請教一下,開式高壓細水霧的噴頭安裝高度和層高有關系么?假如層高10m,是否噴頭安裝在3m處,噴水強度就是1.0L/MIN*M2
本人收集的,打算寫論文聘職稱用。有需要的一起共享討論一下
某工程弱電機房建筑面積260平方米,設計采用開式高壓細水霧作為自動滅火系統。
前輩們好! 問一個問題,如果您有時間幫我解答一下,不勝感激:
高壓細水霧應用比較少,希望能給大家一個參考
求GB50898-2013《細水霧滅火系統技術規范》,哪位前輩有電子版,發給我一份吧,qq81948296,謝謝了,急需!
如今,高壓細技術越來越來成熟,也越來越被熟知,以高壓細水霧為載體的滅火設備種類更加多樣。
圖紙簡介: 本工程為改造項目,原建筑是八層辦公樓。現改造五層的辦公樓為檔案庫。因面積較大設高 投稿網友: longshilian7 上傳時間: 2013-02-22
淺析德國FOGTEC高壓細水霧滅火系統
本人收集的水噴霧和細水霧系統的規范和論文以及系統的介紹
圖紙簡介: 上海一檔案館設計采用的高壓細水霧系統,代替氣體消防.系統概況:本工程采用高壓細水霧全淹沒系統。保護范圍包括:三樓實物庫房、檔案庫一、檔案庫二、檔案庫三、檔案庫四;四樓檔案庫五、檔案庫六、檔案庫七、特殊載體庫房;五樓檔案庫八等共10個場所。圖紙內包含:設計說明,各層平面圖,系統圖,大樣圖。 投稿網友: shlejie <
圖紙簡介: 本工程為改造項目,原建筑是八層辦公樓。現改造五層的辦公樓為檔案庫。因面積較大設高補充說明:本項目保護對象為A、B、C型三個票據庫和一個D型電子檔庫,均采用高壓細水霧滅火系統保護,同時用高壓細水霧消火栓進行輔助保護,共分為8個防護分區,總保護面積2018平米。 投稿網友: longshilian7
我的畢業設計需要做高壓細水霧,不知道高壓細水霧的工作壓力也就是大于3.45MPa是不是噴頭的工作壓力,那那里有高壓細水霧噴頭詳細的設計基本參數,包括噴頭的保護面積,最大最小壓力,工作流量,噴頭間的距離等等,最好是離心式的噴頭.急用啊.還有問一下,細水霧的水力計算是不是類似與自噴系統啊?謝謝拉!
高壓細水霧滅火系統在萊鋼熱軋工程中的應用——磨石建筑培訓提供
DAT45-2009檔案館高壓細水霧滅火系統技術規范
規范要求閉式細水霧系統的泵組應設置穩壓泵,但沒有對開式細水霧滅火系統提出明確要求,實際上,開式細水霧滅火系統同樣應設置穩壓泵系統。
細水霧滅火系統設計、施工及驗收規范(DB42/282—2004)細水霧滅火系統設計、施工及驗收規范1 總 則1.0.1 為了保證細水霧滅火系統的合理設計、正確施工,并明確驗收要求和方法,減少火災危害,保護人身和財產安全,特制定本規范。1.0.2 本規范適用于新建、擴建、改建的建、構筑物中設置的用于滅火、抑火、控火、控溫或保護設施(如除煙、冷卻)的細水霧滅火系統設計、施工、調試、驗收及維護。1.0.3 細水霧滅火系統適用于下列場所的火災:1.0.3.1 圖書館、檔案庫、文物庫等固體火災危險場所;1.0.3.2 液壓站、潤滑油庫、透平油庫、柴油發電機房、燃汽輪機房、直燃機房等可燃液體火災危險場所;1.0.3.3 電纜隧(廊)道、大型電纜室、油浸式電力變壓器、油開關、配電室、開關柜室、計算機房、通訊機房、中央控制室等電氣火災危險場所;1.0.3.4 地鐵站廳層、候機樓、醫院候診室等人群密集公共場所或其它適于細水霧滅火系統的火災危險場所。1.0.4 細水霧滅火系統不得用于遇水發生化學反應造成燃燒
高壓細水霧開式噴頭
高壓細水霧開式噴頭專題,為您提供高壓細水霧開式噴頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓細水霧開式噴頭 相關的專業交流討論,更多高壓細水霧開式噴頭相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題