狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 某市政道路雨污水管閉水試驗標準及污水管方面請教

    現工程已進行至水穩層,瀝青面層攤鋪工序,在這里有一個問題想請教各位,雨水管本工程采用鋼筋混凝土管,污水管采用波紋管,現需要做閉水試驗,發現權限污水管道德波紋管接頭處只用了一根膠圈,管道供應商說應用兩根膠圈,所以想請問要求,規范,或者是實際是用多少根,若只用了一根膠圈閉水試驗有無重大影響,若影響大,應該采取什么補救措施能保證閉水試驗完成. 因為是第一次接觸到市政排水工程的施工,都是摸石頭過河,很多方面還不是很熟悉.. 所以特請教各位給排水方面的高手給予意見.....

  • 市政雨污水管道施工規范

    1、溝槽開挖依基底標高,嚴格控制開挖深度,機械開挖深剩下10cm左右后人工開挖至設計標高,嚴禁超挖,槽底高程允許偏差控制在0—30mm。開挖過程中根據地下水位做好降水工作,槽底下不得受水浸泡。2、平基、管座平基管座要振搗密實,防止有空洞現象,對其砼強度作為主要檢查項目,每100m取一組試塊進行試驗,且必須按《砼強度檢驗評定標準》GBJ107-87的規定取樣、制作、養護、試驗及評定,要求檢查合格率達到100% 。偏差控制:a、墊層:高程0—15mm,中線每側寬度應不小于設計;b、平基:高程0—15mm,厚度不小于設計,中線每側寬0— +10mm;c、管座:肩寬-5—+10mm,肩高±20mm;蜂窩麻面面積﹤10% 。3、安管安管應順直、穩固、縫寬均勻,管底坡度無倒流水,管內無雜物,中線位置允許偏差﹤15mm,該雨污水管道的管內底高程是主要檢查項目,允許偏差±10mm。要求合格率100% 。4、抹帶、接口管口處應鑿毛,表面平整,密實,不得有間斷裂縫,空鼓現象,管徑大于500mm時要求勾內縫。寬度、厚度偏差應控制在0—15

  • 關于污水管道滲水試驗的問題

    我設計的一條污水管道因為地下水位很高,地下1米就見水.今天我去工程現場,發現施工方在按甲方的要求做滲水實驗.方法是把兩個檢查井之間封堵住,并把里面的水抽干.然后等24小時,看管道里面滲入多少地下水.根據實驗結果,24小時前D1200管道內存水1厘米高.24小時后存水10.4厘米高. 之前我只知道有閉水試驗,即把管道充滿水再觀察看滲水量的.沒聽說過還有滲水試驗,請問這滲水實驗有什么參考標準沒?

  • 市政雨水、污水管道閉水試驗問題

    請問:市政排水管道閉水試驗的恒壓時間是多少?我在書上看到有一句話“滲水量的觀測時間不小于30min”,這個時間與閉水試驗的恒壓時間有什么區別? 請大家幫幫忙,謝謝各位。

  • 室外污水管道的閉水試驗及要求與做法

    室外污水管道的閉水試驗及要求與做法

    閉水試驗主要是檢測已施工完畢的污水管道其接口與管材密閉的程度,以單位滲水量計算。 對排放生活污水系統可抽段檢測;對排放有害有毒的工業廢污水系統應逐段進行檢測;對雨水系統可不做檢測;如采用雨污合流制的系統應按污水系統要求抽段檢測。 閉水試驗操作程序及要求: (1)首先將被檢測管段按如圖1一76所示連接,架好試驗水箱和連接水源及其管道。當被試驗管段為金屬管材時可采用鋼制堵板,如為非金屬管可采用砌磚封堵。1---76 (2)試驗水箱的架設高度當被檢測管道置于干燥上壤內時,其水箱試驗水位應高出該管段上游檢查井的管頂以上4m來進行滲水量測試。 (3)當采用非金屬管材時,宜在充水浸泡24h后再進行滲水量

  • 污水管坡度小于規范最小坡度咋辦?

    本人最近設計一條污水管,管徑300mm,距離1500m.還過條30米河道,末端是排入市政管道,市政管管底標高只有3.6m。中間甲方不許加提升設施。經計算坡度只有千分之1.2。只好硬著頭皮做,不知后果如何?

