消防水系統試驗壓力一種為設計壓力的1.5倍,埋地管道不小于0.4MPA,一種為工作壓力小于1.0Mpa,試驗壓力為不小于1.4Mpa,工作壓力大于1.0Mpa,試驗壓力為工作壓力+0.4Mpa。請問試驗壓力如何確定?
空調水系統試驗壓力要求 GB50243-2016:通風與空調工程施工質量驗收規范中: 9.2.3、管道系統安裝完畢,外觀檢查合格后,應按設計要求進行水壓試驗。當設計無要求時,應符合下列規定: 1、冷(熱)水、冷卻水與蓄能(冷、熱)系統的試驗壓力,當工作壓力小于或等于1.0MPa時,應為1.5倍工作壓力,最低不應小于0.6MPa;當工作壓力大于1.0MPa時,應為工作壓力加0.5MPa。 2、系統最低點壓力升至試驗壓力后,應穩壓10min.壓力下降不應得大于0.02MPa,然后應將系統壓力降至工作壓力,外觀檢查無滲漏為合格。對于大型、高層建筑等垂直位差較大的冷(熱)水冷卻水管道系統,當采用分區分層試壓時,在該部位的試驗壓力下,應穩壓10min,壓力不得下降,再將系統壓力降至該部位的工作壓力,在60min內壓力不得下降外觀檢查無滲漏為合格。 3、各類耐壓塑料管的強度試驗壓力(冷水)應為1.5倍工作壓力,且不應小于0.9MPa;嚴密性試驗壓力應為1.15倍的設計工作壓力。
水的混凝沉淀試杯試驗方法GBT16881-2008
本標準規定了過濾設備性能試驗的要求、測量方法和試驗報告的型式。本標準試驗的對象為壓力式機械過濾器,包括單流、雙流、多層多濾料過濾器、活性碳過濾器。資料下載地址:http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/35357.shtml?uid=114897
單樁水平靜載試驗的報告的圖表中,要求:水平力-時間-作用點位移關系曲線那很怪的的橫坐標是怎樣繪出的
水處理設備安裝調試驗收方案
對灤河水進行O3-GAC工藝深度處理中試研究表明:O3-GAC能在較長時間內保持對水中有機物的去除,CODMn的平均去除率為60.19%;TOC的平均去除率為64%;UV254的平均去除率為70.41%;NH3-N的平均去除率為53.83%;對水中的濁度和色度都有明顯的去除效果,尤其臭氧化對改善難生物降解有機物的可生化性有十分顯著的作用;O3-GAC能有效地去除飲用水中的有害、有毒物質,提高飲用水的安全性.下載地址;http://www.shui.shejis.com/new_lw/html/201361.shtml
求助~~~哪位大俠有有關瀝青材料的水敏感性試驗的論文,要有試驗說明步驟之類的那種~~~中英文都可~~~謝謝啦!!!!!!!!
