狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 無壓力管道HDPE管的閉水試驗

    有幾個問題想問一下?1。是否是兩個檢查井一段管做閉水試驗? 2。規范規定小于試驗水頭時,應馬上加水至試驗水頭,但是施工現場如何精確測量?我是在井口邊作一記號,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒補水,但是人的視角有誤差,而且尺子測量也不準,1mm的液面下降怎么測出來? 3。HDPE管的允許滲水量是q=0.0046D這個公式計算嗎? 小弟剛剛作這個閉水試驗,很是疑惑,沒有看過其他高手現場操作,還盼解答。

  • 某市政道路雨污水管閉水試驗標準及污水管方面請教

    現工程已進行至水穩層,瀝青面層攤鋪工序,在這里有一個問題想請教各位,雨水管本工程采用鋼筋混凝土管,污水管采用波紋管,現需要做閉水試驗,發現權限污水管道德波紋管接頭處只用了一根膠圈,管道供應商說應用兩根膠圈,所以想請問要求,規范,或者是實際是用多少根,若只用了一根膠圈閉水試驗有無重大影響,若影響大,應該采取什么補救措施能保證閉水試驗完成. 因為是第一次接觸到市政排水工程的施工,都是摸石頭過河,很多方面還不是很熟悉.. 所以特請教各位給排水方面的高手給予意見.....

  • 消防水系統試驗壓力問題?

    消防水系統試驗壓力一種為設計壓力的1.5倍,埋地管道不小于0.4MPA,一種為工作壓力小于1.0Mpa,試驗壓力為不小于1.4Mpa,工作壓力大于1.0Mpa,試驗壓力為工作壓力+0.4Mpa。請問試驗壓力如何確定?

  • 空調水系統試驗壓力要求

    空調水系統試驗壓力要求 GB50243-2016:通風與空調工程施工質量驗收規范中: 9.2.3、管道系統安裝完畢,外觀檢查合格后,應按設計要求進行水壓試驗。當設計無要求時,應符合下列規定: 1、冷(熱)水、冷卻水與蓄能(冷、熱)系統的試驗壓力,當工作壓力小于或等于1.0MPa時,應為1.5倍工作壓力,最低不應小于0.6MPa;當工作壓力大于1.0MPa時,應為工作壓力加0.5MPa。 2、系統最低點壓力升至試驗壓力后,應穩壓10min.壓力下降不應得大于0.02MPa,然后應將系統壓力降至工作壓力,外觀檢查無滲漏為合格。對于大型、高層建筑等垂直位差較大的冷(熱)水冷卻水管道系統,當采用分區分層試壓時,在該部位的試驗壓力下,應穩壓10min,壓力不得下降,再將系統壓力降至該部位的工作壓力,在60min內壓力不得下降外觀檢查無滲漏為合格。 3、各類耐壓塑料管的強度試驗壓力(冷水)應為1.5倍工作壓力,且不應小于0.9MPa;嚴密性試驗壓力應為1.15倍的設計工作壓力。

  • 無壓力污水管道HDPE管的閉水試驗

    有幾個問題想問一下?1。是否是兩個檢查井一段管做閉水試驗? 2。規范規定小于試驗水頭時,應馬上加水至試驗水頭,但是施工現場如何精確測量?我是在井口邊作一記號,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒補水,但是人的視角有誤差,而且尺子測量也不準,1mm的液面下降怎么測出來? 3。HDPE管的允許滲水量是q=0.0046D這個公式計算嗎? 小弟剛剛作這個閉水試驗,很是疑惑,沒有看過其他高手現場操作,還盼解答。

  • 在線求助 HDPE 管道閉水試驗

    小弟 最近做一個雨水管道管材HDPE 管徑范圍D400- D1500由于現場晝夜溫差大 HDPE管道對檢查井接口處 產生熱脹冷縮 拉扯中介層現場提出要求 取消閉水試驗根據GB50268-97《給水排水管道工程施工及驗收規范》10.3.1“污水、雨污水合流及濕陷土、膨脹土地區的雨水管道,回填土前應采用閉水法進行嚴密性試驗。”目前工地是雨水單獨排放,土質為三類土(堅土)。能否取消閉水試驗,小弟拿不準,再線等幫助謝謝

  • 水的混凝沉淀試杯試驗方法GBT16881-2008

    水的混凝沉淀試杯試驗方法GBT16881-2008

  • 水處理設備性能試驗 過濾設備

    本標準規定了過濾設備性能試驗的要求、測量方法和試驗報告的型式。本標準試驗的對象為壓力式機械過濾器,包括單流、雙流、多層多濾料過濾器、活性碳過濾器。資料下載地址:http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/35357.shtml?uid=114897

  • 單樁水平靜載試驗的報告如何繪圖的

    單樁水平靜載試驗的報告如何繪圖的

    單樁水平靜載試驗的報告的圖表中,要求:水平力-時間-作用點位移關系曲線那很怪的的橫坐標是怎樣繪出的

  • 急急急~~~求助!!!有關瀝青材料的水敏感性試驗~~~

    求助~~~哪位大俠有有關瀝青材料的水敏感性試驗的論文,要有試驗說明步驟之類的那種~~~中英文都可~~~謝謝啦!!!!!!!!

