各位版友,請教問題~關于開式循環水冷卻水加藥系統中設計遇到的幾個很糾結的問題,煩請懂的人幫忙看看:% j8 n1 K4 s8 h% C 根據《GB50050-2007工業循環水設計規范》,) }; r6 ?5 c& v9 F* r6 B2 \: M 我理解的是,在一個正常運行的循環水系統中,補水閥與排污閥均會(huì )打開,并保持一定的流量,以使系統內符合某個固定的濃縮倍率值,如這個值是3.5,同時,緩蝕、阻垢加藥流量(連續加藥)也會(huì )保持一個定值,但由于蒸發損失水量的波動如增大,將導致系統內水量不斷減小,含鹽量不斷增加,濃縮倍率發生波動變成了4.5(由電導率表測控),則此時,設備控制系統會(huì )根據測得的蒸發水量來重新計算出補水閥和排污閥流量,以重新調整閥門開度,經過一段時間,濃縮倍率將被重新調整到3.5的位置,同
圖紙簡介: 內有軟水裝置系統及布置圖,循環水、水泵、水箱控制圖,30T生活水與循環水系統合用 投稿網友: jiangjun1977 上傳時間: 2013-04-02
一套完整的循環水施工圖,可以進行按圖施工。4. 冷凍循環水水量600m/h,設計壓力0.50MPa,圖注尺寸單位 管徑以毫米計, 標高以米計. 圖注標高 :循環水裝置底層地面標高為 -0.20米 圖中所注標高據此標高推算.所有管道所注標高均為管中心標高。管 材:循環水裝置所有管道均采用無縫鋼管,法蘭連接或焊接。地面上管道也需除銹后刷底漆一道,底漆為樟丹或冷底子油,面漆為環氧煤瀝青管道漆一道,管道外層刷綠色調和漆一道.埋地管道需采取防腐措施,具體防腐措施如下:首先 管子應清除油垢、灰渣、鐵銹、保持基面干燥,然后刷一層底膠, 底膠干后,纏二層膠粘帶,
我們用河水經凈化處理后作為循環用水,但是由于我們這的河水含鹽量偏高,導致循環水中氯離子超標,不知有什么辦法可以解決,或者做這方面工作的朋友可以交流一下。
誰知道一般循環水的流速一般多少?流量60立方米/小時!那位大俠有這方面的資料沒,發給我看看,woaina520025@163.com.小弟非常感謝
有一鍋爐房 1臺14MW 2臺7MW 鍋爐。現供熱面積23萬平米。預計今年新增9。4萬平米。遠期總面積計40萬平米。現有1臺550T/H 1臺400T/H 揚程都是50米循環泵 。循環流量按每平米3公斤計算 對嗎?新增的循環泵怎么選啊?具了解回水溫度在40-50度之間
求助:如果知道進水的堿度及硬度,也知道循環水的濃縮倍數,怎么確定濃縮后水質的堿度及硬度,在沒有達到溶解鹽的析出濃度前,循環水的堿度及硬度是否就是簡單的進水堿度及硬度與濃縮倍數的簡單相乘呢?
本人初次搞設計,不明白的事情太多的,有些問題想在這里請教各位大俠們,懇請大家幫人忙?問題是:循環冷卻塔的水池的大小,深淺等根據什么來設計,如何確定大小?和哪些因素有關?
循環水濃縮倍數怎么計算?希望好心人給詳細說說如何計算和濃縮倍數的高低對整個管道系統的影響。謝謝,最好帶上參數:hug:
地源熱泵系統有夏天制冷、冬天制熱兩種工況,目前設計的是在地源側與空調側各有一套循環水泵組,他們通過閥門的切換實現冬夏工況的轉換,現在的問題是這兩組的水泵都是定頻水泵,而冬夏季兩種工況的機組的地源側與空調側的額定流量有差異,需不需要把定頻泵改為變頻泵?
圖紙簡介: 高爐密閉循環水工藝流程圖,包括高爐冷卻壁、蛇形管、爐底、風口等軟化水密閉循環冷卻 投稿網友: l38388890 上傳時間: 2013-07-15
本帖最后由 flythief 于 2014-2-20 14:47 編輯 某循環水補水雙膜處理pid
循環水量為1162.84 補充水量28.16 蒸發風吹損失19.16 排污量9 濃縮倍數是多少?望指教
RT,最近發現循環水池上面泡沫比較豐富,不知道是怎么回事,平常循環水加藥主要是緩蝕劑、殺菌劑等,懷疑是添加藥品的作用,請教各位,共同討論一下。。。
現在有一條工業的生產線上需要兩個循環水池 一冷一熱,就是冷水從從冷水池出來給設備冷卻 設備出來的熱水在打到熱水池 再由泵打上冷卻塔 求問這兩個水池的容積怎么確定 都是按循環量的1/3設計嗎?
最近一段時間PH一直很高基本上在9.5-9.6。10天前,為了降低PH值,添加了4桶稀硫酸(濃度在10%),結果PH未降,濃縮倍數,電導率反而降低了,濃縮倍數6.0降至3.5,電導率4500降至3000以下目前堿度在850左右,總硬度在100左右
已知熱站管網額定設計流量,如何確定循環水泵的流量,是否為額定管網設計流程乘以修正系數; 揚程如何確定? 計算參考的設計規范是哪個? 功率如何確定?
中水回用在中國已有近30年歷史,早在1973年東方紅煉油廠就已經將二級處理過的部分污水回用于循環水系統,此后又有多家企業逐漸采用中水做系統補水,但由于受污水系統處理效果影響,中水水質不穩定,影響了中水回用的實際應用效果,在排水車間增加一套200t/h的污水回用處理裝置,主要工藝流程如圖1所示。