某印染廢水,原水pH=13-14,前期加濃硫酸調至pH=10-11,以此水做原水進行加藥實驗,當加硫酸亞鐵至pH=5-6時,繼續加藥但很難使pH降到4;而加堿調節pH又很難將pH調到7,感覺在加亞鐵至pH=4和加堿至pH=7的時候存在一個突躍點。不知道這是由什么原因造成的,請各位大神答疑解惑。
1 前言 淮南市的主要飲用水水源的淮河由于水資源量不足,同時又受到工農業以及生活污水的污染,導致飲用水水質嚴重惡化,特別是上游開閘排污時,由于工業污水的集中排放,飲用水水質問題尤其突出,給淮南市人民生活造成嚴重影響。由于目前自來水廠采用傳統處理工藝無法有效地去除水中有機物,因此,必須尋求新的處理飲用水處理方法。 膜分離法代表2l世紀飲用水技術發展方向,具有占地面積小,出水水質好,自動化程度高等特點11l。由于超濾膜截留分子量較大,無法去除水中的溶解性有機物,故本研究采用混凝和超濾膜聯用技術對淮河水進行試驗。2 試驗方法與裝置2.1 水質 中試試驗期間的淮河水(淮南段)主要水質指標如下表所示。2.2
模擬水處理運行工藝(自來水凈化或者污水處理)中的加藥、反應、絮凝、沉淀過程。 1. 針對目標水源篩選不同的水處理藥劑(鋁鹽或者鐵鹽、不同廠家藥劑的篩選); 2. 選定藥劑品種或廠家之后,再確定藥劑的最佳投加量(水處理過程中,藥劑投多或投少都不好)。 3. 混凝劑(比如聚鋁PAC)與助凝劑(聚丙烯酰胺P
論文簡介:該系統是一種節能的建筑冷熱源系統,系統制熱COP在3.2~3.6之間變化,蓄冷時的綜合性能COP在5.8~6.2之間變化;太陽能集熱系統的接 投稿網友:wljzjlgdx 上傳時間: 2012-12-31
大家研究一下,這個水用什么流程比較合適?謝謝。酒店廢水(包括餐飲、客房生活污水)Q=400t/dCOD=300mg/l要求:一級排放標準。占地面積僅150平方米。處理設施除化驗室和脫水機房全地下式。想請教一下在這種占地不大又必須地下式用什么流程效果比較好點又經濟?
請問各位大哥,水處理工程構筑物試水試驗預算取費是怎么個標準?我們公司最近遇到這個問題,查問上面部門,他們說沒有具體標準,他們說沒有具體標準,有沒有具體做過的告訴我大致的費用或有什么大概標準?小弟在這里謝謝了!
《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB50268-2008新規范中,PE管的壓水試驗允許泄水量計算公式中有管材的彈性模量EP,規范只說與水溫及試壓時間有關,不知道哪里可以查到???
目前膜分離技術正逐漸成為給水領域的研究熱點[1],由于軍隊特殊的戰術技術要求,需要性能穩定、操作簡單、維護方便、小型機動的給水處理裝備對部隊行動進行機動保障,氧化鋁陶瓷膜分離處理高濁度原水越來越受到重視,但目前有關資料報道很少,我們對氧化鋁陶瓷膜分離處理高濁度水進行了試驗研究。1.試驗裝置及方法 1.1原水配制 考慮到試驗主要是研究氧化鋁陶瓷膜分離水中濁度的性能,因此本試驗取未被有機物污染的粘土,烘干,研末,200目篩過篩,與自來水配制成需要的相應濁度的試驗用原水。1.2試驗裝置 氧化鋁陶瓷膜選用南京化工大學膜科學技術研究所研制生產的19孔中空管狀膜,管長為0.5m,孔徑為0.8μm、0.2μm、50nm,過濾面積為0.11m2,水泵揚程30m,流量5m3/h,過濾方式為錯流過渡。 原水箱1中的原水由進水泵2打入膜組件5內,經膜分離后凈水流入凈水箱6內,濃水循環回流入原水箱1內。膜組件間歇式運行,定時反沖洗,防止膜污染。反沖時,溶氣罐7從凈水箱中吸入清水,在空壓機8的高壓氣體作用下,氣水混合液高速沖刷膜組件,形成的剪
在設計文件的設計及施工說明中,常可以見到“系統的水壓試驗壓力按照施工質量驗收規范的規定”的說法,把確定水壓試驗壓力的責任,讓給了施工單位,這是不妥的。
水泵試驗臺:水泵(離心泵)流量1200立方米/小時,出口壓力1.5Mpa,入口接200m3水池,出口想返回水池。水泵試驗站的水如何返回水池,如果直接返回的話恐怕水池就開鍋了,而且水池都恐怕會(huì )打壞了,所以想讓回水保持在0.3Mpa請問如何解決? 要加減壓閥還是設孔板? (配減壓閥或孔板是不是回水管流量就減少啦,那泵的額定參數就變了,測試的數據就產生影響,有沒有辦法保證其回水流量,但還能低壓流回水池)
什么事閉水試驗
什么事閉水試驗專題,為您提供什么事閉水試驗相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與什么事閉水試驗 相關的專業交流討論,更多什么事閉水試驗相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題