輕鋼屋面工程施工組織設計
防水透汽膜屋面工程施工方案1. 防水透汽膜(坡屋頂膜)適用于各種有檁、無檁的坡屋面體系,鋪設在坡屋面的保溫層之上,與各類屋面瓦、金屬板材等材料復合使用,可用于防水等級為Ⅲ級、Ⅱ級的屋面防水。2.防水透汽膜應與鋪設基層有可靠固定措施。膜與膜之間搭接處、膜與 結構基層四周、細部節點部位等必須密封嚴實、固定牢靠。3.用于屋面的防水透汽膜宜在 5~40℃的環境條件下施工,在雨天、雪 天和五級及其以上的大風天氣不得施工。若施工中遇下雨、刮大風時應采取臨時固定措施。4.施工現場如有明火、高溫作業,必須對防水透汽膜采取有效的防護措 施;嚴禁明火、焊接作業或高溫物體與防水透汽膜直接接觸。5.防水透汽膜依據膜與順水條位置關系,分為松鋪法和平鋪法。當順水 條下層不易吃釘(如混凝土或水泥)且平整度難以保證時,應采用松鋪法,,即防水透汽膜鋪設于掛瓦條與順水條之間。當順水條下層易吃釘時(如木結構) 采用平鋪法,即防水透汽膜鋪于順水條之下上海佳琨材料科技有限公司 18201978146 彩鋼瓦屋面防水透氣膜 高密度
屋面工程施工質量驗收規范
為了保證空調工程的施工質量,統一各班組安裝標準,因此對施工的各個工序進行技術交底,嚴格監控。一、設備安裝1、空調主機的安裝位置應方便檢修,且不影響其使用功能,特別是散熱;2、空調主機的機座統一用10號槽鋼制作;3、風機盤管應貼板安裝,斜面的安裝標高為下底3000mm左右或根據樣板房施工;4、風機盤管的安裝位置距墻150mm,距窗200mm,后面有管道的距墻300mm;5、每一戶別墅的空調主機及風機盤管的編號必須抄寫正確,隨機資料保存完好;6、搬運及安裝時不能損壞設備,特別是主機外殼漆、翅片和風機盤管的凝結水盤、窩殼、葉輪等;7、風機盤管的接線盒、凝結水管接口、進出水接口必須在同一方向,便于以后檢修;風機盤管接回風管的,必須在回風管上開檢查孔;8、設備的安裝位置要正確,要安平裝正;二、風系統1、回風箱的制作應符合要求,壓條要上好,保溫良好;安裝時不得弄壞保溫材料;
本工程2.3期2-13#樓設計為坡屋面。根據施工要求屋面瓦施工為濕作業。 一、坡屋面 1、屋面做法 A.淺灰色瓦屋面; B.3厚1:2水泥砂漿; C.40厚鋼筋細石混凝土,內配Φ6@500; D.120厚的笨板保溫鋪貼; E.4+4厚的SBS防水卷材施工,墻面上返500; F、最薄處20厚1:2.5水泥砂漿,隔氣層; J、現澆混凝土板 二、施工準備 1.材料準備:水泥、水泥砂漿、基層處理劑、防水卷材、保溫板、砼等,材料質量符合相應標準,有產品合格證,需復試的材料必須進行復試。 2.工具主要有:木抹子、鐵抹子、直尺、皮刮子、木刮尺、平板振動器、砂漿拌和機、砼攪拌機、手提式切割機、木錘、滾筒等。 三、施工工藝(一)基層 1、基層必須牢固,無
屋面工程施工工藝標準.pdf
1.風管制作時,咬口縫寬度均勻,法蘭翻邊寬度一致,翻邊寬度不得小于6mm,風管縱向接縫應相互錯開。2.當矩形風管邊長大于或等于630mm和保溫風管邊長大于或等于800mm,且其管段長度大于1250mm或低壓風管單邊面積大于1.2m2,中、高壓風管大于1.0m2,均應采取加固措施。3.風管連接的接口處應嚴密、牢固,連接法蘭的螺栓均勻擰緊,其螺母宜在同一側。風管法蘭墊片的材質應符合系統功能的要求,厚度不小于3mm,墊片不允許漏墊與凹入管內,也不允許突出法蘭面。明裝風管水平安裝時,水平度的偏差不應大于3mm/m,明裝風管垂直安裝時,垂直度的偏差不應大于2mm/m,總偏差不應大于20mm。4.風管水平安裝長邊尺寸小于等于400mm,支架間距不應大于4m;長邊尺寸大于400mm,支架間距不應大于3m。風管垂直安裝支架間距不應大于4m。5.風口安裝應橫平豎直,表面平整,螺釘對稱、均勻、不得歪斜;邊框棱線應與房間內相鄰方向棱角平行,邊沿應緊帖墻面或吊頂,不得有扭翹現象;風口與風管連接應嚴密、牢固。6.冷卻塔安裝:水平度和垂直度允許偏差為2‰。同一冷卻
隨著施工進度,我將上傳個種規范 由于本人對電腦的操作不是很熟練,所以有些表格不能及時的發上來,在這里說聲對不起如果有人有新版的規范請發上來,我給予獎勵 主編單位:上海市建筑工程局 批準單位:中華人民共和國城鄉建設環境保護部 報中華人民共和國國家計劃委員會(huì )備案 實行日期:1984年5月1日 關于批準頒發《地基與基礎工程施工及驗收規范》的通知 (83)城科字第760號 我部組織進行了國家標準《地基與基礎工程施工及驗收規范》(GBJ17—66)的重新修訂工作。修訂稿業經會(huì )審通過,現批準頒發,并報國家計委備案,自一九八四年五月一日起實施,編號為GBJ202—83。 這本規范的具體修訂工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主編,會(huì )同鐵道部、水電部、河南、廣東、陜西省建工局,上海市市政工程局和中國建筑科學研究院等所屬設計、施工、科研單位進行的。在實施過程中如有問題和意見,希函
我現在非常需要大家的幫助,我們公司有工程馬上施工,可現在有哪些表單需要準備我都不知道。因為我才是第一次做施工。請大家把知道的有關表單以及格式用郵件發給我,我的郵箱是xiaohai2094@163.com。感激不盡了
DGTJ08-22-2013屋面工程施工規程.rar
在水利施工現場少不了混凝土的灌漿作業,在操作時用高壓灌漿機將調配好的灌漿料灌入空鼓處,并使用橡膠錘不斷敲打灌注孔周囆磊灌漿料的滲透。接下來我們就來學習下灌漿的基本工序。
屋面工程施工質量驗收規范(GB50207-2002)
屋面工程施工質量驗收規范(GB50207-2002)PDF版先不傳了,那天有時間再傳,還有呢。都是我們常用的
僅供參考學習!
某二期廠房輕鋼屋面工程施工組織設計
屋面工程施工工序
屋面工程施工工序專題,為您提供屋面工程施工工序相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與屋面工程施工工序 相關的專業交流討論,更多屋面工程施工工序相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題