請教:高塔設備基礎,最初考慮基礎埋深2.5m,由于地質堅硬,很難將基坑挖到設計標高,考慮將基坑挖到一定深度后在基礎下打錨栓,請問應怎樣考慮錨栓的長度,型號,錨入地基深度等?或是有沒其它方法,謝謝
環保設備-設計、原理、應用
圓形設備重550噸,10米高,基礎直徑9米,地質從上至下情況為:雜填土厚0。7~1。2米 ,粉質粘土厚1。0~1。5米,粉土厚1。0~2。0米。粉粘承載力130KPA,粉土承載力110KPA,考慮做整體鋼筋混凝土基礎,將基礎放在粉質粘土上,基礎厚約1。5米,這樣設計是否可行?請教需要計算哪些內容?底板配筋應如何計算?
通過多個工程實例,闡述工業建筑基礎及設備基礎設計中應該注意的若干問題。如基礎方案選擇、基礎計算應注意的問題、施工圖設計技巧,經驗等。
1.設備基礎應滿足下列基本要求: 1.1. 地基和基礎應具有足夠的剛度,避免在載荷作用下產生過大的變形或傾斜。 1.2. 基礎應具有足夠的強度,避免在載荷作用下產生破壞和開裂。 1.3. 基礎在擾力作用下不應產生過大的振動,以免影響機械本身的正常工作及鄰近設備等的正常使用。 1.4. 設備基礎在滿足上述要求的情況下,還應有良好的經濟性。
50T重設備,基礎面積16X8米,實際地基承載力10T,設備廠家要求地基承載力30T(國外的),水泥的最小壓強為每平方厘米250公斤力,請教各位大師如何設計啊,是按實際10T地基承載力去計算,還是按要求的30T地基承載力去反推,擴大基礎底面積呢?[ 本帖最后由 tumuzaxi 于 2012-4-27 16:24 編輯 ]
一福利院項目,地上四層,建筑高度14米,建筑內設噴淋、消火栓系統,屋頂消防水箱間分別設噴淋、消火栓穩壓設備。如下圖:根據《消防給水及消火栓系統技術規范》5.3.2條款,我認為穩壓設備參數設置不合理,請高手指點,謝謝!
有一個工程設計:概況:原來的老樓采用水箱供水、現在想采用無負壓設備接原來的管網供水。需要招標人提供那些圖紙,才能滿足設計要求。同時為了讓各投標單位報價接近、必須采用差不多價格以及性能的設備以及管材等。不知道這樣的設計要求如何寫?
請問一些化工設備方面的設備基礎該如何設計啊?比如象管道,調壓器等一些帶振動的設備.請問是否有關于設備基礎設計方面的規范,標準或手冊等資料?謝謝!
各位路過的兄弟姐妹們.有沒有人收集過制冷設備用的國家標準啊..我急需GB18430.1和GB18430.2有知道的幫忙貼個鏈接...謝謝..另外大家也可以把相關別的國家標準鏈接貼上來.以便各網友查詢!
環型框架高塔設備基礎如何設計?沒有找到相關簡便方法,按照規范和相關書籍上計算太煩瑣,請大家知道。最好能提供相關工程的詳細計算書.
通過5000t/d規模的水泥工業旋窯基礎設計分析透析涉外項目EP合同執行中設計計算應注意的問題。
設備基礎的設計及施工經驗設備基礎的設計及施工經驗
工業設備基礎設計(經典)本人花錢下的!通過多個工程實例,闡述工業建筑基礎及設備基礎設計中應該注意的若干問題。如基礎方案選擇、基礎計算應注意的問題、施工圖設計技巧,經驗等。
大家都比較熟悉傳統繞線機,從開始的手搖機型發展到數控電動機型、到現在的全自動機型,繞線設備的功能和效率得到了大幅的提高,使線圈的繞制變的簡單、高效,隨著近幾年新技術的不斷發展和提高,對繞線設備技術人員提出了新的要求,使產品的功能滿足現代漆包線加工要求就必須引入新技術、新思路,本文主要列舉一下在近幾年的繞線設備中出現的新技術的應用。 一、高精度位移絲桿和導軌 高精度絲桿及導軌原先都應用于高精度的車床及各種CNC加工中心等高要求的設備中,她們使用在繞線設備的排線系統中大大提高了設備的排線精度和平滑性,也有效降低了設備的移動磨損,延長了設備的使用壽命。 二、伺服電機及各類傳感器 伺服電機的出現解決了高精度位移的驅動難題,提供了位置、速度及力矩控制功能,現實了超細線繞制的精度要求,各種傳感器的應用使繞線設備具有了一定自我診斷功能。 三、矢量型變頻技術及低噪減速機構 繞線設
有的在地面有的在樓板上,都是為水道暖通這些設備做的基礎。畫了一年多了現在也是不太明白需要考慮些什么,知道有荷載震動什么的,用什么軟件計算這些,什么時候頂面側壁需要配筋,疑惑的地方挺多的。
該工程是高層商業辦公樓,有比較大的電梯機房,機器也很多,需要有怎樣的消防配置呢?氣體滅火還是放置滅火器就可以?是哪一條規范呢?
A/A/O和A/O一體化設備各段的水體停留時間怎么計算,一般池體都是根據容積和流量算時間,一體化設備是根據停留時間和流量算容積