狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 如何學會(huì )控制循環水場的溫度和壓力

    循環水的上水溫度一般都是30-33攝氏度,為什么選這個溫度?如何控制好這個溫度?5 j: j! z4 N; c還有如何控制上水壓力和回水壓力(管網壓力的控制),?循環水上水的溫度是由濕球溫度來決定的,在冬季,水溫較低可用水下塔或停風機的方式來調節,選這個溫度是由于夏季濕球溫度及塔的效率來決定的,水水壓力和回水壓力用出口回塔防旁來調節。至于上水壓力和回水壓力,主要根據整個循環水管網的大小、需要循環水的冷凝器或冷卻器的標高等有關系。若循環水管網大,則系統阻力大,上水和回水壓差就大,反之,就小;若需要循環水的冷凝器或冷卻器的標高比較高,則上水壓力要求就要高一點,否則,循環水無法進入其需要冷凝或冷卻的設備。至于上水壓力和回水壓力,主要根據整個循環水PVC管網或PVC管材的大小、需要循環水的冷凝器或冷卻器的標高等有關系。若循環水管網大,則系統阻力大,上水和回水壓差就大,反之,就小;若需要循環水的冷凝器或冷卻器的標高比較高,則上水壓力要求就要高一點,否則,循環水無法進入其需要冷凝或冷卻的設備。

  • 誰知道一般循環水的流速一般多少?

    誰知道一般循環水的流速一般多少?流量60立方米/小時!那位大俠有這方面的資料沒,發給我看看,woaina520025@163.com.小弟非常感謝

  • 如何確定循環水池的大小?

    本人初次搞設計,不明白的事情太多的,有些問題想在這里請教各位大俠們,懇請大家幫人忙?問題是:循環冷卻塔的水池的大小,深淺等根據什么來設計,如何確定大小?和哪些因素有關?

  • 請教怎樣選擇循環水泵啊!!

    有一鍋爐房 1臺14MW 2臺7MW 鍋爐。現供熱面積23萬平米。預計今年新增9。4萬平米。遠期總面積計40萬平米。現有1臺550T/H 1臺400T/H 揚程都是50米循環泵 。循環流量按每平米3公斤計算 對嗎?新增的循環泵怎么選啊?具了解回水溫度在40-50度之間

  • 關于循環水的堿度、硬度問題

    求助:如果知道進水的堿度及硬度,也知道循環水的濃縮倍數,怎么確定濃縮后水質的堿度及硬度,在沒有達到溶解鹽的析出濃度前,循環水的堿度及硬度是否就是簡單的進水堿度及硬度與濃縮倍數的簡單相乘呢?

  • 循環水濃縮倍數怎么計算?

    循環水濃縮倍數怎么計算?希望好心人給詳細說說如何計算和濃縮倍數的高低對整個管道系統的影響。謝謝,最好帶上參數:hug:

  • 關于循環水加藥裝置的問題

    各位版友,請教問題~關于開式循環水冷卻水加藥系統中設計遇到的幾個很糾結的問題,煩請懂的人幫忙看看:% j8 n1 K4 s8 h% C 根據《GB50050-2007工業循環水設計規范》,) }; r6 ?5 c& v9 F* r6 B2 \: M 我理解的是,在一個正常運行的循環水系統中,補水閥與排污閥均會(huì )打開,并保持一定的流量,以使系統內符合某個固定的濃縮倍率值,如這個值是3.5,同時,緩蝕、阻垢加藥流量(連續加藥)也會(huì )保持一個定值,但由于蒸發損失水量的波動如增大,將導致系統內水量不斷減小,含鹽量不斷增加,濃縮倍率發生波動變成了4.5(由電導率表測控),則此時,設備控制系統會(huì )根據測得的蒸發水量來重新計算出補水閥和排污閥流量,以重新調整閥門開度,經過一段時間,濃縮倍率將被重新調整到3.5的位置,同

  • 循環水含鹽超標,怎么處理?

    我們用河水經凈化處理后作為循環用水,但是由于我們這的河水含鹽量偏高,導致循環水中氯離子超標,不知有什么辦法可以解決,或者做這方面工作的朋友可以交流一下。

  • 石油化工循環水場設計規范2012

    y石油化工循環水場設計規范2012

  • 石油化工企業循環水場設計規范

    石油化工企業循環水場設計規范(SHJ16-90)

  • 循環水量與室內系統的關系

    循環水量與室內系統的關系在以往的供熱系統中,由于缺少簡便易行的流量測試手段和可靠的流量控制元件,對于一個系統而言,需要多少流量才能保證供熱的要求,我們沒有一個明確的數字;對于一個熱用戶而言,需要多少流量才能保證供熱的要求,我們也沒有一個明確的數字。近幾年,不少供熱系統中使用了廊坊市愛能供熱設有限公司生產的“愛能牌”自立式流量控制閥,依靠該閥可靠的質量和優異的流量控制性能,有效地控制循環水量,即解決了供熱系統的平衡問題,又為我們正確的認識循環水量提供了有力的依據。在十幾年數百個供熱單位的供熱實踐中,我們發現不同的室內系統對于循環水量的要求是不同的。一、 傳統的上給下回式室內系統所需流量最少上給下回式系統在我國屬于主流的室內系統,即使在很多地區進行大量的分戶改造的今天,這種系統的數量依然很多。對于這種系統,按供熱面積進行計算,每平方米需要3公斤左右的循環水量,就可以滿足供熱的需要。對于比較寒冷的地區或者是室內系統的垂直失調解決得不是很好的地區,循環量要大一點,對于不太寒冷的地區或者是室內系統的垂直失調解決得比較好的地區,循環量可以小一點,變化的幅度可

  • 求教:這樣的循環水泵怎么控制?

