各位老大,俺有一個問題請教,最近在閣樓上修了一個衛生間,就是在樓板上砌的磚墻,現在很擔心,請大家幫我看看,圖片在下面,紅色部分為新砌的墻,下面都是樓板,沒有承重墻。
一個本院十年前設計的底框結構,現在甲方要重新設計裝修,把它改造為一個旅館.結構要在預制樓板房間的陰角開洞,這涉及到洞口加固問題.請問哪位有這方面的經驗,指導一下小弟,謝謝了!
目前我國磚混結構使用預制構件的住宅樓以及一些公用建筑占相當大的比重,工程竣工后(有的還未竣工)就發現沿板縫抹灰層開裂,說明該板縫已經成為活動縫,這種縫將成為永久性的裂縫,尤其是工期短的建筑表現更為突出,修復的可能性不大,給人們的生活、工作帶來許多煩惱。 許多專家、學者在治理板縫通裂的問題上發表了很有價值的論述,對于防治板縫通裂起到積極作用。 各地質量監督管理部門也制定了一些相應的措施和規定,對板縫通裂進行整治,如:調開板縫,隔層灌板縫,板縫混凝土標號不得低于預制板標號……等。 有的設計單位在圖紙上標明:“為防止板縫通裂將預制板調開80mm縫隙,設φ12通長鋼筋……等。” 有的工程雖然采用了相應措施。但板縫通裂仍然發生,有的甚至相當嚴重。這里有治理措施的不正確提法,但更多的是執行中的錯誤作法。 1.“將板與板之間調開80mm縫隙,設通長鋼筋”這種提法并不能防治板縫通裂,反而會(huì )加劇通裂的發生。這項措施的實施,隔層灌板縫的方法就不能使用了,因為上層有砌體的板端已經用細石混凝土灌實,鋼筋兩端錨固問題解決不了。正因如此,施工單位按設計要
現要在平臺頂放部一個水塔設備,效果圖如下
是這樣的 前幾天我做了一個魚缸尺寸是1米5長 60寬 70高 拿回家后老爺子總是擔心承重問題所以一直沒有用,我自己算了一下我這個魚缸裝滿水后,連缸帶水帶柜子一共將近1噸重,我是北京的我家房是2001年入住的首鋼小區,準備放魚缸的屋子是客廳大概16點多平米,我打算放在2面承重墻的夾角,房產證上寫的是鋼混,其他我都不太懂了,請大家幫我分析一下我這個屋子放這么大的魚缸是否有安全隱患。先謝謝大家了~
本人的房子是五樓帶閣樓,由于開發商預留的內部樓梯口過大,把樓梯口改造的小些,得打造1.65米乘1米的樓板用4*8的方管作框架,用M8的膨脹螺栓固定在三面預制鋼筋混凝土樓板上,框架的最后一面用電焊焊在固定好的框架上,形成1.65米乘1米的長方形框架,其中三個面的的方管一共打九個M8的膨脹螺栓。上面鋪上三根同樣大小的方管,然后再鋪上木板,然后再鋪地磚,請問這樣的鋼木樓板能受多大的力啊
老房子 預制板結構 由于空間有限 魚缸只能放在平行預制板的方向 也就是所有重量集中在一塊板上 魚缸加上水和底柜濾材估計400斤左右魚缸90*45*45底柜1*0.5建筑規范每平米承重150到200kg的重量這樣算下來我是0.5平米承受了200kg已經超標可以放么?家里同時來很多人的比喻沒有可比性 那是臨時荷載 魚缸是長期放的
預制混凝土空心樓板是時下最流行的樓板構件之一。它是一種有著圓形或異型中空孔的預應力樓板。作為一種高效且具有大跨度的樓板構件,它僅需要少量的立柱和內墻等承重結構,從而使得建筑和結構的自由度將大大增加。
已有配筋施工圖,請問如何檢核?請問有小程序或excel計算表格嗎?[ 本帖最后由 euroshooter 于 2009-12-21 20:56 編輯 ]
單位一個車間要改造,一層下面是地下室,框架結構6米標準跨,長4跨,寬2跨,為24*12米,樓板為180厚,C30,配筋為下筋二級圓16間距 200,雙向布置,上部負筋為20 間距 150.另一部分為上筋14間距150,雙向;上筋18間距150.想知道樓板的承載力能打到多少每平米????再問一下170厚樓板,也是6米跨度,下筋為14間距150,負筋18間距150的樓面承載力能達到多少?
