狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 給水排水及采暖工程施工技術

    給水排水及采暖工程施工技術1 基本規定1.1 質量管理1.1.1 建筑給水、排水及采暖工程施工現場應具有必要的施工技術標準、健全的質量管理體系和工程質量檢測制度,實現施工全過程質量控制。1.1.2 建筑給水、排水及采暖工程的施工應按照批準的工程設計文件和施工技術標準進行施工。修改設計應有設計單位出具的設計變更通知單。1.1 .3 建筑給水、排水及采暖工程的施工應編制施工組織設計或施工方案,經批準后方可實施。1.1.4 建筑給水、排水及采暖工程的分部、分項工程劃分見附錄A。1.1.5 建筑給水、排水及采暖工程的分部、分項工程,應按系統、區域、施工段或樓層等劃分。分項工程應劃分成若干個檢驗批進行驗收。1.1.6 建筑給水、排水及采暖工程的施工單位應當具有相應的資質。工程質量驗收人員應具備相應的專業技術資格。 1.2 材料設備管理1.2.1建筑給水、排水及采暖工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和設備必須具有中文質量合格證明文件,規格、型號及性能檢測報告應符合國家技術標準或設計要求。進場時應做

  • 建筑給水排水及采暖工程施工工藝標準

    建筑給水排水及采暖工程施工工藝標準,有需要的拿走

  • 26 建筑給水排水及采暖工程

    26 建筑給水排水及采暖工程

  • 給水排水工程識圖與施工

    給水排水工程識圖與施工

  • 建筑給水排水及采暖工程規范技術(上)

    文件格式:Word文件大小:1.53 kB

  • 簡明給水排水采暖工程安裝手冊

    簡明給水排水采暖工程安裝手冊

  • 建筑給水排水施工圖的識讀方法

    建筑給水排水施工圖的識讀方法

    建筑給水排水施工圖的組成建筑給水排水施工圖是進行給水排水工程施工的指導性文件,它采用圖形符號、文字標注、文字說明相結合的形式,將建筑中給水排水管道的規格、型號、安裝位置、管道的走向布置以及用水設備等相互間的聯系表示出來。根據建筑的規模和要求不同,建筑給水排水施工圖的種類和圖樣數量也有所不同,常用的建筑給水排水施工圖主要包括說明性文件、系統圖、平面圖、詳圖、給水排水支管圖。說明性文件說明性文件包括給水排水工程的設計說明、圖樣目錄、圖例等。設計說明主要闡述整個給水排水工程設計的依據、施工原則和要求、建筑特點、安裝標準和方法、工程等級、工藝要求及有關設計的補充說明等。圖樣目錄包括序號、圖樣名稱、編號和張數等。圖例即圖形符號,一般只列出與設計有關的圖例,包括給水

  • 村鎮給水排水與采暖工程.白宏海,2012

    村鎮給水排水與采暖工程.白宏海,2012

    本書主要內容包括:給水排水與采暖工程常用材料、村鎮給水工程、村鎮排水與污水處理工程、村鎮采暖工程、太陽能熱水設備工程。 本書既可為廣大農民、農村基層領導干部和農村科技人員提供新農村建設的具有實踐性、指導性的技術參考資料,也可作為社會(huì )主義新型農民、工程技術人員的培訓教材。

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》

    哪位大俠有呢,可不可以共享,在這里先謝謝了1!!!!!!!!!!!我們公司沒有這些規范,我又是小輩,很多東西都不懂,希望前輩們大力支持!

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范

    希望對大家有用!GB 50242-2002的.

  • 建筑給水排水與采暖工程施工質量驗收規范

    看到大家都在苦苦追尋《建筑給水排水與采暖工程施工質量驗收規范》GB50242-2002.pdf正好我收集了,今天給大家傳一下

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(3)