    一熱水循環泵進水口與熱水給水管最末端連接(熱水給水用變頻泵供水,進水口引自鍋爐熱水箱),出水口至膨脹罐與鍋爐。怎么控制?要不要與熱水給水泵聯動?要不要壓力接點?

  • 求助!!關于閉式循環水泵的選型

    我的樓層39米高,用的是遠大雙效吸收式溴化鋰冷機,公司考慮用四臺22KW水泵做冷凍水泵并做變頻,現正在選型,請各位老師指導選擇多少揚程,多少流量的最合適,依據是什么?謝謝

  • 關于工業循環水軟化處理

    現有一工程需工業循環水(冷卻水)軟化處理,自來水硬度很高,口感較咸.工業水要求也較高.想得到前輩們的意見(如工藝流程,廠家推薦等)

  • 怎樣計算循環水泵的實際流量?

    怎樣計算循環水泵的實際流量?1、水泵參數(1) 水泵類型:?jiǎn)渭墕挝x心式(2) 規格型號:R 200-400(3) 詳細參數流量Q=200m3 揚程H=50m 電機功率P=45Kw 轉速n=1450r/min2、安裝使用位置和作用:熱交換站閉式采暖管網系統的水循環。3、管網系統的總阻力損失:23m。求:(1)由于選用水泵的揚程為50m,而管網的阻力損失只有23m;所以水泵在運行時實際工作點的流量肯定會(huì )大于水泵標定的流量。實際流量Q是多少?怎樣計算? (2)由于流量的增大必然會(huì )水泵的軸功率增大;實際的水泵軸功率P是多大?怎樣計算?請各位老師、專家給予解答。謝謝!

  • 主機和末端循環水量的問題?

    一般按冷水主機樣本的冷凍水量都比末端設備標準水量的總和要小,而最終選水泵流量是按主機還是末端的水量選呢?如果按主機選那么末端設備的冷負荷就達不到設計參數需要,而按末端選,主機的過水量大了,出來的水溫就會(huì )偏高,經過末端冷量交換會(huì )減少,同時供回水溫差會(huì )偏小。大家是按哪個水量選擇的呢?

  • 提供工業循環水旁濾設備

    高效、穩定的自動化運行設備,可以有效實現工業循環水的穩定過濾,降低水體的濁度,提高冷卻效果,系統為全自動運行,無需任何操作,安裝方便,快捷非常適合過濾使用。上海競舟水處理設備有限公司。www.shspa.cn

  • 循環水都有哪些指標要求?

    手頭有個工程,需把采礦水處理后,用作電廠循環冷卻水,不知對水質都有哪些具體要求?請前輩給予解答、賜教,謝謝!!

  • 循環水的導電率有什么危害

    我這里剛上的生產設備和中央空調,都需要循環水,由于水的硬度大 ,需要上一套水處理設備,水處理主設備有軟化塔和反滲透設備,但是領導說只要軟化塔就可以啦 ,不需要反滲透,但相關部門說 只用軟化塔的話 ,水的導電率高 ,想問一下 ,水的導電率對于中央空調機組 和需要冷卻的設備 危害大嗎 ,如果不大就不上反滲透拉 ,降低費用阿

  • 請教:閉式循環水問題!!!!!!!!!!!!!!

    在閉式循環水系統下,水泵額定流量是150t/h,現流量計顯示只有20t/h,請問這個問題出在哪里。 從安裝工藝已檢查沒問題,過濾器已清洗,空氣已排。 現在一般用兩臺,流量40t左右,進水0.38MPa,回水0.2MPa,冷卻塔11m高.

點擊加載更多

循環水場

循環水場專題,為您提供循環水場相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與循環水場 相關的專業交流討論,更多循環水場相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

循環冷卻水系統原理

循環水除油

久久久人妻无码一区二区三区| 2级黄片视频| 免费国产无码| 精品人妻久久久久| 国产精品国产| 久久 大香蕉| 任意干黄色网站| 伊人影音| 玖玖操| 天堂美女av一区一号| 亚洲一区精品在线| 日韩专区| a吖天堂网2019| sss亚洲AV无码日韩| 久久久久久亚洲AV无码专区| 青青草国产黄色视频| 亚洲国产精品无码久久久不卡| 男人五月天天堂在线| 婷婷久久无码| 亚洲精品无码午夜福利中文字幕| 中文字幕无码视频手机免费看| 欧美一级特黄久久| 精品av| 出轨的新婚少妇| 日本中文无线码在线观看99| 精品少妇一区二区三区免费观刮毛| 国产精品啪啪视频一区二区| 国产喷白浆精品一区二区| va欧美国产在线视频| a 天堂东京热一区二区| 日韩精品 在线播放 中文字| 亚洲自偷自偷在线观看| 内射激情女神| 欧美精品videossex少妇| 亚洲欧美一区二区另类| 毛片免费看| 香蕉在线| 熟妇人妻系列AⅤ无码| 日本ll码是xl码| 亚洲成人久久久| 亚洲中文无码字幕|