圖紙簡介: 本圖紙為某托兒所四層砌體結構圖 ,建筑高度 15.000m,建筑面積 1950.32平方米.;四層(部分圓坡頂屋面)。圖紙包括平面圖、立面圖、剖面圖等 投稿網友: axj1987 上傳時間: 2014-03-07
項目名稱:日本T 形托兒所 設計公司:Uchida Architect Design Office
作品名稱:新西蘭Chrysails托兒所設計單位:Collingridge and Smith Architects作品地點:新西蘭
有哪位知道關于幼兒園托兒所的消火栓的設置規范規定?在《建規》和《幼兒園托兒建筑設計規范》中好像找不到這方面的條文,請高手指教!急!
《建筑設計防火規范》GB50016-2014自2015年5月1日正式實施后,8.3.4條第4款規定:大中型幼兒園需要設置自動噴淋滅火系統。但是《自動噴水滅火系統設計規范》仍然沿用GB50084-2001(2005年版)沒有同時更新。《自動噴水滅火系統設計規范》GB50084-2001(2005年版)第39頁設置場所火災危險等級舉例中卻并沒有明確托兒所幼兒園危險等級。但參照第59頁“將德美英日等國規范的火災危險等級舉例列出,供有關設計人員、公安消防監督人員參考。
14年發布了目前托兒所、幼兒園建筑設計規范征求意見稿,但是沒有正式施行,按道理應該還是按照87年的試行稿來執行,現在由于場地條件限制,就沒有做全封閉的圍墻設計,現在規劃局不批,又拿出了新規范來說,大家怎么看啊
對托兒所、幼兒園的安全疏散要求是什么? (1)托兒所、幼兒園的安全疏散出口不應少于兩個。 (2)托兒所、幼兒園房問門至外部出日或封閉樓梯間的最大距離:①位于兩個外部出口或樓梯間之間的房間。一、二級建筑為25m,三級建筑為20m;②位于袋形走道或盡端的房問,一、二級建筑為20m,二級建筑為15m. (3)托兒所、幼兒園用于疏散的樓梯間內,不應附設燒水間、可燃材料的儲藏室、非封閉的電梯井、可燃氣體管道等。樓梯間內宜有天然采光,不應有影響疏散的凸出物。 (4)室外疏散樓梯和每層出口平臺,均應采用不燃燒材料制作。樓梯和出口平臺內嚴禁存放物品,保持通道暢通。 (5)疏散用樓梯和疏散通道上的階梯,不應采用螺旋樓梯和扇形踏步,踏步上下兩級所形成的平面角度不超過10°,但離扶手25cm的踏步寬度超過22cm時可不受此限。 (6)疏散用門不應采用吊門或拉門,嚴禁采用轉門;并應向疏散方向開啟。
建筑師 : Abalo Alonso Arquitectos - Elizabeth Abalo, Gonzalo Alonso木質小屋與溫柔的樹舒適地在該項目中展開。或許這也是我們的horreos。我們渴望那些童年游戲的時光。極其相似的自然布局陪伴著我們:校園,隔離,樹木,坡地。
托兒所、幼兒園建筑的房間組成應根據托兒所、幼兒園的性質、分類、規模、標準及地區的差異與條件,主辦托兒所、幼兒園單位的要求等因素確定。 托兒所、幼兒園建筑應由幼兒生活用房、服務管理用房和供應用房等部分組成。 根據《托兒所、幼兒園建筑設計規范》JGJ 39-2016 第4.1.3條:托兒所、幼兒園中的幼兒生活用房不應設置在地下室或半地下室,且不應布置在四層及以上;托兒所部分應布置在一層。(強制性條文) 幼兒生活用房又分為:托兒所生活用房和幼兒園生活用房。參考http://www.zzguifan.com/webarbs/ClassRoomInfo/1_58.shtml 1.托兒所生活用房 托兒所應包括托兒班和乳兒班,托兒班宜接納2周歲~3周歲的幼兒,乳兒班宜接納2周歲以下幼兒。托兒班和
,很有用的規范