    5 室內排水系統安裝5.1 一般規定5.1.1 本章適用于室內排水管道、雨水管道安裝工程的質量檢驗與驗收。5.1.2 生活污水管道應使用塑料管、鑄鐵管或混凝土管(由成組洗臉盆或飲用噴水器到共用水封之間的排水管和連接衛生器具的排水短管,可使用鋼管)。 雨水管道宜使用塑料管、鑄鐵管、鍍鋅和非鍍鋅鋼管或混凝土管等。 懸吊式雨水管道應選用鋼管、鑄鐵管或塑料管。易受振動的雨水管道(如鍛造車間等)應使用鋼管。5.2 排水管道及配件安裝主控項目5.2.1 隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,其灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度。 檢驗方法:滿水15min水面下降后,再灌滿觀察5min,液面不降,管道及接口無滲漏為合格。5.2.2 生活污水鑄鐵管道的坡度必須符合設計或本規范表5.2.2的規定。表5.2.2 生活污水鑄鐵管道的坡度項次 管徑(mm) 標準坡度(‰) 最小坡度(‰)1 50 35 252 75 25 153 100 2

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(4)

    6 室內熱水供應系統安裝6.1 一般規定6.1.1 本章適用于工作壓力不大于1.0MPa,熱水溫度不超過75℃的室內熱水供應管道安裝工程的質量檢驗與驗收。6.1.2 熱水供應系統的管道應采用塑料管、復合管、鍍鋅鋼管和銅管。6.1.3 熱水供應系統管道及配件安裝應按本規范第4.2節的相關規定執行。6.2 管道及配件安裝主控項目6.2.1 熱水供應系統安裝完畢,管道保溫之前應進行水壓試驗。試驗壓力應符合設計要求。當設計未注明時,熱水供應系統水壓試驗壓力應為系統頂點的工作壓力加0.1MPa,同時在系統頂點的試驗壓力不小于0.3MPa。 檢驗方法:鋼管或復合管道系統試驗壓力下l0min內壓力降不大于0.02MPa,然后降至工作壓力檢查,壓力應不降,且不滲不漏;塑料管道系統在試驗壓力下穩壓1h,壓力降不得超過0.05MPa,然后在工作壓力1.15倍狀態下穩壓2h,壓力降不得超過0.03MPa,連接處不得滲漏。6.2.2 熱水供應管道應盡量利用自然彎補償熱伸縮,直線段過長則應設置

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(5)

    8 室內采暖系統安裝8.1 一般規定8.1.1 本章適用于飽和蒸汽壓力不大于0.7MPa,熱水溫度不超過130℃的室內采暖系統安裝工程的質量檢驗與驗收。8.1.2 焊接鋼管的連接,管徑小于或等于32mm,應采用螺紋連接;管徑大于32mm,采用焊接。鍍鋅鋼管的連接見本規范第4.1.3條。8.2 管道及配件安裝主控項目8.2.1 管道安裝坡度,當設計未注明時,應符合下列規定: l 氣、水同向流動的熱水采暖管道和汽、水同向流動的蒸汽管道及凝結水管道,坡度應為3‰,不得小于2‰; 2 氣、水逆向流動的熱水采暖管道和汽、水逆向流動的蒸汽管道,坡度不應小于5‰; 3 散熱器支管的坡度應為1%,坡向應利于排氣和泄水。檢驗方法:觀察,水平尺、拉線、尺量檢查。8.2.2 補償器的型號、安裝位置及預拉伸和固定支架的構造及安裝位置應符合設計要求。 檢驗方法:對照圖紙,現場觀察,并查驗預拉伸記錄。8.2.3 平衡閥及調節閥型號、規格、公稱壓力及安裝位置應符合設計要求。安裝完后應根據系統平衡要

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(6)

    9 室外給水管網安裝9.1 一般規定9.1.1 本章適用于民用建筑群(住宅小區)及廠區的室外給水管網安裝工程的質量檢驗與驗收。9.1.2 輸送生活給水的管道應采用塑料管、復合管、鍍鋅鋼管或給水鑄鐵管。塑料管、復合管或給水鑄鐵管的管材、配件,應是同一廠家的配套產品。9.1.3 架空或在地溝內敷設的室外給水管道其安裝要求按室內給水管道的安裝要求執行。塑料管道不得露天架空鋪設,必須露天架空鋪設時應有保溫和防曬等措施。9.1.4 消防水泵接合器及室外消火栓的安裝位置、型式必須符合設計要求。9.2給水管道安裝主控項目9.2.1 給水管道在埋地敷設時,應在當地的冰凍線以下,如必須在冰凍線以上鋪設時,應做可靠的保溫防潮措施。在無冰凍地區,埋地敷設時,管頂的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm. 檢驗方法:現場觀察檢查。9.2.2 給水管道不得直接穿越污水井、化糞池、公共廁所等污染源。 檢驗方法:觀察檢查。9.2.3 管道接口法蘭、卡扣、卡箍等應安裝在檢

