現在大家很多人說電子整流器的壽命不長,我咨詢的廠家說是因為咱們國家的電網質量不穩定,對電子整流器造成損壞,電網質量不好是大家都知道的,不知道是否真的有關,那么真實的原因是什么?這個問題是否在實際中已經解決了???
設計里說“牽引整流機組由整流變壓器和整流器組成,兩臺整流變壓器二次側輸出電壓相位角相差15°,并聯運行構成等效24脈波直流電源。” 連接組別:Dy5/Dd0(順時針移相7.5°),Dy7/Dd2(逆時針移相7.5
由于燈管在高空,無法目視是不是爆了,所以需要用萬用表來測量,或者說線路短路
看完這個接線圖220V是不是不用直接接到整流器上呢?
各位大哥,我公司最近正在承接風電的整流器柜,請問做過此類工程的大師們,整流器柜OEM這個行業的發展前景怎么樣,利潤怎么樣。
YD/T731-2008對整流器是這樣規定的:整流器的保護地(PE)對輸入的中性線(N)的接觸電流應不大于3.5mA;注:當接觸電流大于3.5mA時,保護導體電流有效值不應超過每相輸入電流的5%; 問1:這個是不是說單相整流器要小于3.5mA;三相整流器要小于最大相電流的5%。 如果問1正確,是不是我們可以這樣認為,如果1個組合開關電源上有三個模塊,我們的泄露電流最大也就是10.5mA;如果該開關電源是三相輸入的,但是采用三個單相模塊,我們也可以認為泄露電流不大于10.5mA
JGJ46-2005 10.2.5 照明變壓器必須使用雙繞組型安全隔離變壓器,嚴禁使用字藕變壓器。此為強制性規范。 這里對照明變壓器是什么改變不清楚,東西長什么樣子也不知道。可以提供下圖片了解下嗎。
1.整流變壓器的冷卻介質有哪幾種? 要把熱量從變頻器中帶出來,可以借助的介質一般有三種:空氣、水、油。高壓變頻器的發熱部件主要是兩部分:一是整流變壓器,二是功率元件。變壓器在早期主要采用油冷卻方式,即把變壓器浸泡在油箱中,由于油比空氣的比熱大、絕緣強度高,所以這種散熱方式目前在大功率變壓器上還是主流。但是,由于油品需要維護,引出線處的密封不好解決,隨著絕緣材料的進步,在中小功率等級,干式變壓器已經占主導地位。干式變壓器借助于空氣進行冷卻。變壓器還可以采用水冷的方式,即將變壓器的線圈做成中空的,內部通純凈水,利用純凈水帶走熱量。 2.變壓器設計的基本問題是什么? 變壓器設計的基本問題是磁通和電流密度。變壓器的電流與容量成正比,電流密度的大小(即導線的粗細)按照導體的發熱量來考慮。對于磁通,電磁學的基本關系式為u=4.44fwΦ,其中u為電壓;f為頻率,在這里為50Hz,定值;w為線圈的匝數;Φ是磁通量。由于硅鋼片的磁通密度B受到材料的限制,一般僅能設計到1.4-1.8特斯拉,而Φ=BS,所以,要增大Φ
求助:關于電磁抱閘整流器電路的問題公司有一臺帶電磁抱閘制動的電機燒了,同時給抱閘線圈供電的整流器(密封在一個塑料殼里)也燒變形了,現在只知道輸入是交流380伏,輸出不知道是直流多少伏,我想自己做一個,但里面的電路不清楚,請教高手指點.
各種護眼燈電路均可參考。
現一直流系統中的高頻開關整流器的交流電,采用發電廠直接發的出的電(電壓普遍高,一般都在440V左右)。同時該線路并有無功補償柜。現有這種情況,高頻開關電源頻繁損壞。損壞部分主要是交流部分。現加裝交流穩壓器后,還是出現損壞狀況。請教大家 ,指點下原因??? 謝謝!!!
為什么整流變壓器的作用是什么?望高手解答
請問大家一個問題,用普通的變頻器可以帶電機,也可以先經過一個單獨整流器、再經過一個單獨的逆變器再拖動電機,兩者有什么區別啊?后者一般在什么情況下應用?謝謝![ 本帖最后由 dyf0209 于 2008-12-8 17:18 編輯 ]
整流變壓器前后兩端的功率守恒嗎?假設不考慮變壓器的功率因數。如果不收恒,又是消耗在了哪里?比如:有一臺整流變壓器,一次側額定電壓,電流分別為:380VAC 160A,二次側額定電壓,電流分別為:80kV 600mA 如何計算?向高手請教。
最近公司事故不斷,這部6300KVA的整流變壓器再燒一臺,拍啦幾張圖片有興趣的朋友看看,分析分析一下。[localimg=600,450]2[/localimg]
一般的電力變壓器高壓側是按照變壓器容量的30%-50%確定的,不知道整流變壓器得補償容量是如何確定的。如果不知道整流變壓器低壓側負載容量,如何根據變壓器容量估算低壓側得補償容量。
下面圖片中的題目為計算最低電壓,請教為什么可采用鋼鐵手冊中的對應公式(已標注為紅色),提前謝謝您的回復。
中電電氣集團江蘇中電變壓器制造有限公司應用成熟技術,成功開發研制了ZPSG型Nomex絕緣干式整流變頻變壓器。 該產品包括9相、12相、18相以及27相等自冷及風冷類型的整流變頻變壓器,充分考慮了中高壓變頻器的各種類型,具有體積小、高過載能力、低局放電、抗短路、不燃燒、低噪聲等特點。 干式整流變頻變壓器采用延邊三角形移相原理,通過多個不同的移相角二次繞組,可以有效將諧波進行抵消,達到改善變頻器輸出波形的目的,是一種專門為中高壓變頻器提供多相整流電源的裝置。
在一般的化工廠或是鋁廠都有整流變壓器,而且整流變壓器的容量很大的10000kva左右小弟不知這種特殊的變壓器怎樣設置保護?它的低壓側電壓很低可是電流很大差動怎么做?有的整流變壓器里面的低壓線圈不只一個那有改怎么做?有沒有整流變壓器廠家的人啊?能幫幫我嗎?謝謝了