一、引言 八九十年代,預應力混凝土空心板因其施工迅速,曾被廣泛應用于大量工業與民用建筑中,為方便設計施工應用,曾有過專門的預應力空心板圖集。但因為預制拼裝結構抗震性能較差的天生缺陷,因而逐漸被取消而代之現澆樓蓋結構。現在經常會(huì )在舊房改造加固工程之中遇到預制樓板結構,對其處理方式一般以拆除為主,但對于高層建筑,拆除并以現澆板取代的做法經濟成本和時間成本均較大,此次卡本就來談論一下適用于預制樓板的加固方法。 二、工程概況 該工程位于上海外灘,于1982年竣工。 原設計按74規范進行,為非抗震設防的鋼筋混凝土框架剪力墻結構。樓蓋體系采用預翻花籃粱、預應力空心板與整澆層結臺的裝配整體式樓蓋。該建筑
下圖正面墻體高3.7米、寬2.8米、12墻、兩邊粉刷貼磚樓面寬3.8米、樓板厚120mm,墻體下額外加了三根18mm鋼筋,并排放,水泥C30是否有安全隱
下圖正面墻體高3.7米、寬2.8米、12墻、準備粉刷貼磚,以后還要安裝櫥柜等樓面寬3.8米、樓板厚120mm配筋12mm沒有負彎筋,墻體下額外加了三根18mm鋼筋,并排放,有圈梁,水泥32.5是否有安全隱患,有什么補救辦法
請問各位大佬,在做房屋加固結構電算時遇到的問題,工業廠房一臺設備重1噸在兩塊板上橫跨次梁,怎么計算樓面的恒、活荷載? 1、在《荷規》上查到附錄C中有等效均布活荷載的計算方法,但上面是指設備的局部荷載作用在一塊單向板上沒有橫跨兩塊板 2、同事說可以計算設備的支座集中荷載在計算局部荷載取較大值再輸入電算,但橫跨板的局部荷載怎么算呢,集中荷載又怎么計算呢 請教大佬們
工藝流程:
我家陽臺被我改了衛生間了,陽臺是三根挑梁撐起的,7米長,1.6米寬,一邊是3米長的板一邊是4米長的板.我是在4米長的空心預制板上隔了2.6米出來做了衛生間,在板的一端過來2.6米的地方砌了90CM高的12CM厚紅磚墻,然后在上面做了個大柜子.這樣就成了一個隔斷了.衛生間放了一個馬桶和一個大理石洗手臺還有玻璃淋浴屏.淋浴區還墊高了10公分,整個衛生間做了瀝青防水.并且在上面編織了鋼筋網,倒了混凝土.隔斷的另一邊是洗衣機,洗衣機下面做一個一小臺子(洗衣機就在臺子上)和一個拖把池,整個陽臺上鋪了瓷磚.一年多了沒有問題,但是梁上3米和4米板接頭的位置上的瓷磚今年出現了一道很小的裂縫.這讓我有點擔心,會(huì )蹋不?
我家房子九八年建造,混合結構 總層數6層,我家5層,總面積131.29 現在買了一套健身器材,放在中間的臥室,如圖,圖中所有健身器材總重量約600kg ,均勻放在一個房間,靠承重墻放置的, 這樣放置是否可以?樓板可以承受這些重量嗎?求大神解答 謝謝!
鋼筋混凝土結構是指用配有鋼筋增強的混凝土制成的結構。承重的主要構件是用鋼筋混凝土建造的。現澆樓板作為主要的承重構件,一旦出現病害將會(huì )引起嚴重后果,須得注意。一、造成樓板病害及其產生原因都有哪些呢?1.裝修施工過程中,管線開槽將板內鋼筋打斷,導致樓板承載力不足,存在安全隱患。 2.現澆樓板施工養護不規范導致樓板出現不規則裂縫,并具有不斷不斷發展趨勢。 3.現澆板開洞并未按照規范要求進行加固補強。 4.相關規范進行更新,原樓板配筋要求不滿足現行抗震要求。二、現澆樓板加固施工方法在工程加固中,一般對于樓板加固方法多采用粘貼碳布、加大截面加固、粘鋼加固等措施。今天就跟著福瑞斯一起了解一下: 1. 結構加固采用鋼梁
大廳樓板跨度4.7X5.2,中間無梁,板厚10CM,板筋是8mm,板中間放兩根20的螺根,在上面大力跺腳會(huì )有震感,如果裝修后,承重會(huì )有問題嗎?自住的
預制樓板承重
預制樓板承重專題,為您提供預制樓板承重相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與預制樓板承重 相關的專業交流討論,更多預制樓板承重相關內容請訪問