? 我的理解是根據額定工作壓力。按照mop=PN *f1mop最大工作壓力PN公稱壓力f1 壓力折減系數(根據溫度,20度為1 30度為0.87)那么試驗壓力應為P=1.5PN *f1,在水溫為20度時可以達到1.2M
閉存水試驗
閉存水試驗專題,為您提供閉存水試驗相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與閉存水試驗 相關的專業交流討論,更多閉存水試驗相關內容請訪問