一個農村幼兒園,不報審圖。一共五棟單層平房,其中兩棟各設3個班,另三棟各設一個班,總共9個班按建規,共9個班已是中型幼兒園,但單棟建筑最多僅3個班;其次,按建規,因面積只400多平米,不用做室內消火栓,僅消防軟管卷盤即可請問:?jiǎn)螚澖ㄖ€需要做噴淋嗎?
圖紙簡介: 幼兒園教學綜合樓總平面圖,功能齊全,規劃合理,已建成 投稿網友: wuhanhua2 上傳時間: 2013-07-20 圖紙
請教:幼兒園內有獨立通風要求的房間,如:衛生間,廚房,病房,隔離室等,怎樣判斷它的自然通風是否滿足規范要求?不滿足的情況下,是不是一定要加軸流風機?另外,在風機的選擇上,除風量外,還要哪些可以做為選擇型號依據的? 由于本人積分不夠,不能送分,只能在此表示感謝!
此圖是幼兒園建筑的一部分,一層為衛生間,二層為音體室。根據規范要求,肯定要設環形通氣管了或專用通氣管了,但問題是:1、設置環形通氣管還是專用通氣管好?2、立管應該放在哪?設置幾根立管?3、怎么設置環形通氣管?3、立管要不要通頂的?
自己收集的一些幼兒園圖片!
此圖是幼兒園建筑的一部分,一層為衛生間,二層為音體室。 根據規范要求,肯定要設環形通氣管了或專用通氣管了,但問題是: 1、設置環形通氣管還是專用通氣管好? 2、立管應該放在哪?設置幾根立管? 3、怎么設置環形通氣管? 4、立管要不要通頂的? 知道的,冒個泡啊。急呢?
圖紙簡介: 本圖紙包含:建筑設計圖(設計說明、各層平面圖、立面圖、剖面圖等)、結構施工圖(設計說明、各層板配筋圖、各層梁配筋圖、大樣等)。 投稿網友: bzx12356789 上傳時間: 2014-02-27
圖紙簡介: 某幼兒園教學綜合樓,三層,局部二層;建筑立面采用城堡風格,共12班,配有衣帽間、活動室、休息室、教師辦公室、會(huì )議室等功能。 投稿網友: palueyia 上傳時間: 2013-11-05
圖紙簡介: 這是洪殿某幼兒園教學樓加層建筑施工圖。包含:設計總說明、加層平面圖、屋頂平面圖、立面圖及剖面圖、建筑節點詳圖、門窗表。 補充說明:該工程建筑面積:418.88。屋面采用75厚輕質莢芯板,墻體75厚輕質莢芯板。屋面排水坡度為1:15。 投稿網友: sean400060
圖紙簡介: 塞舌爾格拉斯小學校及幼兒園項目,學校4層(含負一層).局部地上3層;幼兒園3層。圖紙27張,含設計說明、板配筋平面圖、梁配筋平面圖、柱配筋平面圖、基礎平面布置圖、樓梯結構圖、大樣圖等。 投稿網友: sxt8964 上傳時間: <
本資料為一套完善的幼兒園教學樓建筑cad施工圖(全套),其包含的內容為:立面圖,設計說明,剖面圖等大概20張圖紙左右,內容詳實,僅供參考。一套完善的幼兒園教學樓建筑cad施工圖(全套)
誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊
有一幼兒園工程:體積達到7500M3,請問各位同行是否應該設置室內消火栓?按照防火規范第8.4.1條第5小點,該幼兒園應屬于沒有超過10000M3的教學樓,那么說應該不需要設置室內消防;在表8.5.2中 在商店,病房樓,教學樓等那一行中,有關于5001~10000M3的條件,那么是應該先看第8.4.1,然后再套表8.5.2,也就是說不需要設置消火栓了.那 你們怎么看呢?
這是我大二第一個設計,剛交的圖,大家look look
手上有兩個小幼兒園的工程,體積均未超過1萬,以前的做法是只加滅火器就行,現在老總讓全加消火栓或軟卷盤。 理由是:新消防法中有了關于人員密集場所的定義,幼兒園等屬于人員密集場所,而規范中有:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于上述幾條規定規模的其它公共建筑宜設消防軟卷盤; 請教諸位: 1、幼兒園消防大家是怎么做的? 2、消防軟卷盤怎么設置?保護范圍等?
請多多指教!
本帖最后由 q8935054 于 2013-10-19 12:35 編輯 現在在做一個主體3層局部4層的框架幼兒園,七度半,二級框架。底層柱子四角我都做到700*600,上面做600*600以及500*600,邊跨梁300*700,中部梁有做到250*700的,配筋都很大。問題有兩個:一、周期,在第三陣型,如何讓扭轉占得比例大點。二、在查看位移比時,有一個工況位移比超過了1.4,怎么調呢??超過的節點是在3,4層的左上角的柱子。
根據中南標準圖集98ZJ公共廚房衛生間沖槽式的槽寬度為220,而05ZJ無障礙設計里面沖槽式的寬度為180.請問槽寬設計220有問題嗎?
最近接手了一個80多畝的項目,分兩塊,一個容積率2.96,一個3.46做的時候牽扯到配套的問題,忽然想問各位老師一點問題,這個配套主要是的是什么?還有就是關于幼兒園和小學的一些問題,多大的小區需要設置幼兒園,和設置小學啊~還有那個幾班幼兒園,這個幾班是怎么算的呢?
幼兒園教學道具
幼兒園教學道具專題,為您提供幼兒園教學道具相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與幼兒園教學道具 相關的專業交流討論,更多幼兒園教學道具相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題