  • 水處理設備安裝調試驗收方案

    水處理設備安裝調試驗收方案

  • 臭氧-活性炭深度處理灤河水的試驗研究

    對灤河水進行O3-GAC工藝深度處理中試研究表明:O3-GAC能在較長時間內保持對水中有機物的去除,CODMn的平均去除率為60.19%;TOC的平均去除率為64%;UV254的平均去除率為70.41%;NH3-N的平均去除率為53.83%;對水中的濁度和色度都有明顯的去除效果,尤其臭氧化對改善難生物降解有機物的可生化性有十分顯著的作用;O3-GAC能有效地去除飲用水中的有害、有毒物質,提高飲用水的安全性.下載地址;http://www.shui.shejis.com/new_lw/html/201361.shtml

  • 印染水加藥試驗發現ph值很難調是什么原因

    某印染廢水,原水pH=13-14,前期加濃硫酸調至pH=10-11,以此水做原水進行加藥實驗,當加硫酸亞鐵至pH=5-6時,繼續加藥但很難使pH降到4;而加堿調節pH又很難將pH調到7,感覺在加亞鐵至pH=4和加堿至pH=7的時候存在一個突躍點。不知道這是由什么原因造成的,請各位大神答疑解惑。

  • UF膜與混凝聯用處理淮河水的中試試驗

    1 前言 淮南市的主要飲用水水源的淮河由于水資源量不足,同時又受到工農業以及生活污水的污染,導致飲用水水質嚴重惡化,特別是上游開閘排污時,由于工業污水的集中排放,飲用水水質問題尤其突出,給淮南市人民生活造成嚴重影響。由于目前自來水廠采用傳統處理工藝無法有效地去除水中有機物,因此,必須尋求新的處理飲用水處理方法。 膜分離法代表2l世紀飲用水技術發展方向,具有占地面積小,出水水質好,自動化程度高等特點11l。由于超濾膜截留分子量較大,無法去除水中的溶解性有機物,故本研究采用混凝和超濾膜聯用技術對淮河水進行試驗。2 試驗方法與裝置2.1 水質 中試試驗期間的淮河水(淮南段)主要水質指標如下表所示。2.2

  • 水處理試驗儀器【混凝試驗攪拌儀器】的運行工藝用途

    水處理試驗儀器【混凝試驗攪拌儀器】的運行工藝用途

    模擬水處理運行工藝(自來水凈化或者污水處理)中的加藥、反應、絮凝、沉淀過程。 1. 針對目標水源篩選不同的水處理藥劑(鋁鹽或者鐵鹽、不同廠家藥劑的篩選); 2. 選定藥劑品種或廠家之后,再確定藥劑的最佳投加量(水處理過程中,藥劑投多或投少都不好)。 3. 混凝劑(比如聚鋁PAC)與助凝劑(聚丙烯酰胺P

  • 大家考慮下這個水的流程

    大家研究一下,這個水用什么流程比較合適?謝謝。酒店廢水(包括餐飲、客房生活污水)Q=400t/dCOD=300mg/l要求:一級排放標準。占地面積僅150平方米。處理設施除化驗室和脫水機房全地下式。想請教一下在這種占地不大又必須地下式用什么流程效果比較好點又經濟?

  • 水處理工程構筑物試水試驗預算取費怎么收?

    請問各位大哥,水處理工程構筑物試水試驗預算取費是怎么個標準?我們公司最近遇到這個問題,查問上面部門,他們說沒有具體標準,他們說沒有具體標準,有沒有具體做過的告訴我大致的費用或有什么大概標準?小弟在這里謝謝了!

  • 太陽能水源熱泵復合系統的 分析及試驗研究

    論文簡介:該系統是一種節能的建筑冷熱源系統,系統制熱COP在3.2~3.6之間變化,蓄冷時的綜合性能COP在5.8~6.2之間變化;太陽能集熱系統的接 投稿網友:wljzjlgdx 上傳時間: 2012-12-31

點擊加載更多

hdpe管閉水試驗

hdpe管閉水試驗專題,為您提供hdpe管閉水試驗相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與hdpe管閉水試驗 相關的專業交流討論,更多hdpe管閉水試驗相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

現澆混凝土樓梯

邊孔支架現澆梁段

久久男人精品| 熟女人妻人蜜桃视频| 亚洲黄色电影网| 人伦无码视频| 超碰在线中文字幕| 国产小鲜gay男男麻豆| 中文人妻一区二区| 精品亚洲欧美日韩| 孕妇av| 涩爱无码| 99亚洲精品无码久久久久| 欧洲吸奶大片在线看| 人妻999| 日韩欧美一级| 久久的精品99精品66精品| 欧美精品品| 婷婷在线视频无码| 女人张开腿让男人桶爽| 91精品欧美一区二久久| 免费人成视频X8X8入口| 6080午夜无码精品一二区不卡| 无码专区天堂| 日韩不卡电影| 日日摸日日碰人妻无码| 午夜精品一区二区三区在线视| 天堂性av一区| 69激情网| 狠狠躁夜夜躁av网站色| 亚洲精品一区二区口爆| 日韩欧美少妇一区| 亚洲国产精品久久久久婷婷软件| 亚洲六月丁香色婷婷综合久久| 天天躁日日躁狠狠躁性色av| a吖天堂网2019| 色久多| 久久久人妻无码一区二区三区| 国产1区二区| 欧洲AV中文| 亚洲精品资源美女情侣酒店| 久久久中文字幕亚洲一区二区| 日韩aV不在线|