狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 循環水濃縮倍數檢測方法及控制指標

    中圖分類號:tu991.4 文獻標識碼:c 文章編號:1000-4602(2000)06-0048-03 循環水濃縮倍數是指循環冷卻水系統在運行過程中,由于水分蒸發、風吹損失等情況使循環水不斷濃縮的倍率(以補充水作基準進行比較),它是衡量水質控制好壞的一個重要綜合指標。濃縮倍數低,耗水量、排污量均大且水處理藥劑的效能得不到充分發揮;濃縮倍數高可以減少水量,節約水處理費用;可是濃縮倍數過高,水的結垢傾向會(huì )增大,結垢控制及腐蝕控制的難度會(huì )增加,水處理藥劑會(huì )失效,不利于微生物的控制,故循環水的濃縮倍數要有一個合理的控制指標。 濃縮倍數的檢測方法有很多,由于各廠補充水水質及循環水運行情況的差異,不同方法測出的結果都不同,所以對不同循環水濃縮倍數的檢測方法進行比較是很有必要的。 1 循環水濃縮倍數的檢測方法

  • 關于循環水加藥裝置的問題

    各位版友,請教問題~關于開式循環水冷卻水加藥系統中設計遇到的幾個很糾結的問題,煩請懂的人幫忙看看:% j8 n1 K4 s8 h% C 根據《GB50050-2007工業循環水設計規范》,) }; r6 ?5 c& v9 F* r6 B2 \: M 我理解的是,在一個正常運行的循環水系統中,補水閥與排污閥均會(huì )打開,并保持一定的流量,以使系統內符合某個固定的濃縮倍率值,如這個值是3.5,同時,緩蝕、阻垢加藥流量(連續加藥)也會(huì )保持一個定值,但由于蒸發損失水量的波動如增大,將導致系統內水量不斷減小,含鹽量不斷增加,濃縮倍率發生波動變成了4.5(由電導率表測控),則此時,設備控制系統會(huì )根據測得的蒸發水量來重新計算出補水閥和排污閥流量,以重新調整閥門開度,經過一段時間,濃縮倍率將被重新調整到3.5的位置,同

  • 循環水含鹽超標,怎么處理?

    我們用河水經凈化處理后作為循環用水,但是由于我們這的河水含鹽量偏高,導致循環水中氯離子超標,不知有什么辦法可以解決,或者做這方面工作的朋友可以交流一下。

  • 如何確定循環水池的大小?

    本人初次搞設計,不明白的事情太多的,有些問題想在這里請教各位大俠們,懇請大家幫人忙?問題是:循環冷卻塔的水池的大小,深淺等根據什么來設計,如何確定大小?和哪些因素有關?

  • 請教怎樣選擇循環水泵啊!!

    有一鍋爐房 1臺14MW 2臺7MW 鍋爐。現供熱面積23萬平米。預計今年新增9。4萬平米。遠期總面積計40萬平米。現有1臺550T/H 1臺400T/H 揚程都是50米循環泵 。循環流量按每平米3公斤計算 對嗎?新增的循環泵怎么選啊?具了解回水溫度在40-50度之間

  • 關于循環水的堿度、硬度問題

    求助:如果知道進水的堿度及硬度,也知道循環水的濃縮倍數,怎么確定濃縮后水質的堿度及硬度,在沒有達到溶解鹽的析出濃度前,循環水的堿度及硬度是否就是簡單的進水堿度及硬度與濃縮倍數的簡單相乘呢?

  • 誰知道一般循環水的流速一般多少?

    誰知道一般循環水的流速一般多少?流量60立方米/小時!那位大俠有這方面的資料沒,發給我看看,woaina520025@163.com.小弟非常感謝

  • 循環水濃縮倍數怎么計算?

    循環水濃縮倍數怎么計算?希望好心人給詳細說說如何計算和濃縮倍數的高低對整個管道系統的影響。謝謝,最好帶上參數:hug:

  • 求助:工業循環水中濁度檢測干擾該如何消除?

    具體情況如下:因循環水中全鐵含量在2ppm,且有少量其它雜質,導致水樣略呈黃色;如此在用分光光度法檢驗濁度時候必然導致吸光度較大而引入干擾;不知該如何消除干擾?另外,因需要與他人核對,不知哪位大俠能否上傳工業循環冷卻水中濁度測定分光光度法最新國標的PDF版本,其中是否有相應規定?小弟在此先謝過了,不勝感激!

  • 循環水池泡沫多怎么回事?

    RT,最近發現循環水池上面泡沫比較豐富,不知道是怎么回事,平常循環水加藥主要是緩蝕劑、殺菌劑等,懷疑是添加藥品的作用,請教各位,共同討論一下。。。

  • 探析供暖循環水的質量問題

    論文摘要:采暖循環水系統存在的主要問題是換熱設備的結垢影響換熱效率;系統管網的腐蝕以及腐蝕造成的水質二次污染,管網末端散熱器鐵垢沉積、堵塞,影響散熱的問題。 論文關鍵詞:采暖 循環水系統 一、暖氣供水質量要求 熱水熱力網(熱電廠區域、鍋爐房或間供系統)懸浮物≤5mg/L總硬度≤60mg/L(CaCO3)溶解氧≤0.1mg/L含油量≤2mg/LpH值(25℃):7~12 其它指標應符合《生活飲用水衛生標準》GB5749-85,當系統有不銹鋼、銅,鋁等Cl-含量不高于25mg/L;當系統中無鋼制散熱器時,可不除氧;當采用加藥處理時補水水質標準:pH值:7~12懸浮物≤20mg/L總硬度≤600mg/L含油量≤2mg/L集中供暖執行城市熱力網設計規范CJJ34—2002或執行HG/T3729—2004標準。

  • 循環水PH值太高 ,如何降低?

