本帖最后由 龍興互補 于 2016-1-29 15:40 編輯 室外排水規范GB50014-2006
“管道轉角和交接處,水流轉角不應小于90度。”我認為實際的排水管網定線很難滿足這樣的要求,比如除非道路是橫平豎直,這樣可以保證兩側道路上配水匯到中間管段是90度,而只要道路它是斜交叉,那就勢必會(huì )有一側排水轉角小于90度。我思考,實際管線施工時,可以在交叉口做一定處理,避免出現<90度角,但如果角度偏離較大時,有感施工比較麻煩。請教各位大蝦如何理解這個問題??
《室外排水設計規范》錯了嗎?還要遵循那些規范?我在市政管網設計中提到設計依據是《室外排水設計規范》,可在技術交底的時候一個鳥人(也不知是甲方還是施工方的)卻面帶嘲笑的說我套用的規范錯了,應該套用《。。。。》(對不起,我懶得記,也沒聽清,也不想理他)。在此想請教各位水前輩,是否是我搞錯了,真的還有什么規范是專門針對室外排水設計的?
檢查井流槽管材連接[ 本帖最后由 張工 于 2009-7-2 17:09 編輯 ]
1、第4.2.4條關于排水管道充滿度的規定,后面有一個注明:“在計算污水管道充滿度時,不包括短時突然增加的污水量……”,短時突然增加的污水量是指的什么?高峰時增加的流量嗎?根據3.1.1條,管道的設計流量以平均日流量計算,也就是說在平均日流量下滿足充滿度的要求,在最高時流量下就超過規定的充滿度。2、第4.2.4中第二小點:“雨水管道和倒流管道應按滿流計算”,是指在雨天,有截流倍數的雨水進入時(假如截流倍數為1,合流管道的總流量為2Q),按滿流計算管徑嗎?還需要校核旱季只有污水沒有雨水進入時的管道充滿度嗎?如果合流管道還有雨污分流的污水管進入,該怎么確定設計水量呢,最保險的是:合流進入的部分按2Q計算,分流管道按高峰流量計算,以兩部分的總流量〈滿流計算下游的管道;或者是:合流進入的部分按2Q計算,分流管道還按平均流量計算。不解。。。。
室外排水規范4.7.1A規定雨水口和雨水口連接管流量應為雨水管渠設計重現期計算流量的1.5倍~3倍,這句話有什么指導作用呢?如果用雨水流量公式Q=ψ qF計算雨水口的匯水面積,其中Q為雨水口的泄水能力,從圖集中可以查得 ψ 為道路的徑流系數,q 為該地區的設計暴雨強度,F為雨水口的匯水面積,規范上說的1.5倍~3倍對于計算雨水口的匯水面積有影響嗎?
室外排水設計規范(2016版)
2016室外排水設計規范修訂
室外排水設計規范2014版
室外排水設計規范2016年版,供大家參考學習
室外排水設計規范(GB50101-2005)
新的室外排水規范2013征求稿來了,按照最新的取值和公式。正好在做一個地區的室外排水規劃,發現很恐怖,到處都是箱涵。我的天啊,這靈道一下接受得了否?
住房城鄉建設部關于發布國家標準《室外排水設計規范》局部修訂的公告 現批準《室外排水設計規范》GB50014-2006(2011年版)局部修訂的條文,經此次修改的原條文同時廢止。 局部修訂的條文及具體內容,將刊登在我部有關網站和近期出版的《工程建設標準化》刊物上。 住房城鄉建設部 2014年2月10日 <
在網上搜到的分享分享拉不知道有沒有人發過哦
新版室外排水設計規范GB50101-2005
2006版室外排水設計規范室外排水設計規范,上傳給大家,希望能對大家有所幫助
給需要幫助的朋友幫助
中華人民共和國建設部公告第409號建設部關于發布國家標準《室外排水設計規范》的公告 現批準《室外排水設計規范》為國家標準,編號為GB50014-2006,自2006年6月1日起實施。其中,第1.0.6、4.1.4、4.3.3、4.4.6、4.6.1、4.10.3、4.13.2、5.1.3、5.1.9、5.1.11、6.1.8、6.1.18、6.1.19、6.1.23、6.3.9、6.8.22、6.11.4、6.11.8(4)、6.11.13、6.12.3、7.1.3、7.3.8、7.3.9、7.3.11、7.3.13條為強制性條文,必須嚴格執行,原《室外排水設計規范》GBJ14-87及《工程建設標準局部修訂公告》(1997年第12號)同時廢止。 本規范由建設部標準定額研究所組織中國計劃出版社出版發行。 中華人民共和國建設部
室外排水設計規范GB50201-2005我感覺挺有用的所以傳上來大家分享
室外排水施工規范
室外排水施工規范專題,為您提供室外排水施工規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室外排水施工規范 相關的專業交流討論,更多室外排水施工規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題