  • 無壓力污水管道HDPE管的閉水試驗

    有幾個問題想問一下?1。是否是兩個檢查井一段管做閉水試驗? 2。規范規定小于試驗水頭時,應馬上加水至試驗水頭,但是施工現場如何精確測量?我是在井口邊作一記號,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒補水,但是人的視角有誤差,而且尺子測量也不準,1mm的液面下降怎么測出來? 3。HDPE管的允許滲水量是q=0.0046D這個公式計算嗎? 小弟剛剛作這個閉水試驗,很是疑惑,沒有看過其他高手現場操作,還盼解答。

  • PVC排水管試驗規范(QB/T1919-93)

    對關于做送檢工作的朋友提供一點幫助!

  • 室內污水管這樣連接符合規范要求嗎

    室內污水管這樣連接符合規范要求嗎

    一個三樓的住戶,主排污管在其家中轉出,連接方式如圖所示,請問這樣符合規范要求嗎?該住戶家的排水支管是否需要單獨排出至室外檢查井?

  • 討論一下,室內污水排水管的灌水試驗

    某小區,32層高層,衛生間為沉箱同層排水。給排水圖原設計排水立管每隔一層設置立管檢查口,因施工規范要求隱蔽的排水管要做灌水試驗,圖紙會(huì )審時施工單位提出建議每層設置立管檢查口以便做灌水試驗,設計方同意了。但半年后,建設單位下發通知,根據給排水設計規范要求,立管檢查口改為每六層設置一個,于是各衛生間排水支管的灌水試驗就成了大問題了。求教高手,立管檢查口這么少,灌水試驗有沒有什么辦法能做成?

  • 各位做污水管道項目的閉水試驗真的都做嗎?

    閉水試驗對重力管強制性條文,可是實際操作困難重重,即使用PE管也是,因為檢查井和管道的連接密封性很難保證,而且做閉水試驗是不能先回填土的,時間上又要灌滿水一天一夜,再試驗半小時,如果遇上第二天下雨管子很有可能浮起來,灌水也白灌了,因為閉水試驗中管槽不能有積水,那么等天晴又要抽水重做,看到施工圖上說每段都要做閉水試驗,這可行嗎?大家都怎么來做的?質監站對這個管的嚴嗎?

  • 水管打壓標準以及試驗步驟

     家裝階段驗收中,水電施工的驗收通常是業主最關心的,因為這個是最主要的隱蔽工程,要么埋在地下,要么嵌入墻體,要么懸在吊頂內,萬一發生問題維修是極其麻煩的事,特別是水管漏水。所以水電工程做好后,一定得進行水管打壓實驗。介紹水管打壓之前,先來講解一下相關專業名詞,對此不敏感的朋友可以直接跳過此部分。我們讀過初中物理都知道壓強這個詞,物體所受壓力的大小與受力面積之比叫做壓強,壓強的單位是Pa,中文稱帕斯卡簡稱帕,(1帕斯卡=1牛頓/平方米),因此壓力和壓強是兩個截然不同的概念:壓力是支持面上所受到的并垂直于支持面的作用力,跟支持面面積、受力面積大小無關。壓強是物體單位面積受到的壓力,跟受力面積和壓力大小有關。要知道,水管工程在整個家裝過程中十分重要,因為這是關系到之后我們搬進去之

  • 污水管道疏浚后怎么檢測

           在排水管道中排入大量雜物和基建工地水泥砂發生沉淀、淤積就會(huì )造成管道堵。社區雨水管道,管道點補管道檢查修復市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗溝渠,潛水管道清淤作業,市政排污管道疏通,污水管道清洗,地下管道清淤施工班組,要保證施工時.奉化化糞池清理哪里有污水管道清淤檢測城市箱涵管道清。中型高壓清洗車疏通,水力疏通,排水排污管道檢測,市政管道清淤,雨水管道檢測,高空排污管道清淤。中型高壓清洗車疏通,水力疏通,排水排污管道檢測,市政管道清淤,雨水管道檢測,高空排污管道清淤等。金堂縣趙鎮清理污水池口碑推薦雨水管道疏通,污水管道疏通,雨污水管道疏通,市政雨水管道疏通,高壓管道疏通,道路管道疏通,排污水管道疏通,下水管道疏通,管道沙井疏通,箱涵疏通。污水轉運怎么疏通超高壓管道疏通清洗車輛,可以幫您清洗干凈管道內壁的污垢、油垢及一切雜物堵塞,使您的管道干凈如新、暢通無阻。 市政管道疏通清淤、機器人檢測、高壓清洗疏?。社區雨水管道,管道點補管道檢查修復市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗溝渠,潛水管道

