給排水設計手冊中提到濾板與濾板之間和濾板和池壁之間要留有一定的間隙,20mm.從圖上看,發現濾板4邊都留了20MM.我覺得除了架在濾梁上的濾板之間需要留空隙以便安裝固定外,沒架在濾梁上的濾板另外兩條邊應該不要留空隙吧.否則安裝的時候,這兩條邊的空隙倒是不好填密實,因為下面沒有東西支撐.請有施工經驗的高人指點,4邊都留空隙是出與什么考慮.謝謝!!
在過濾系統中濾頭、濾板可以說是心臟部位,各位使用的都是哪個廠家的濾頭和濾板?現在生產濾頭、濾板的廠家太多,如何分辨濾頭、濾板的質量好壞呢?望各位不惜賜教!!
圖紙簡介: 連續活性砂濾池的初步設計,包括平面圖,剖面圖,希望有用 投稿網友: zyfeng20 上傳時間: 2013-08-18 圖紙
相關數據:濾池面積:F=Q/VT=35000/(8*23.92)=183 采用濾池書N=4,兩兩合建,共兩座。每個濾池的面積 f=F/N=45.75 謝謝
有個采用厭氧工藝的生活污水處理工藝,由于沒有做好出水口,水無法排出,但是菌種已經投下去了,現在砂濾池的水變的好臭了,這是什么原因?
我第一次畫一個砂濾池的工藝圖,但在選管徑時遇到了麻煩!我用氣水反沖,一般反沖強度為多少呢? 如果強度過大或過小,會(huì )有什么后果?
在電鍍廢水的處理中,大部分都使用到了砂濾池,進行最后的處理。我遇到一工程,40m3/h!請教大家:怎么設計砂濾池的各參數啊?反沖洗時,要怎么選擇水泵的型號,才能確保有沖洗效果。以前的工程,反沖洗泵只是一個擺設!!!
本帖最后由 duzl2000 于 2014-1-11 10:55 編輯 活性砂濾池中設備制作詳圖找我要
本人正在做兩個2.5萬噸縣城水廠的改造,一個用重力式無閥濾池,一個用虹吸濾池,由于水廠為80年代初建造,濾池原來采用老形式的混凝土濾板,配水效果極差,所以考慮對其配水系統進行改造,采用目前常用的材料。請問各位大蝦,對于目前小縣城的管理水平,是采用濾板濾頭好還是濾磚好?
因公司擴展需要,我公司愿意高價格求購求購活性砂過濾器和轉盤濾池設備圖紙,也可以采用合作方式,如有意者可與我聯系:13857867698,電子郵箱:yzj9536@163.com
活性砂濾池與纖維轉盤濾池工藝的比較
水量5000噸/天,V型濾池面積6.18米X5.16米X4.5米,均質石英砂濾料,粒徑0.8-1.0mm,K80<1.25;濾池計算過程:設計流量Q=5000 m3/d=208 m3/h濾速v=6.5 m/h過濾面積A=Q/v=208/6.5 =32.1 m2濾板尺寸考慮990×990,濾池布置5×6塊濾池面積A=5.16×6.18=31.9 m2反沖洗考慮氣水聯合反沖洗加表面掃洗,其中氣洗2min,氣水洗4min,水洗8min。氣洗強度取15L/(m2?s),水洗強度取5L/(m2?s),根據掃洗強度計算掃洗時的流量和進水流量相等。氣洗風量Q=15×32.1×3.6/60=28.7 m3/min,選2臺風機,單臺28.7 m3/min,h=5m,N=37kW水洗流量Q=5×32.1×3.6=574 m3/h,選2臺水泵,單臺574 m3/h,h=12m,N=37kW反沖洗排水量V=(574+208)/60×12=156 m3調節池水位升高=156/12/7.2
<<環境污染防治應用技術交流會(huì )論文ABS直濾式濾板的研制和推廣應用>>
見圖
小妹目前在做一個日處理1.5萬方的小水廠,濾池選擇采用虹吸濾池,由于是第一次接觸,所以很多地方不明白,還望各位大哥大姐不吝賜教。1、原標準圖集上材料表中統計的“9.水平孔蓋”是用于何處?現在做法還相同嗎?2、原圖集上的出水孔處未加設調節裝置,但我之前曾看過一套某給水設計院的圖紙,在此處加設了調節閥,但未能有幸見到他們的調節閥大樣,誰能告訴我調節閥的具體做法呢?各位,拜托了啊!
圖紙簡介: 本圖紙是某大型污水站連續活性砂濾池設計圖紙,該圖紙屬于連續活性砂濾池的初步設計,包括平面圖,剖面圖等,可供參考。 投稿網友: zyfeng20 上傳時間: 2013-08-18
氣水反沖V型濾池整體澆筑濾板、可調式濾頭的施工簡介[ 本帖最后由 ckn2ghj 于 2010-6-25 11:39 編輯 ]
我們在參觀某工地現場實拍的照片,供大家參考學習。濾板及曝氣母管[ 本帖最后由 city-ants 于 2011-1-25 23:58 編輯 ]
圖紙簡介: 絮凝沉淀池、砂濾池、消毒池建筑結構設計圖紙,共21張。包含結構設計說明,組合池的單體建筑平面及各個剖面圖,預埋件詳圖,組合池結構圖等 投稿網友: sdwangjingtao 上傳時間: 2014-04-30 <
砂濾池濾板
砂濾池濾板專題,為您提供砂濾池濾板相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與砂濾池濾板 相關的專業交流討論,更多砂濾池濾板相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題