各位前輩,小弟學藝不精在設計時陷入了迷茫,請教 普通快濾池設計時濾速是按照6-8m/h ,這6-8m/h的濾速是怎么來的啊,是不是跟濾層有關系啊,實際是怎么控制濾速的啊,請各位同仁賜教
虹吸濾池的濾速如何確定,設計手冊中定的是8-12m/h,范圍較大,是偏低值好呢,還是偏高值好?我的項目負責人定的是不大于8m/h的濾速,我認為偏低,但又沒有什么依據,求教!謝謝!
圖紙簡介: 連續活性砂濾池的初步設計,包括平面圖,剖面圖,希望有用 投稿網友: zyfeng20 上傳時間: 2013-08-18 圖紙
昨天作課設時,在一本指導書上看到"當一座濾池檢修時,其余濾池的強制濾速一般為10-14m/h",我設計濾池的強制濾速達到了17m/h,不知道這樣可不可以,請前輩指教!
有個采用厭氧工藝的生活污水處理工藝,由于沒有做好出水口,水無法排出,但是菌種已經投下去了,現在砂濾池的水變的好臭了,這是什么原因?
本帖最后由 duzl2000 于 2014-1-11 10:55 編輯 活性砂濾池中設備制作詳圖找我要
我第一次畫一個砂濾池的工藝圖,但在選管徑時遇到了麻煩!我用氣水反沖,一般反沖強度為多少呢? 如果強度過大或過小,會(huì )有什么后果?
在電鍍廢水的處理中,大部分都使用到了砂濾池,進行最后的處理。我遇到一工程,40m3/h!請教大家:怎么設計砂濾池的各參數啊?反沖洗時,要怎么選擇水泵的型號,才能確保有沖洗效果。以前的工程,反沖洗泵只是一個擺設!!!
2010下午第六題原題大家都有,請自己看圖片。一字不差,包括標點符號,抄下來見下面:6.一單層粗砂均勻級配濾料氣水反沖洗濾池共分8格,設計過濾速度為9m/h,自動調節出水閥門保持衡水頭等速過濾。在氣水反沖洗時同時表面掃洗,表面掃洗強度1.5L/s.m2,后水沖洗強度6L/s.m2,如果進入該組濾池的總進水量不變,在一格濾池檢修、一格濾池反沖洗時,其它幾格濾池強制濾速是多少?注:衡水頭應為恒水頭,原字就是平衡的衡。疑問一、氣水反沖時同時有表面掃洗,那“后水沖洗”時有沒有表面掃洗了??“在氣水反沖洗時同時表面掃洗,……,后水沖洗強度6L/s.m2”,這話說的真難理解啊。 給人的感覺很迷亂。一度認為11.1是正確的,今天又很懷疑了。。。難道,難道,12嗎?疑問二、(老問題了)應該說清表面掃洗水是從何而來。一般歸一般,還是要說清。[ 本帖最后由 three_coins 于 2010-10-6 23:17 編輯
活性砂濾池與纖維轉盤濾池工藝的比較
偶剛剛從學校畢業,在做方案的時候發現有的資料上寫V型濾池的設計濾速一般為8-10m/h;但是有的資料寫濾速一般為7-20m/h,一般取12-15m/h,我想請教一下你們在做設計時具體取多大的濾速,在一個什么樣的范圍內謝謝大家
因公司擴展需要,我公司愿意高價格求購求購活性砂過濾器和轉盤濾池設備圖紙,也可以采用合作方式,如有意者可與我聯系:13857867698,電子郵箱:yzj9536@163.com
水量5000噸/天,V型濾池面積6.18米X5.16米X4.5米,均質石英砂濾料,粒徑0.8-1.0mm,K80<1.25;濾池計算過程:設計流量Q=5000 m3/d=208 m3/h濾速v=6.5 m/h過濾面積A=Q/v=208/6.5 =32.1 m2濾板尺寸考慮990×990,濾池布置5×6塊濾池面積A=5.16×6.18=31.9 m2反沖洗考慮氣水聯合反沖洗加表面掃洗,其中氣洗2min,氣水洗4min,水洗8min。氣洗強度取15L/(m2?s),水洗強度取5L/(m2?s),根據掃洗強度計算掃洗時的流量和進水流量相等。氣洗風量Q=15×32.1×3.6/60=28.7 m3/min,選2臺風機,單臺28.7 m3/min,h=5m,N=37kW水洗流量Q=5×32.1×3.6=574 m3/h,選2臺水泵,單臺574 m3/h,h=12m,N=37kW反沖洗排水量V=(574+208)/60×12=156 m3調節池水位升高=156/12/7.2
題目中只說是均勻大顆粒濾料濾池,并沒明確是V型濾池,所以,也有反沖洗和表面沖洗水都是濾后水的可能。這樣,強制濾速有可能是9/6*8=12米每小時。那位大俠給個正解,謝謝[ 本帖最后由 wang_xidong 于 2010-9-23 13:25 編輯 ]
圖紙簡介: 本圖紙是某大型污水站連續活性砂濾池設計圖紙,該圖紙屬于連續活性砂濾池的初步設計,包括平面圖,剖面圖等,可供參考。 投稿網友: zyfeng20 上傳時間: 2013-08-18
小妹目前在做一個日處理1.5萬方的小水廠,濾池選擇采用虹吸濾池,由于是第一次接觸,所以很多地方不明白,還望各位大哥大姐不吝賜教。1、原標準圖集上材料表中統計的“9.水平孔蓋”是用于何處?現在做法還相同嗎?2、原圖集上的出水孔處未加設調節裝置,但我之前曾看過一套某給水設計院的圖紙,在此處加設了調節閥,但未能有幸見到他們的調節閥大樣,誰能告訴我調節閥的具體做法呢?各位,拜托了啊!
圖紙簡介: 絮凝沉淀池、砂濾池、消毒池建筑結構設計圖紙,共21張。包含結構設計說明,組合池的單體建筑平面及各個剖面圖,預埋件詳圖,組合池結構圖等 投稿網友: sdwangjingtao 上傳時間: 2014-04-30 <
生物濾池是一種污水處理技術,利用生物膜中的微生物降解污水中的有機物質,從而達到凈化污水的目的。生物濾池是怎么凈化污水的? 當污水流經濾料時,污水中有機污染物被濾料表面附著生長的生物膜中的微生物吸附、降解,從而得到凈化。當污水流經濾料時,以下幾個凈化過程會(huì )發生: 1.物理吸附:污水中的懸浮物和部分溶解性污染物可以通過物理吸附作用被濾料表面和生物膜所捕獲。
下圖,虹吸濾池地板的畫法,哪個正確,請高手確認