看了一些計算手冊,組合樓板栓釘挺麻煩的請問大家算的時候都是如何計算的有沒有軟件,要是一幢樓全部采用手算,計算量是不是太大了。謝謝指教。
前幾天看到詢問關于“樓承板組合樓板的計算”的內容,本人倒是計算過,自覺還蠻認真的,發來給大家看看,以期拋磚引玉。本人以前基本不發帖,如不符規矩,請諒解,刪了就是
本人的房子是五樓帶閣樓,由于開發商預留的內部樓梯口過大,把樓梯口改造的小些,得打造1.65米乘1米的樓板用4*8的方管作框架,用M8的膨脹螺栓固定在三面預制鋼筋混凝土樓板上,框架的最后一面用電焊焊在固定好的框架上,形成1.65米乘1米的長方形框架,其中三個面的的方管一共打九個M8的膨脹螺栓。上面鋪上三根同樣大小的方管,然后再鋪上木板,然后再鋪地磚,請問這樣的鋼木樓板能受多大的力啊
總找都只能找到文字,無論書也好,網友的帖子也好。覺得各位高手都是好像只用文字就可以了,就是沒有圖說。所以,一直看到現在還是暈的。做了一個非組合的,是次梁作為支座,所以,配筋來的鋼筋,雙層的,一個方向就和單向板配筋相同,另一個方向構造配了分布底筋和主梁支座的鋼筋。又聽到有人說,非組合樓板是雙向板。可是怎么想都不明白什么情況下怎么會(huì )是雙向板呢。比如8mx8m的板,沒有次梁,可能是雙向板吧。可是,一般都是有次梁的吧。次梁間距一般都是有2m,2,5m的吧。真是越想越暈。已經出去的東西,想改雙向板也不是那么容易。那么,單向板行不行呢。
本帖最后由 結設是藝術 于 2017-3-23 23:05 編輯 組合板應保支承長,位只有邊梁中間梁。 75-50鋼梁短,75-100混梁長。
組合樓板與普通樓板的區別及特點
CECS273-2010組合樓板設計與施工規范
圖紙簡介: 包含多種樓承板的大樣圖,包括鋼筋桁架樓承板的大樣圖,歡迎大家下載,希望對大家有幫 投稿網友: dujuanjiuzhou 上傳時間: 2012-04-19
組合樓板設計計算程序CSDP
1.一般規定 1.1 鋼筋桁架板底模,施工完成后需永久保留的,底模鋼板厚度不應小于0.5mm,底模施工完成后需拆除的,可采用非鍍鋅板材,其凈厚度不宜小于0.4mm。 1.2 桁架節點與底模接觸點均應點焊,且點焊實測承載力不應小于電阻焊點抗剪承載力要求
網上下了個小程序可以校核組合樓板設計,但是無法出計算書,圖中的截面允許剪力和截面實際剪力不知道怎么計算的,請問各位專家能否解答計算步驟或在哪里能查到怎么計算,謝謝各位!
最近在做一個項目,二層外挑1.5米的走廊,房子是鋼結構的,由于一些原因不太適合挑鋼梁,想用組合樓板直接挑出來,請問有經驗的達人這樣做合適嗎?需要注意什么問題,如何計算等等,感激不盡!!
誰用誰知道!!! 資料來源于網上,如有侵權請告知!第一時間刪除~
如圖:對于波谷內的鋼筋是否按構造配筋,還是需要計算,怎樣計算?
1、在使用階段,壓型鋼板不作為混凝土板的受拉鋼筋,屬于非受力鋼板,因此按如同無壓型鋼板的鋼筋混凝土樓板計算其承載力。 2、在施工階段,壓型鋼板作為澆筑混
計算組合樓板的程序好像很少啊,誰能幫幫我
一個三層的鋼框架,面積5000平米,對于樓板的設計不知道應采用什么方式比較好1、純混凝土樓板2、組合樓板,壓型鋼板僅做模板,不參與計算3、組合樓板,采用閉口壓型鋼板,鋼板本身就當成受力鋼筋不知道這3種方式應該在什么情況下采用比較合適?對于第一種方式:混凝土樓板和次梁是否要考慮組合梁效果?對于第二種方式:用開口壓型鋼板僅做模板,對于混凝土樓板來說,單向受力方向的H0(計算高度)應該從什么位置算?是把縱向受力鋼筋放在凹槽里,還是放在壓型鋼板的上面?我看有的書上寫應按照單向密肋板設計,但沒有找到相關的資料,希望大家能推薦本書,謝謝對于第三種方式:采用閉口壓型鋼板,鋼板本身就當成受力鋼筋,我個人比較喜歡這種方式,感覺比較省鋼筋,而且閉口壓型鋼板,這樣混凝土的厚度就不會(huì )象開口樓板那么厚,可以減少自身的重量,但好象現在還是用第二種的多,難道是做結構的都偏于保守嗎?請高人指教,謝謝,急!!!!
組合樓板圖集
組合樓板圖集專題,為您提供組合樓板圖集相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與組合樓板圖集 相關的專業交流討論,更多組合樓板圖集相關內容請訪問