    最近一段時間PH一直很高基本上在9.5-9.6。10天前,為了降低PH值,添加了4桶稀硫酸(濃度在10%),結果PH未降,濃縮倍數,電導率反而降低了,濃縮倍數6.0降至3.5,電導率4500降至3000以下目前堿度在850左右,總硬度在100左右

  • 關于循環水泵控制設備的維護

    一、控制柜的維護:1)維持室內通風、干燥。2)定期檢查控制柜以否有電源指示,電壓是否為380V。3)定期停電檢查控制柜內元件是否正常,導線是否松動。4)定期檢查管道是否漏氣、漏水。二、水泵的維護:1)進口管道必須充滿液體,禁止泵在氣濁狀態下長期運行。2)定時檢查電機電流值,不得超過電機額定電流。3)泵進行長期運行后,由于機械磨損,使機組噪音及震動大時,應停車檢查,必要時可更換易損零件及軸承,機組大維修一般為一年。4)機械密封潤滑應清潔無固體顆粒。嚴禁機械密封干磨情況下工作。5)啟動前應盤動泵幾圈,以免突然啟動造成石墨斷裂損壞。密封泄漏量允許差3滴/分,否則應檢查。

  • 地源側循環水量設計問題

    地源側循環水量設計問題

    本帖最后由 暖通小妮子 于 2016-7-25 13:41 編輯 大家好,問一個小問題,在土壤源熱泵設計中,地源熱泵地源側數量計算,用“機組總制冷/熱量+機組總耗電量”為什么要加機組總耗電量?地下水源熱泵計算時用“機組總制熱量-機組總耗電量”、“機組總制冷量+機組總耗電量”,這又是為什么?請各位大神幫忙解答

  • 雨水回用與循環水的方案討論

    現在有一個項目,想要將雨水處理回用于循環水系統和生產用水系統,工藝流程該怎么確定,占地規模和費用大概為多少,處理水量為1930m3/d。需不需要上消毒和膜處理。如果需要上膜處理,牽扯的費用就會(huì )比較高了,在總包項目中,我覺得就不夠經濟了。因為是涉外項目,合同里并沒有包含這部分內容,屬于錦上添花的工程,如果不夠經濟,我的想法是暫緩。 大家有什么想法嗎,可以談談看?謝謝大家了!

  • 中水作為循環水使用的利與弊

    中水作為循環水使用的利與弊

    中水即“再生水”,從環保的角度看,污水再生利用有助于改善生態環境,實現水生態的良性循環。但變廢為寶的過程也有利和弊。 1、 中水回用對循環水系統產生的影響 中水作為補充水回用循環水系統時,需要控制各項指標合格,才能減小對循環水系統的水質影響,但在實際使用過程中,由于污水處理過程中不可控因素較多,中水回用時水質易頻繁波動,短期內對循環水系統影響較小,若持續時間較長,則會(huì )引起循環水控制指標異常,給循環水的運行管理造成困難。回用控制指標如下表所示。 1.1、氨氮的影響

  • 中水回用對循環水的影響與對策

    中水回用對循環水的影響與對策

    中水回用在中國已有近30年歷史,早在1973年東方紅煉油廠就已經將二級處理過的部分污水回用于循環水系統,此后又有多家企業逐漸采用中水做系統補水,但由于受污水系統處理效果影響,中水水質不穩定,影響了中水回用的實際應用效果,在排水車間增加一套200t/h的污水回用處理裝置,主要工藝流程如圖1所示。

點擊加載更多

循環水檢測

循環水檢測專題,為您提供循環水檢測相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與循環水檢測 相關的專業交流討論,更多循環水檢測相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

循環水加藥系統

循環水結垢

亚洲色图综合网站| 一本久久综合亚洲鲁鲁五月天| 一级女性全黄久久生活片免费| 综合网| 久久熟女| 欧美精品日韩综合| 中文字幕人妻免费视频| 超碰AV线| 国产亲子乱xxxxinin| 青青超碰| 成人国产亚洲精品a区天堂蜜臀| 精品国产aⅴ麻豆| 99热超碰在线观看| 99久久久精品国产免费| 成人手机视频| 曰韩欧美精品| 国产精品乱码一区二三区| 国产 无码 精品| 久久久久一区| 亚洲国产成在人网站| 欧美成人秋霞久久AA片| 日韩福利品| 午夜伦4480yy妇女久久喷潮| 日本中文三区| 欧美性大战久久久久久| 淮安市| 午夜毛片| 色97| 成人黄色一级片| 国产操美女| 久久Av入口| 国产精品色哟哟| 6080午夜性色| 欧美牲交A欧美牲交AⅤ| 亚洲av蜜桃| 成人欧美电影一区二区三区| 97无码精人妻品一区二区三区| 国模无码视频一区二区三区| 亚洲激情 中文字幕| 青青草狠狠干| 丝袜+亚洲+另类+欧美+变态|