請問各位大佬,在做房屋加固結構電算時遇到的問題,工業廠房一臺設備重1噸在兩塊板上橫跨次梁,怎么計算樓面的恒、活荷載? 1、在《荷規》上查到附錄C中有等效均布活荷載的計算方法,但上面是指設備的局部荷載作用在一塊單向板上沒有橫跨兩塊板 2、同事說可以計算設備的支座集中荷載在計算局部荷載取較大值再輸入電算,但橫跨板的局部荷載怎么算呢,集中荷載又怎么計算呢 請教大佬們
鋼筋混凝土結構是指用配有鋼筋增強的混凝土制成的結構。承重的主要構件是用鋼筋混凝土建造的。現澆樓板作為主要的承重構件,一旦出現病害將會(huì )引起嚴重后果,須得注意。一、造成樓板病害及其產生原因都有哪些呢?1.裝修施工過程中,管線開槽將板內鋼筋打斷,導致樓板承載力不足,存在安全隱患。 2.現澆樓板施工養護不規范導致樓板出現不規則裂縫,并具有不斷不斷發展趨勢。 3.現澆板開洞并未按照規范要求進行加固補強。 4.相關規范進行更新,原樓板配筋要求不滿足現行抗震要求。二、現澆樓板加固施工方法在工程加固中,一般對于樓板加固方法多采用粘貼碳布、加大截面加固、粘鋼加固等措施。今天就跟著福瑞斯一起了解一下: 1. 結構加固采用鋼梁
在既有建筑中,通常需要采用經濟、合理、科學的加固方法來有效地提高既有樓板荷載。 樓板承重加固可以有效提高承載力的方法有哪些? 1.板上加固法在既有建筑物或在建建筑物當樓面吊頂等裝飾已完成時,宜在板上進行承重加固。此時,如地面已裝修,需將木地板或地面磚拆除,采用在板面上澆砼迭合層的方案進行加固。迭合層宜采用40㎜厚的細石砼骨料,較大粒徑不宜大于20㎜,強度等級應比原樓板砼強度高一個等級。 支座負筋按疊合板計算或構造要求確定,其中的一半在整個現澆層內配置,且不小于φ6@250的鋼筋網;另一半可在離墻邊1/4短跨處截斷。為使細石砼現澆層與原砼樓板共同工作。在澆砼之前,除要求原砼板面鑿毛外,宜沿板的四周邊緣板帶范圍內,設置不小于φ6雙向間距為500
1.5米X2.7米的風井洞口,需要封堵,請問有什么方法。植筋做板的話,植筋是否只能用直徑12的鋼筋,因為加固規范中只有12的有鉆孔直徑,再小就沒有了,是不是意味著不能用直徑10個以下的鋼筋?風井四邊是200寬的梁,植筋的埋深按規范計算需要270,不夠寬,該怎么處理。還有一個就是在一個4X4米的板(板厚120)中間有一個400X1000的洞,現需要堵上,該怎么做,植筋的話,120厚的板是否施工不好操作,埋深270的話,估計板容易裂吧。
一個本院十年前設計的底框結構,現在甲方要重新設計裝修,把它改造為一個旅館.結構要在預制樓板房間的陰角開洞,這涉及到洞口加固問題.請問哪位有這方面的經驗,指導一下小弟,謝謝了!
本人的房子是五樓帶閣樓,由于開發商預留的內部樓梯口過大,把樓梯口改造的小些,得打造1.65米乘1米的樓板用4*8的方管作框架,用M8的膨脹螺栓固定在三面預制鋼筋混凝土樓板上,框架的最后一面用電焊焊在固定好的框架上,形成1.65米乘1米的長方形框架,其中三個面的的方管一共打九個M8的膨脹螺栓。上面鋪上三根同樣大小的方管,然后再鋪上木板,然后再鋪地磚,請問這樣的鋼木樓板能受多大的力啊
老房子 預制板結構 由于空間有限 魚缸只能放在平行預制板的方向 也就是所有重量集中在一塊板上 魚缸加上水和底柜濾材估計400斤左右魚缸90*45*45底柜1*0.5建筑規范每平米承重150到200kg的重量這樣算下來我是0.5平米承受了200kg已經超標可以放么?家里同時來很多人的比喻沒有可比性 那是臨時荷載 魚缸是長期放的
在樓板開洞以后,要根據現場的實際情況選擇正確的加固方案 在現實的生產與生活中,經常會(huì )涉及到結構的加固改造,這樣就避免不了會(huì )在樓板上進行開洞。樓板開洞后局部切斷了原有傳力路徑和配筋,一方面促使洞口周邊板的內力增大,會(huì )造成應力集中,另一方面板筋減少,承載力降低,需要根據實際情況進行有效的加固。 當垂直于板受力方向的洞口寬度b≤300mm或孔洞直徑D≤300mm,且切斷鋼筋數量≤5%時,可不做處理。當b≤1000mm或D≤1000mm,切斷鋼筋數量≤20%,且開洞后對板的受力影響小,僅按構造加固時,可采用補償配筋法,將板中切斷的鋼筋(Asfy),補設于洞口邊。為便于施工,一般采用粘鋼或碳纖維布作為后補償筋,其總量應≥1.2(Asfy)。當超出以上情況時,則需要通過設計計算采用合適的型鋼邊梁或現澆混凝
點擊添加圖片描述(最多60個字) 在我國經濟飛速發展的三十年里,形成了許多工業區,最典型的特點就是遍地的工業廠房。但隨著第三產業的發展,新經濟的快速崛起也讓不少制造業企業面臨著轉型,那么數量眾多的老舊工業建筑該何去何從?對某一場所進行調整使其容納新的功能,這就是建筑改造。一來減少了建筑垃圾,二來節省大量項目審批的時間,三來留下工業時代的歷史與記憶。 點擊添加圖片描述(最多60個字) 這些廢舊工業廠房被改造后可用于多種用途,比如說學校、博物館、工作室、商店等。 在做廠
隨著經濟的不斷發展,人們安全意識的不斷提高,各種建筑結構的安全受到了越來越高的重視。結構安全與人們的生命、財產安全息息相關,任何安全隱患都必須及時發現、消除。改革開放以來,我國在基礎建設方面的投資力度不斷加大,而結構安全問題也隨之暴露了出來。 我們都知道,混凝土在具有較高抗壓強度的同時,抗拉強度卻很低,因此,在建筑結構中的受彎構件,例如混凝土梁、板、大偏心柱等,都是混凝土病害容易發生的位置。其中,樓板病害威脅較大,影響較普遍,必須及時修復或加固保障結構安全。 樓板病害原因
請教大家一個難題,公司接了一個磚混改造的活,為7度去,樓板全部采用預制板,甲方要求將首層的承重墻拆除做成大空間,這種做法該怎么做的?用什么辦法能將上邊的預制板和墻體支撐住并能滿足抗震的要求?謝謝大家!!!最好那位高手能給一個類似的做法!!!
各位老大,俺有一個問題請教,最近在閣樓上修了一個衛生間,就是在樓板上砌的磚墻,現在很擔心,請大家幫我看看,圖片在下面,紅色部分為新砌的墻,下面都是樓板,沒有承重墻。
樓板承重加固
樓板承重加固專題,為您提供樓板承重加固相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與樓板承重加固 相關的專業交流討論,更多樓板承重加固相關內容請訪問