  • 求助(關于市政污水管網)

    哪位兄弟知道,有沒含有HDPE管設計最小坡度的規范可查?或者有工程經驗也可!我們一個城鎮污水管網的項目不想加泵站就把坡度設計的很小,不知是否可行?請指教!帖子發表這么多天了,看來坡度設計很小,在工程中實踐過的同行確實少見,多謝大家指點!歡迎有見解的兄弟繼續討論!

  • 請教:污水管鋪設的一般步驟?

    小弟今年畢業在市政工程部工作,現在都是一些污水管的鋪設和更換的工作,請問各位作為施工方工作步驟是什么?還有就是根據圖紙放線和定樁具體是干什么?

  • 灌溉試驗規范SL13-2004

    灌溉試驗規范SL13-2004

  • 關于污水管道設計的請教

    本人在做污水管道設計時,(一般地勢比較平坦的地區)為了減少埋深,都是盡量使用規范規定的最大充滿度,只要滿足最小設計流速就認為可以了,這樣做就有可能造成支管匯入后的管道流速比匯入前的流速還低,或者出現管道流速時高時低的數據(理論計算結果),但曾經有位經驗豐富的工程師曾說,在市政污水管道設計中盡量保持管道流速不出現較大的波動。 所以覺得比較迷茫,請各位大師幫忙解惑!這里謝謝了!

  • 求助:污水管埋深太淺怎么辦

    現在設計遇到一個問題,為了保證可以將污水排放到最近的城市污水管網,小區里的PVC雙壁波紋管最小的埋深僅20cm,行車道下埋深也只有30~60cm,怎么做覆土保護?如果可以,也請告訴我其他管材如果埋深太淺時怎么辦。謝謝了。

  • 請教水箱與污水管的距離?

    按相關規范要求,水箱周?米內不得有污水管和污染物.問題是,地下室集水坑的壓力廢水管算不算污水管??公共建筑內污水管一般是指大便類的排水管才屬于污水管.謝謝各位給點意見!

  • 關于小區室外污水管的一些問題

    我是搞房地產的,現在需要掌握一些關于排水方面的東西。特請教各位大大。1、小區室外污水管房地產管徑怎么計算,有沒有公式?公式符號又代表什么? 通過化糞池后流入市政污水管網。2、還有室外污水管埋深的計算等!多謝各位

點擊加載更多

污水管閉水試驗規范

污水管閉水試驗規范專題,為您提供污水管閉水試驗規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與污水管閉水試驗規范 相關的專業交流討論,更多污水管閉水試驗規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

污水管閉水試驗

污水管閉水試驗怎么做

日本中文字幕在线不卡视频| 欧美日韩无| 亚洲 日韩 另类 制服 无码| 亚洲第一无码精品久久久播放| 镇平县| 无码av一区二区| 久久夜| 另类日韩欧美性| 欧美狂野| 亚洲日韩欧美精品一中文字幕| 亚洲AV无码国产剧情| 户外暴露一区二区| 亚洲AV无码一期二期三期少妇 | 精品久久久久久久久久无码| 精品欧美一区久78摸| 一区二区日本| 国产性生活片| 欧美日韩国产黄片| 欧美高清videos高潮hd| 广西少妇无码| 日韩欧美一区在线| 亚洲九九热| 久久精品片| 婷婷五月激情一区二区| a√任天堂资源在线观看| 日韩视频在线一区二区三区| 在线不欧美| 无码精品一区二区三区四区| 亚洲日韩欧美性爱在线| 久久久久综合平台| AV3区| 国产三级网| 国产欧美日韩一区二区三区| 国产在线天堂| 蜜桃久久精品成人无码AV| 夜夜嗨av黄色网站入口| 久久中文字幕亚洲一区二区三区| av在线中文| maturewomen熟妇乱| 日本三级夜爽爽| 亚洲婷婷五月激情综合APP|