請教一下,開式高壓細水霧的噴頭安裝高度和層高有關系么?假如層高10m,是否噴頭安裝在3m處,噴水強度就是1.0L/MIN*M2
本人收集的,打算寫論文聘職稱用。有需要的一起共享討論一下
某工程弱電機房建筑面積260平方米,設計采用開式高壓細水霧作為自動滅火系統。
本人收集的水噴霧和細水霧系統的規范和論文以及系統的介紹
規范要求閉式細水霧系統的泵組應設置穩壓泵,但沒有對開式細水霧滅火系統提出明確要求,實際上,開式細水霧滅火系統同樣應設置穩壓泵系統。
前輩們好! 問一個問題,如果您有時間幫我解答一下,不勝感激:
細水霧定義 細水霧的定義為:在噴頭最小設計壓力下,以距噴頭1m處的平面上,測得水霧最粗部 位的霧滴直徑Dv0.99不超過1000μm.這是用體積法表示霧滴直徑的一種方法,Dv0.99表示 小于1000μm的直徑體積含量為99%. 細水霧分類 按照噴射水霧中水微粒的大小分布,細水霧可分為3類,I類細水霧:累積百分體積分 布曲線全部位于連接Dv0.1=100μm和Dv0.9=200μm連線的左邊,代表了最精細的水霧。Ⅱ 類細水霧:是累積百分容積分布曲線的一部分,位于I類噴霧界限以外,但全部在連接 Dv0.1= 200μm和Dv0.9= 400μm連線的左邊。這類細水霧可以通過壓力噴射噴頭,雙相流 噴頭及許多沖擊式噴頭產生,由于有較大水滴出現,Ⅱ類細水霧更容易產生較大的流量。 Ⅲ類細水霧:Dv0.9大于400μm,或者曲線任何部分超過Ⅱ類分界線的右邊(但Dv0.9<1000 μm),這種細水霧主要由中壓、小孔口噴頭、各種沖擊式噴頭產生的,并且它們可以得到 較大流量。 細水霧滅火系統分類
細水霧滅火系統設計、施工及驗收規范(DB42/282—2004)細水霧滅火系統設計、施工及驗收規范1 總 則1.0.1 為了保證細水霧滅火系統的合理設計、正確施工,并明確驗收要求和方法,減少火災危害,保護人身和財產安全,特制定本規范。1.0.2 本規范適用于新建、擴建、改建的建、構筑物中設置的用于滅火、抑火、控火、控溫或保護設施(如除煙、冷卻)的細水霧滅火系統設計、施工、調試、驗收及維護。1.0.3 細水霧滅火系統適用于下列場所的火災:1.0.3.1 圖書館、檔案庫、文物庫等固體火災危險場所;1.0.3.2 液壓站、潤滑油庫、透平油庫、柴油發電機房、燃汽輪機房、直燃機房等可燃液體火災危險場所;1.0.3.3 電纜隧(廊)道、大型電纜室、油浸式電力變壓器、油開關、配電室、開關柜室、計算機房、通訊機房、中央控制室等電氣火災危險場所;1.0.3.4 地鐵站廳層、候機樓、醫院候診室等人群密集公共場所或其它適于細水霧滅火系統的火災危險場所。1.0.4 細水霧滅火系統不得用于遇水發生化學反應造成燃燒
高壓細水霧應用比較少,希望能給大家一個參考
求GB50898-2013《細水霧滅火系統技術規范》,哪位前輩有電子版,發給我一份吧,qq81948296,謝謝了,急需!
如今,高壓細技術越來越來成熟,也越來越被熟知,以高壓細水霧為載體的滅火設備種類更加多樣。
我是四川的設計人員,我們工程消防審查部門老提沒有執行四川省的,《廚房細水霧滅火系統設計、施工及驗收規范》,這是個地方標準,他們的這種提法是否合理,我們設計在執行國家規范的同時,還要執行地方規范嗎?另外四川的有知道這本書的出版社的嗎,或者知道哪兒有買的,我好訂購,據說是四川省建筑設計院主編的書,有知道的請留言或電話聯系,0812-3359433,找雷工,在這兒先感謝各位同仁了!
圖紙簡介: 本工程為改造項目,原建筑是八層辦公樓。現改造五層的辦公樓為檔案庫。因面積較大設高 投稿網友: longshilian7 上傳時間: 2013-02-22
細水霧滅火系統Local+water+mist+system
“細水霧”(watermist)是相對于“水噴霧”(waterspray)的概念,所謂的細水霧,是使用特殊噴嘴、通過高壓噴水產生的水微粒。在NFPA750中,細水霧的定義是:
細水霧滅火系統由供水裝置、過濾裝置、控制閥、細水霧噴頭等組件和供水管道組成,能自動和人工啟動并噴放細水霧進行滅火或控火。
閉式細水
細水霧開式噴頭
細水霧開式噴頭專題,為您提供細水霧開式噴頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與細水霧開式噴頭 相關的專業交流討論,更多細水霧開式噴頭相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題