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(7)

    11 室外供熱管網安裝11.1 一般規定11.1.1 本章適用于廠區及民用建筑群(住宅小區)的飽和蒸汽壓力不大于0.7MPa、熱水溫度不超過130℃的室外供熱管網安裝工程的質量檢驗與驗收。11.1.2 供熱管網的管材應按設計要求。當設計未注明時,應符合下列規定: 1 管徑小于或等于40mm時,應使用焊接鋼管。 2 管徑為50~200mm時,應使用焊接鋼管或無縫鋼管。 3 管徑大于200mm時,應使用螺旋焊接鋼管。11.1.3 室外供熱管道連接均應采用焊接連接。11.2 管道及配件安裝主控項目11.2.1 平衡閥及調節閥型號、規格及公稱壓力應符合設計要求。安裝后應根據系統要求進行調試,并作出標志。 檢驗方法:對照設計圖紙及產品合格證,并現場觀察調試結果。11.2.2 直埋無補償供熱管道預熱伸長及三通加固應符合設計要求。回填前應注意檢查預制保溫層外殼及接口的完好性。回填應按設計要求進行。 檢驗方法:回填前現場驗核和觀察。11.2.3 補償器的位置必須符

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(8)

    13 供熱鍋爐及輔助設備安裝13.1 一般規定13.1.1 本章適用于建筑供熱和生活熱水供應的額定工作壓力不大于1.25MPa、熱水溫度不超過130℃的整裝蒸汽和熱水鍋爐及輔助設備安裝工程的質量檢驗與驗收。13.1.2 適用于本章的整裝鍋爐及輔助設備安裝工程的質量檢驗與驗收,除應按本規范規定執行外,尚應符合現行國家有關規范、規程和標準的規定。13.1.3 管道、設備和容器的保溫,應在防腐和水壓試驗合格后進行。13.1.4 保溫的設備和容器,應采用粘接保溫釘固定保溫層,其間距一般為200mm。當需采用焊接勾釘固定保溫層時,其間距一般為250mm。13.2 鍋爐安裝主控項目13.2.1 鍋爐設備基礎的混凝土強度必須達到設計要求,基礎的坐標、標高、幾何尺寸和螺栓孔位置應符合表13.2.1的規定。表13.2.1 鍋爐及輔助設備基礎的允許偏差和檢驗方法項次 項目 允許偏差(mm) 檢驗方法1 基礎坐標位置 20 經緯儀、拉線和尺量2 基礎各不同平面的標高 0

點擊加載更多

給水排水及采暖工程現場施工處理方法與技巧

給水排水及采暖工程現場施工處理方法與技巧專題,為您提供給水排水及采暖工程現場施工處理方法與技巧相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與給水排水及采暖工程現場施工處理方法與技巧 相關的專業交流討論,更多給水排水及采暖工程現場施工處理方法與技巧相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

市政給排水施工圖集

建筑給排水施工識圖

国产精品亚洲а∨天堂免| 国产免费久久精品99久久| 99黄片| 人妻在线中文字幕视频| 银行卡不见了可以直接补卡吗| 荡女精品导航| 亚洲第一| 欧美流白浆| 欧美黄片在线看| 99九九久久| 国产欧美久久久精品免费| 欧美成人精品第一区二区三区| 日韩色视频| 女同av| 国产午夜精品免费一区二区三区 | 91国内自产精华天堂| 九色综合婷婷| 成人无码www免费视频在线播放| 中文字幕一精品亚洲无线一区| 韩国三级中文字幕hd久久精品| 国产A√精品区二区三区四区| 欧洲黄色片| 月婷色综合| 欧美 日韩 一| 久久网正在播中文字幕| 欧色综合| 欧美精品 日韩| 国产一区网站久久| 两个人的免费无码视频 | 武汉市| 中国性老太hd大全公交车| 亚洲一区二区三区中文字幕在线| 99国产精品一区| 精品国产第一区二区三区介绍| 激情文学天天影视| 91精品久久久久久久久中文字幕| 临湘市| www.欧美.com| 在线看国产精品| 狠狠操夜夜操| 日韩av在线小说|