請教:“所有埋地給水管道均采用球墨給水鑄鐵管,承插連接,橡膠圈接口”應該如何翻譯?我翻譯成這樣:“All water supply pipes underground are nodular cast iron pipes, socket joint with rubber band”,感覺很羅嗦。正解是什么?謝謝各位了,
論文摘要:伴隨改革開放的不斷深入,我國的高層建筑及居住小區如雨后春筍般地涌現,建筑給排水技術也因而得到了長足發展,但是我們要明白:調水是手段,節水是前提,環保是方法。隨著歷史的進步,現在的污水開始回用,那么污水廠的位置在這個前提下位置需要改變。而且隨著時間的推移,建筑給排水與城市給排水的關系越來越緊密。但是在給排水施工過程中,存在著一些需要注意的問題,本文根據多年建筑給排水設計及施工現場的服務經驗,從提高住戶居住環境和生活質量出發歸納總結了經常遇到的問題及解決辦法。 隨著人民生活水平的不斷提高,為滿足居民對高品質住宅的需求,要求住宅的設計和施工具有更多的適應性、靈活性,要求賦予住宅更高的科技含量和文化內涵。 現在,住宅建設的核心已從單純滿足人們溫飽型的居住生存條件轉變為提供冉位以人為本、小康型的深空間這一方面上來。許多房地產商把高級住宅作為開發的重點,大量舒適、高雅、康居型的住宅得以建設。 下面就給排水設計、施工中存在的一些問題進行論述,以便大家在施工中更好地解決問題。 1 地漏的水封 《建筑給水排
1給排水施工前期協調準備工作 在施工安裝前,應組織人員做好施工圖會(huì )審。了解圖紙、熟悉圖紙會(huì )審工作,參看土建結構圖、裝修建筑圖、有關設備專業圖,核對各種管道的坐標標高是否有交叉,管道排列所占空間是否合理,將設計及施工中將出現的問題及時解決。通過施工圖交底,可以了解到設計者的設計意圖,理解設計中所選用的新技術、新設備、新材料;通過會(huì )審,可發現設計中的缺陷、錯誤,解決存在問題,統一各方不同意見,理解本工程的難點、重點。在事前就做好各個環節的把關工作,以確保施工質量。對施工隊伍進行培訓、篩選。施工前對各專業施工班組進行培訓,提高他們的質量意識和操作水平,使各分項工程質量達標,實現預定管理目標。對材料和設備質量的把關。把好給水排水安裝工程的材料、構配件、設備的使用,必須符合設
 1 地漏的水封 《建筑給水排水設計規范》(GB50015-2003)第4.5.9條規定“帶水封的地漏水封深度不得小于50mm。”此條規定目的就是防止水封被破壞后污水管道內的有害氣體竄入室內污染室內環境衛生。但是在給排水設計說明中很少有人提及,建設及施工單位為了降低造價使用市場上價格低廉的地漏,這種地漏水封一般不大于3厘米,滿足不了水封深度要求。另外,居民裝修房子時選用裝修市場上的不銹鋼地漏替代原來的塑料地漏,外表雖光亮美觀,內部水封同樣很淺。當排水時,地漏的水封由于正壓(較低樓層)或負壓(較高樓層)被破壞,臭氣進入室內
建筑給排水圖,我們一般要看四張圖:設計說明、平面圖、大樣圖和系統圖。前面我們已經講了,這里我們主要探討一下從看平面圖到預埋以及后期安裝。 平面布置圖 從這張平面圖我們可以看到二層整體布局,二層只有一個衛生間,在整個建筑的南邊靠中位置,2號柱位置,建筑面積約13.2平方米,即長為4米,寬為3.3米,預埋時我們拿著圖紙對照模工制好的模板就可以找到位置。下面我們只看這個衛生間的平面布
一、給排水工程分類
建筑給排水施工圖設計課件
剛看到的,覺得不錯就發上來了!摘 要:為確保施工順利進行和工程質量,降低建設資金,會(huì )審中應認真審查施工圖,對給排水施工圖中存在的問題提出處理意見,預見性地解決施工過程中可能存在的問題。詳細介紹了建筑給排水與各有關專業的關系,施工圖審查原則! 施工圖會(huì )審是施工管理工作中施工準備階段的一項重要技術工作。是建設的基本要求。目的是減少施工圖的差錯。確保工程質量和施工順利進行。降低建設資金。有關各專業技術人員在接到施工圖以后。應認真學習圖紙。熟悉圖紙的內容、要點和特點,弄清設計意圖。掌握工程情況。了解建筑結構。以便采取有效的施工方法和可行的技術措施。在審核圖紙時。盡量全面地發現圖紙中的問題。以便設計人員對審圖時所提出問題做出修改和補充。審圖是一項綜合性很強的技術工作。需要考慮的事項千頭萬緒。掛一漏萬在所難免。在審圖時若有一份清單對照檢查就可以幫助審圖者避免重大的疏漏。以下是筆者在審圖實踐中總結擬定的一份清單僅供參考。
建筑給排水施工的質量控制