在巴黎的南部,RH+建筑事務所建造了一座新的托兒所,這座托兒所位于一條彎曲的小路上,街道兩旁都是工業時期遺留下來的歷史建筑。這樣的文脈環境對場地提出了的若干約束,建筑師由此設計出能夠融入當地肌理的優秀綜合項目。 此項目在設計過程中的主要思想是,力求讓建筑能夠與周邊混雜的環境完美融合,并創(chuàng )造一座簡潔而富有現代氣息的建筑。建筑師希望設計能夠產生突顯鄰近建筑的歷史氛圍的效果,同時創(chuàng )建全新的社區環境。建筑被放置在一個基座之上,以此避免過分強調建筑屋頂的坡度,并且表示建筑的立面是與街道高差相適應的,在整體上保持一致性。從街區的尺度上看,組成建筑主體的白色混凝土體量都被扭轉了一定角度,這樣的朝向能夠
免費分享托兒所幼兒園建筑設計規范2016
新版-托兒所-幼兒園建筑設計規范
這是由Agence VEA建筑事務所設計的L'OISE碼頭托兒所,該項目位于法國巴黎某郊區運河附件,該地區是巴黎一個比較活躍的地區。這座托兒所隱喻“停泊的運河”,建筑背后隱藏有一個大型的空中花園。校長室位于建筑上部,可以俯瞰下面的整座大廈。在屋頂上,孩子們有自己的活動空間,可以允許他們在這里娛樂(lè )玩耍。光伏電池板可以盡可能多的吸收太陽能,從而降低了建筑的能耗需求,既環保,又實現了可持續發展。免費的冷卻技術系統,可以讓人們在夏季的夜里依然保持涼爽。
對托兒所幼兒園的采暖和電氣設備的防火要求有哪些? (1)托兒所、幼兒園內不應裝設蒸汽鍋爐房。采暖鍋爐房宜單獨建造,如因條件規模限制、可在建筑的地下室、半地下室或首層中設置低壓鍋爐房。似鍋爐房不應緊靠兒腿較集中的游戲室、教室等房間的左、右或上、下以及主要疏散出口的兩旁。在鍋爐房30m以內不準搭建易燃建烛堆放可燃物?(2)托兒所、幼兒園用火爐采暖時,必須注意安全。 (3)托兒所、幼兒園配電線路應符合電氣安裝規程的要求。悶頂內有可燃物時,應采取隔熱、散熱等防火措施。 (4)照明燈具的高溫表面靠近叮燃物時。應采取隔熱、散熱等防火保護措施。若使用額定功率為100W或100W以上的白熾燈泡的吸頂燈、槽燈、嵌人式燈、其引人線應采用瓷管、石棉、玻璃絲等不燃材料作隔熱保護。 〔5)口光燈〔包括鎮流器)和超過60W的白熾燈,不應直接安裝在可燃構件上。白熾燈與可燃物的距離應不小于0.5m. 〔6)托兒所、幼兒園不準使用落地燈和臺燈一照明,燈泡不準用紙或其他可燃物遮光。 (7)電源開
托兒所、幼兒園的建筑防火要求有哪些? (1)托兒所、幼兒園應布置在安全地點。工礦企業所設的托兒所、幼兒園應布置在生活區,遠離生產廠房和倉庫。如受條件限制,應至少與甲、乙類生產廠房保持50m以上的安全距離。 (2)托兒所、幼兒園一般宜單獨建造,面積不應過大。其耐火等級不應低于三級。如設在樓層建筑中,最好布置在底層;若必須布置在樓上時,三級耐火等級建筑不應超過兩層,一、二級耐火等級建筑不應超過三層。居民建筑中的托兒所、幼兒園應用耐火極限不低于1h的不燃燒體與其他部位隔開。 (3)托兒所、幼兒園不應設置在易燃建筑內,與易燃建筑的防火間距不得小于30m. (4)托兒所、幼兒園的兒童用房不宜設在地F人防工程內。 (5)托兒所、幼兒園建筑的耐火等級、層數、長度、面積以及與其他民用建筑的防火間距,應符合有關規定。 (6)三級耐火等級的托兒所、幼兒園建筑的吊頂,應采用耐火極限不低于0.25h的難燃燒體。 (7)托兒所,幼兒園內部的廚房、液化石油氣儲存問、雜品庫房、燒水間應與兒童活動
托兒所
托兒所專題,為您提供托兒所相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與托兒所 相關的專業交流討論,更多托兒所相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題