好東西 大家分享4.1.1(PP-R)給水管施工工藝4.1.1.1施工準備1.2材料1.2.1 供水系統所選用的PP-R管材和管件,應有質量檢驗部門的產品合格證,衛生防疫部門的檢驗合格證,有關部門的檢測報告。1.2.2 管材和管件上應標明規格、公稱壓力,生產廠名或商標等標識,包裝上應標有批號,數量,生產日期和檢驗代號。1.2.3 熱電熔連接的管道,應由生產廠提供專用配套的熱(電)熔焊接機進行熱熔連接。1.2.4 管件和管件的外觀質量應符合下列規定:管件和管件的內外壁應光滑平整,不允許有氣泡,裂口裂紋,脫皮,分解變色線和明顯的痕紋,槽溝,凹陷,雜質,且色澤一致。管件的端面應垂直于管材的軸線。管件應完整,無缺損,無變形,合模縫澆口應平整,無開裂。嵌有金屬螺紋接頭的管件應鑲嵌牢固,無松動,金屬接頭絲扣應無毛刺,缺扣。鑲嵌有金屬螺紋接頭的管件,其金屬應耐腐蝕,其螺紋應符合有關規定。同一工程的管材,管件應使用同一品牌,同一批原料生產的產品。1.3機具設備1.3.1 機具: 管道切割機,熱熔焊機,電熔焊機,
摘要:就目前國內建筑給排水施工中存在的問題進行了探討,介紹了施工質量的前后期控制以及施工過程中的質量控制要點。
在建設工程施工過程中,給排水安裝工程的施工與其他工種的施工(如土建電氣綜合布線等)有著非常密切的關系,控制好它們之間的配合、協調施工,能節省工料,加快施工進度,確保工程質量。 因此能否控制、協調好各工種的工作是衡量給排水工作是否到位的重要標志之一,在給排水安裝施工過程中,給排水專業工程師須針對管道安裝的不同階段進行控制、協調、檢查,有的放矢,嚴格要求,才能達到事半功倍的效果。在建設工程施工的不同階段,給排水管道施工安裝的控制重點不同,其控制要點可概括如下: 2.1、詳細編寫施工組織設計: 給排水工作應建立以項目經理為核心的組織體系,確定所管項目行之有效的技術措施、組織措施,在項目實施過程中能切實按此實施專業工程項目。 在施工準備階段,項目技術總工程師審查施工組織設計時,應重點審查其中的專業工程部分,特別是分包工程,了解分包單位的管理水平和技術水平以便有針對性地加強預控力度,及時向項目經理提交施工組織設計審查意見,并對施工圖進行有效的交底與會(huì )審,讓監理、業主、分包單位進一步了解工程項目特征的一個重要過
圖紙簡介: 某17層建筑給排水施工圖,平面圖,系統圖,軸側圖,大樣圖 投稿網友: liulyyz 上傳時間: 2013-07-17 圖紙
貌似給排水設計圖紙上都沒有立管的定位標注,那么安裝施工單位怎么定位,比如立管與立管間距,立管離墻距離,有什么參照規范嗎?小弟畢業剛入行,還請各位前輩多多指教
圖紙簡介: 本圖紙是某地別墅建筑給排水施工圖,圖紙內容:一層給排水平面圖,二層給排水平面圖,三層給排水平面圖,排水系統圖等,可供參考。 投稿網友: yjcmail 上傳時間: 2013-11-08
一 設計規范問題 1、給水計算問題 《建筑給水排水設計規范》第2.6.4條,住宅等建筑生活給水設計流量公式: qg=0.2a+KNg 式中a、K是根據建筑物用途而定的系數值,Ng是計算管段的衛生器具給水當量總數。一套100㎡的單衛住宅:廚房龍頭當量1.0,洗衣機龍頭當量1.2,洗臉盆當量1.0,大便器當量0.5,浴盆當量1.5,共5.2當量。按2類住宅計算給水設計流量:qg=0.2×1.02×+0.0045×5.2=0.49l/s。同樣一套100㎡的雙衛住宅,其當量總數為8.2,給水設計秒流量為0.61l/s。二者相關24.4%,前者選用DN20進水管(V=1.5m/s),后者選用DN25進水管(V=1.15m/s)同樣面積、同樣使用人數,二樣結果。在規范修改時,希望能考慮這種情況。 《建筑給水排水設計規范條文說明》第2.6.4條有自閉式沖洗閥時生活給水設計秒流量計算公式四條,這四條在《規范》正文2.6.4條公式及標注中均未反映,容易造成計算疏忽,影響計算結果。 《建筑給水排
1.建筑給排水設備選擇及安裝 1.1選擇設備時應考慮設備承壓能力及性能穩定程度,選擇體積小、重量輕、拆裝方便的設備,以便于水平和垂直吊運。 (1)給水系統泵組或水泵應選用機械軸封型水泵,以提高其承壓能力。機械軸封水泵承壓可達1.2~2.0MPa。 (2)水泵按分區選泵,且考慮備用水泵。 (3)衛生器具給水配件應優選節水型生活用水器具CJ 164-2002。 (4)為避免水質二次污染,生活飲用水水池(箱)體結構與建筑本體結構完全脫開,生活飲用水水池(箱)體不論什么材質均應與其他用水水池(箱)不共用分隔墻。水箱應優選不銹鋼板水箱。可參閱國家標準《二次供水設施衛生規范》(GB 17051-1997)規定
